> Приточный клапан КПВ-125
Гость_Byba_*
сообщение 4.4.2015, 23:38
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Нашла в сети рекламу приточного клапана КПВ-125 (http://www.almaz-servis.ru/index/doc/id/15), описание и цена очень заинтересовали! Уважаемые специалисты, подскажите сможет ли это устройство организовать приток в помещении цокольного этажа где также будет установлен вытяжной вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 7.4.2015, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Воздухозаборные решетки необходимо располагать на высоте не менее 2,0м от поверхности земли, а при размещении их в зеленой зоне – не менее 1м от уровня земли до низа решеток.
если у Вас есть где его расположить - то, я думаю, можно.
Предусмотрите преобладание вытяжки над притоком не более 20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Byba_*
сообщение 8.4.2015, 14:44
Сообщение #3





Guest Forum






Можно ли предусмотреть воздуховод от наружной решетки и подняться им вверх на расстояние 2-х метров от земли, т.к. воздухозаборную решетку можно установить максимально 0,3м над поверхностью земли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.4.2015, 15:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sinitschkina @ 7.4.2015, 14:49) *
Воздухозаборные решетки необходимо располагать на высоте не менее 2,0м от поверхности земли, а при размещении их в зеленой зоне – не менее 1м от уровня земли до низа решеток.

Не следует распространять требования к воздухозаборам мех. вентиляции на устройства естественной приточной вентиляции.

Цитата(Sinitschkina @ 7.4.2015, 14:49) *
Предусмотрите преобладание вытяжки над притоком не более 20%.

Абсолютно бессмысленная рекомендация, т.к. КПВ (КИВ) устройство для ест. приточной вентиляции. Дисбаланс не возможен физически

Цитата(Byba @ 8.4.2015, 14:44) *
Можно ли предусмотреть воздуховод от наружной решетки и подняться им вверх на расстояние 2-х метров от земли, т.к. воздухозаборную решетку можно установить максимально 0,3м над поверхностью земли?

Это устройство не предназначено для работы с сетью воздуховодов - посмотрите рекомендации по его установке в наружной стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 9.4.2015, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Цитата(ИОВ @ 8.4.2015, 15:18) *
Абсолютно бессмысленная рекомендация, т.к. КПВ (КИВ) устройство для ест. приточной вентиляции. Дисбаланс не возможен физически


А справиться ли естественный приток с механической вытяжкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2015, 10:16
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос абсолютно не понятен. Как Вы себе представляете "не справится", например? У Вас механически удаляется "N" кубометров в час. Эти кубометры в любом случае поступят в помещение, если реально будут удалены. Через щели и неплотности, при разовых открываниях дверей и так далее.
В данном случае есть ОРГАНИЗОВАННЫЙ естественный приток. С чем и как он может "не справиться"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 10:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Сначала на вопрос ТС
Цитата(Byba @ 4.4.2015, 23:38) *
Здравствуйте! Нашла в сети рекламу приточного клапана КПВ-125 (http://www.almaz-servis.ru/index/doc/id/15), описание и цена очень заинтересовали! Уважаемые специалисты, подскажите сможет ли это устройство организовать приток в помещении цокольного этажа где также будет установлен вытяжной вентилятор?

Вы ответили
Цитата(Sinitschkina @ 7.4.2015, 14:49) *
если у Вас есть где его расположить - то, я думаю, можно.
Предусмотрите преобладание вытяжки над притоком не более 20%.

А теперь задаёте вопрос
Цитата(Sinitschkina @ 9.4.2015, 10:03) *
А справиться ли естественный приток с механической вытяжкой?

Как-то не логично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 9.4.2015, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Ну от чего же не логично? через приточный клапан поступает 60 куб. м в час, берем мех. вытяжку не более 80. 20 кубов как раз и поступят через неплотности и прочее.
При увеличении вытяжки конечно же через клапан поступит недостающий расход, но только скорость воздуха в сечении клапана увеличится - сквозняки и прочий дискомфорт.
Может я не права, объясните как следует в таком случае поступать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2015, 10:47
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А с чего "недостающее" пойдёт через неплотности, при имеющемся клапане?

Воздух, он хотелкам не подчиняется. Он по пути наименьшего сопротивления идёт себе и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 9.4.2015, 11:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Пусть все идет через клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 11:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sinitschkina @ 9.4.2015, 10:30) *
Ну от чего же не логично? через приточный клапан поступает 60 куб. м в час, берем мех. вытяжку не более 80. 20 кубов как раз и поступят через неплотности и прочее.
При увеличении вытяжки конечно же через клапан поступит недостающий расход, но только скорость воздуха в сечении клапана увеличится - сквозняки и прочий дискомфорт.
Может я не права, объясните как следует в таком случае поступать.

Вы пытаетесь указанные в технических данных на КИВ номинальные/максимальные 60 кубов при естественной вентиляции привязать к механической вытяжке в 80 м3.
1. При использовании для ест. притока и ест. вытяжке КИВ все нормативно обеспечивается/рассчитывается при наружной т-ре +5 град (СП 60, п. 7.1.10).
При более низкой температуре КИВ будет прикрываться, какой будет расход - неизвестно (и не нормируется!). При необходимости потребитель откроет окно/форточку и проветрит помещение. При нар. температуре выше 5 град даже полностью открытый КИВ не сможет обеспечить нормальную ест. вентиляцию (опять-таки, не нормируется), считается, что потребитель будет открывать окна/форточки.
2 КИВ не предназначен для работы в паре с мех вытяжкой, т.к. он не сможет обеспечить то, для чего придуман - не сможет прикрыться.

Просто решения при проектировании надо принимать не только потому, что в рекламе расхваливают пусть даже очень хорошее оборудование, а смотреть на его возможности применительно к нуждам своего проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 9.4.2015, 11:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Вы что на меня набросились то)
Это вообще не мое решение. Первый пост не мой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 11:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вовсе не набросились, но именно Вы ответили ТС, что можно thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 9.4.2015, 11:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



а если будет маленький бытовой вентилятор в вытяжку, кубов на 75, то тоже нельзя?
почему так категорично - нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2015, 11:48
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



КИВ = клапан инфильтрации воздуха.

Так почему - нет? Сами сможете ответить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 11:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sinitschkina @ 9.4.2015, 11:40) *
а если будет маленький бытовой вентилятор в вытяжку, кубов на 75, то тоже нельзя?
почему так категорично - нет?

Вы невнимательны.
Цитата(ИОВ @ 9.4.2015, 11:05) *
КИВ не предназначен для работы в паре с мех вытяжкой, т.к. он не сможет обеспечить то, для чего придуман - не сможет прикрыться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 9.4.2015, 11:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Приточный клапан
Цитата(Skaramush @ 9.4.2015, 11:48) *
КИВ = клапан инфильтрации воздуха.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 12:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это лишний раз говорит о Вашей невнимательности, смотрите описание производителей/поставщиков:
Цитата
Приточный климатический клапан КПВ-125. Все гениальное просто
Принцип работы

При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется из-за разницы давления снаружи и внутри здания. Разность давлений обусловлена прежде всего тепловым напором, возникающим из-за того, что более теплый воздух в помещении имеет меньшую плотность, чем более холодный воздух снаружи помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных