> Нужен ли проект на ремонт ВРУ, силовых щитов, щитов освещения?
axo
сообщение 13.4.2015, 21:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250524



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в учреждении планируем заменить старые шкафы ВРУ на новые, предохранители ПН-2 заменить на автоматические выключатели, заменить рубильники. Так же провести замену всех ЩС, ЩО, ЩАО и т.д вместе с автоматическими выключателями. Электропроводку менять не планируем. Возник вопрос НУЖЕН ли проект на данные работы? Все электрооборудование щитов эксплуатируется с 90-го года. Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.4.2015, 22:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(axo @ 13.4.2015, 21:40) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в учреждении планируем заменить старые шкафы ВРУ на новые, предохранители ПН-2 заменить на автоматические выключатели, заменить рубильники. Так же провести замену всех ЩС, ЩО, ЩАО и т.д вместе с автоматическими выключателями. Электропроводку менять не планируем. Возник вопрос НУЖЕН ли проект на данные работы? Все электрооборудование щитов эксплуатируется с 90-го года. Спасибо большое.

При замене предохранителей на автоматические выключатели происходит изменение характеристик устройств защиты. Значит необходимо произвести расчёты для рабочих и аварийных режимов (номинальные токи, кратности, обеспечение токов к.з.). А значит нужен проект. Ибо это уже не ремонт, а реконструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axo
сообщение 14.4.2015, 19:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250524



Цитата(straus @ 13.4.2015, 22:29) *
При замене предохранителей на автоматические выключатели происходит изменение характеристик устройств защиты. Значит необходимо произвести расчёты для рабочих и аварийных режимов (номинальные токи, кратности, обеспечение токов к.з.). А значит нужен проект. Ибо это уже не ремонт, а реконструкция.

Подскажите пожалуйста нормативный документ, в котором можно об этом прочитать. Очень срочно нужно! Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных