> Расширительный бак, Можно ли ставить расширительный бак на улице?
Gulgina
сообщение 14.4.2015, 13:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.9.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 205805



Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, можно ли ставить расширительный бак на улице? Система чиллер- фанкойл. Чиллер на зиму сливается, гидромодуль в составе чиллера. В обвязке насосов расширительный бак отсутствует (исправить это никак, чиллер купили). Расширительный бак надо поставить перед входом в чиллер, может кто подскажет марку расширительного бака, который можно поставить на улице? в Рефлекс звонила, они сказали не будут нести ответственность за это (снимут гарантию). У них расчитаны мах на -10 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 15.4.2015, 11:41
Сообщение #2


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Предложите службе эксплуатации бак отсоединять и на зиму заносить в помещение.
Они вас не забудут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gulgina
сообщение 15.4.2015, 12:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.9.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 205805



А в гидромодулях тоже используют расширительные баки. И воду сливают на зиму, там какие интересно баки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 15.4.2015, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Emerson использует вот такие:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2015, 15:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Gulgina @ 14.4.2015, 13:44) *
... Расширительный бак надо поставить перед входом в чиллер, ...

расширительный бак ставят в точке наиболее стабильного давления, как правило это вход насоса, а вовсе не вход чилера. То, что гидромодуль в чилере - это ужасно, но не смертельно. Можете поставить бак на обратке к чилеру в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274