> п.7.2.3 СНиП 41-01-2003
aleksa.25
сообщение 15.4.2015, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44080



Добрый день!
Есть проект жилого дома, вытяжка из квартир через спутники и сборный канал, на оголовке воздуховода установлен вытяжной вентиялтор. Приток - через клапаны в окнах.
Получаю замечание от эксперта:
"Системы общеобменной вентиляции, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками (п. 7.2.3 СНиП 41-01-2003)"
Этот пункт дословно:
7.2.3. Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов и др. для поддержания требуемых параметров воздуха.

Меня интересует:
1) Верно ли я понимаю, что это требование актуально только для приточных общеобменных систем?
Эксперт мне говорит замечательную фразу, что вытяжки без притока не бывает и система у нас приточно-вытяжная, а значит необходимо предусматривать резервный вытяжной вентилятор.
2) Если я все-таки права, в какую организация писать письмо с просьбой о разъяснении этого пункта?
В тексте документа нашла перечень организаций-исполнителей - ОАО "СантехНИИпроект", НИЦ "Строительство", ГУП "МНИИТЭП", Мосгосэкспертиза, ОАО "Моспроект", АВОК, ОАО "ЦНИИПромзданий", ООО НИЦ "ИНВЕНТ", ФГБУ "ВНИИПО" МЧС России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 15.4.2015, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Делали похожую систему в жилом доме. Приток через клапаны. Вытяжка механическая. Делали резервный вентилятор!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihael86
сообщение 15.4.2015, 17:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 166821



Письмо не поможет (я думаю нет смысла писать)-придется ставить резервный вентилятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa.25
сообщение 15.4.2015, 17:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44080



Цитата(Барабан @ 15.4.2015, 17:10) *
Делали похожую систему в жилом доме. Приток через клапаны. Вытяжка механическая. Делали резервный вентилятор!



Цитата(Mihael86 @ 15.4.2015, 17:11) *
Письмо не поможет (я думаю нет смысла писать)-придется ставить резервный вентилятор


Но пункт требует установку резерва только для приточных систем, у меня в голове не укладывается на каком основании выдвигается требование для вытяжных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 15.4.2015, 17:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Просто логика! Вентилятор выйдет из строя - не будет вентиляции в квартирах!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 15.4.2015, 18:35
Сообщение #6


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Написано "Системы кондиционирования". У вас есть хотя бы нагреватель в приточно-вытяжной установке или рекуператор?
Значит вы подпадаете под этот пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 16.4.2015, 6:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Интересно, а что неработающий вентилятор на оголовке препятствует естественной тяге? Или сечения воздуховодов выбраны исходя из мощности вентилятора? Я бы прежде всего хотя бы для себя просчитал этот процесс. Уж не знаю, воспримет ли положительный результат экспертиза.
В Европе вытяжной вентилятор на оголовке - чуть не на каждой крыше, а вот 2 шт не видел ни разу. Сделаете, пришлите пожалуйста фото. Хотелось бы посмотреть, насколько детишки, зачатые нашими снипами элегантнее европейских.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.4.2015, 7:06
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не стоит кланяться Европе по поводу и без повода. Ремарка, так сказать.
И - да, любое сопротивление препятствует движению воздуха. Откровение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa.25
сообщение 16.4.2015, 10:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44080



Цитата(-BuTeK- @ 15.4.2015, 18:35) *
Написано "Системы кондиционирования". У вас есть хотя бы нагреватель в приточно-вытяжной установке или рекуператор?
Значит вы подпадаете под этот пункт.

Приток = клапаны в окнах.
Вытяжка механическая.

Цитата(Cryos @ 16.4.2015, 6:23) *
Интересно, а что неработающий вентилятор на оголовке препятствует естественной тяге? Или сечения воздуховодов выбраны исходя из мощности вентилятора? Я бы прежде всего хотя бы для себя просчитал этот процесс. Уж не знаю, воспримет ли положительный результат экспертиза.
В Европе вытяжной вентилятор на оголовке - чуть не на каждой крыше, а вот 2 шт не видел ни разу. Сделаете, пришлите пожалуйста фото. Хотелось бы посмотреть, насколько детишки, зачатые нашими снипами элегантнее европейских.


Система оч разветвленная и ест.тяги даже при -26 не хватит, чтоб протащить ее.

Я понимаю, что при выходе из строя данного вентилятора - вытяжки не будет.
Но требование об установке резервного вентилятора на вытяжку в документации нет, ссылаться на пункт, говорящий о приточной вентиляции, не совсем верно.

Нужен резервный вентилятор? только двигатель?
Если вентилятор, то на какой расход воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihael86
сообщение 16.4.2015, 20:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 166821



В проекте (2014 г.) ОВ жилого дома встречал такое решение: две шахты (две зоны) из вентблоков выходят в форкамеру (на кровле), а из форкамеры тянут два крышника с расходами по 50% каждый, я бы сделал также.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 17.4.2015, 6:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



в данном случае эксперт прав на все 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 17.4.2015, 7:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Кстати в новом СП60 данное требование относится только к общественным и производственным помещениям.
потяните время до июня)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных