> Указание нагрузок на однолинейной схеме., Указание нагрузок на однолинейной схеме. Регламентирующий норматив?
aseidak
сообщение 18.6.2015, 16:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179323



Здравствуйте, великие умы, прошу помочь для решения вопроса по однолинейной схеме с указанием нагрузок. Я сейчас занимаюсь адаптации проектов по ЭС разработанные иностранной фирмы. Они разработали типовую однолинейную схему, где там указали на отходящих линиях защитные коммутационные и пусковые устройств, а нагрузки указали в отделенном документе в табличной форме. В таблице указаны тип автомата линии и напротив нагрузка. Вот теперь вопрос: где и каком документах (ПУЭ, СНИП, РД) можно найти требование, что каждый потребителей/нагрузка должен указан на однолинейным схеме. Я сам искал в ПУЭ и ГОСТ и не нашел конкретного требование. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________._______3pdf.pdf ( 288,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  _________._______pdf.pdf ( 264,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boris55x
сообщение 19.6.2015, 9:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271047



почитай этот нормативчик
ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
а вообше вопрос не понятен . Вы не хотите все оборудование указывать или нагрузки показывать?

Сообщение отредактировал boris55x - 19.6.2015, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aseidak
сообщение 25.6.2015, 12:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179323



добрый день,Борис ,
я хочу чтобы экспаты(иностранцы) показали нагрузку,мощность нагрузки,номер цепи(ячейки ) в однолин.схеме ,но как мне это все обосновать?я смотрел ГОСТ 21.613-88,но здесь формы старого образца .я хочу чтобы они нарисовали схемы как прилагаемым образцам
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WB_E_HO_0003_001_P01_Model__1_.pdf ( 132,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  WB_E_HO_0003_003_P01_Model__1_.pdf ( 129,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 25.6.2015, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



нет норм старого или нового образца. Они не отменены, а значит действуют.

потребуйте, хотябы по такой схемеПрикрепленный файл  1.pdf ( 255,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71


графу пожаротушения не смотрите, бред от заказчика. считается этот режим по другому
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_3012
сообщение 21.7.2015, 4:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265870



Пример который вам скинул HasBolla он прописан в новом Гост 21.613-14 он еще не принят, но примерное содержание уже есть и в нем есть данные по подобному оформлению однолинейных схем, не уверен что его можно привести для обоснования, но возможно получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 31.8.2015, 9:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Цитата(HasBolla @ 25.6.2015, 16:57) *
потребуйте, хотябы по такой схемеПрикрепленный файл  1.pdf ( 255,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71

Попридираюсь. smile.gif

Шина PE должна быть снизу.
Буква "А" не нужна у токов расцепителей, она уже есть в таблице.
Отсутствует обозначение кабелей (ГОСТ 21.613-88).
Установленная и расчетная мощность щита.

Сообщение отредактировал Fester - 31.8.2015, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных