> как подключиться к частотнику через ПК Abb Acs800
alikalik
сообщение 1.7.2015, 13:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2015
Пользователь №: 266521



Что нарыл:
Есть два варианта подключения к частотнику:
1) покупать дополнительный модуль оптический для связи DDCS , пару кабелей - этот набор я позволить себе не могу.

2)Основываюсь на руководство по программному обеспечению Drive window light 2 (pdf во вложении, выделено желтым с коментами). Этот вариант меня и интересует.
В этом руководстве написано Опция для подключения - PC to drive panel port , в списке поддерживаемых частотников ACS800 присутствует.
Вроде есть возможность подключиться в гнездо RJ11 , предназначенное для панели управления(6 контактов) . Тогда ничего докупать не надо, лишь кабель собрать, спаять и сё.

В идеальном случае хотелось бы узнать чё за кабель и его распайка ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DriveWindow_Light_3AFE68384575_EN_REVD.pdf ( 155,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stratixx
сообщение 1.7.2015, 18:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252170



Распиновку прилагаю. Для подключения в Com-порт либо преобразователь USB-COM
у RJ45 пины будут:
1 - Tx
3- Rx
2+6 - GDN

Саму программу Drive Window нашли уже?
Помню, было весьма проблематично достать.
Могу загрузить, если необходимо.


UPD извиняюсь, для ASC800 нужен другой кабель, сейчас попробую найти.

Сообщение отредактировал stratixx - 1.7.2015, 18:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ABB____________________.pdf ( 89,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stratixx
сообщение 1.7.2015, 18:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252170




Это NPCU-1 adapter

На форуме нашёл схему:



У ASC800 rs485 интерфейс, вам понадобится любой преобразователь RS485-USB
Следуя этой схеме, к нему нужно будет подключить с RJ12 6P6C разьёма след. пины:
TX - pin 3
RX - pin 4

1,2,5 - будут скорее всего не нужны, т.к. адаптер будет питаться от USB

Сообщение отредактировал stratixx - 1.7.2015, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RIKSAYN
сообщение 1.1.2017, 19:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449



Здравствуйте. Кто-нибудь может подгрузить программу Drive Window . Для работ с ЧП ACS800. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iiiyne4ka
сообщение 25.3.2019, 13:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295947



доброго дня, камрады!!! нужна помощь!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
есть частотник abb acs800. также есть необходимость подключить пк к нему через drive window lihgt. есть адаптер rs485 заведомо исправный. на этом форуме подсмотрели распиновку RJ45 6-pin на стороне частотника. но подлючения все равно не проиходит(
прога версии 2,92. в списке "читаемого железа" acs 800 нету. но в настройках порта можно поставить "галку", чтоб именно к этому чп подключаться. но все равно не получается. перепробовали кучу вариантов в настройках порта. rx-tx туда-сюда меняли -- все без толку( есть ли человек, у которого все получается без проблем? и если есть, напишите пожалуйста инструкцию по подключению. очень нужно. заранее спасибо!!! rolleyes.gif
p.s. к acs355 подключается без проблем по rs232, т.е. и комп, и прога рабочие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 25.3.2019, 14:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Все подключается без проблем (подключался и с родными адаптерами, и с помощью сторонних). Зачем что-то еще писать, когда есть инструкции, где все описано.
1. Устанавливаем последнюю версию (читаем ТУТ как).
2. Читаем мануал (по той же ссылке), проверяем распиновку кабелей, настройки связи на ПЧ и в DWL.
3. Попробуйте подключаться и в ручном и в автоматическом режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iiiyne4ka
сообщение 25.3.2019, 15:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295947



Непонятен момент про настройку ПЧ. Т.е. нужно сам частотник ещё настроить, чтобы к нему через dwl подключаться?
Пробуем и в ручном, и в автоматическом режиме - результата нет (((
Просто acs350 ничего не настаиваем, все и так подключается.

Сообщение отредактировал iiiyne4ka - 25.3.2019, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkl58
сообщение 25.3.2019, 16:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659



Ну значит в первом варианте настройки связи в программе совпадают с настройками в ПЧ, а во втором нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iiiyne4ka
сообщение 26.3.2019, 12:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295947



большое спасибо за участие в решении моего вопроса!!!! rolleyes.gif
все оказалось гораздо проще и банальнее, чем думалось. подвел кабель, что от пч до преобразователя. отходил от коннектора. при прозвонке все есть, при подключении контакт отваливался rolleyes.gif
проверили три разных не фирмовых преобразователя -- все работает)
всем добра и легких ремонтов!!!)
Вернуться к началу

Сообщение отредактировал iiiyne4ka - 26.3.2019, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Turok22
сообщение 17.12.2019, 17:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.12.2019
Пользователь №: 370404



Здравствуйте! Помогите прояснить ситуацию по следующим вопросам:

DriveWindow Light is a commissioning and maintaining tool for ACS140, ACS160, ACS310, ACS320, ACB330, ACS350, ACS355,ACS400, ACH400, ACS510, ACB530, ACS550, ACQ550, ACH550, DCS400, DCS550 and DCS800 drives. Also following ASC600 and ACS800 applications are supported: standard, spinning control and pump control.

1. Как я понял, подключаемся "вместо панельки";
2. Для каких приводов используется RS-232, а для каких RS-485 из документации не пойму;
3. для RS-232 используем эту схему


, а для RS-485 эту


– следует ли из этого, что если разъем 8P8C – то подключение RS-232, а если 6P6C – то RS-485?
4. При подключении к ACS800 по RS-485 конвектором 6P6C pin 3 A, pin 4 B собираюсь подключаться MOXA UPORT 1150 куда подключать D+ и D- ?;
5. При подключении к ACS800 правильные ли настройки?


6. Имеется группа преобразователей : frequency converter Rolls-Royce MWF200, управляется от ABB-ой панельки, подозреваю, что и преобразователь от ABB, только перебренирован..кто имел с таким опыт? Хочу попробовать подключиться к нему через DriveWindow Light , хоть бэкапы сниму…

Сообщение отредактировал Turok22 - 17.12.2019, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasilio
сообщение 13.1.2023, 15:36
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.1.2023
Пользователь №: 412773



Цитата(stratixx @ 1.7.2015, 18:50) *

Это NPCU-1 adapter

На форуме нашёл схему:



У ASC800 rs485 интерфейс, вам понадобится любой преобразователь RS485-USB
Следуя этой схеме, к нему нужно будет подключить с RJ12 6P6C разьёма след. пины:
TX - pin 3
RX - pin 4

1,2,5 - будут скорее всего не нужны, т.к. адаптер будет питаться от USB


Спасибо за схемы. Удалось подключиться к ABB ACS800, используя китайский адаптер USB-RS485. Причем на борту ПЧ есть модуль RMBA-01 для modbus, через него не получается. Нужно именно вместо панели включаться. Прилагаю фотографии, вдруг кому-то поможет. Использовал версию 2.95, скачанную здесь, в настройках связи галочка для ACS800 должна быть установлена.

Сообщение отредактировал Vasilio - 13.1.2023, 15:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PXL_20230113_100750884_3.jpg ( 521,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Прикрепленный файл  PXL_20230113_100736473_2.jpg ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 239
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных