> Зона санитарной охраны от РЧВ в здании?, Территория промплощадки
Air81
сообщение 16.7.2015, 8:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3638



Нужно ли учитывать 30 м (п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02) от стенок резервуаров (емкостей, баков) чистой воды при расположении их в здании? От чего считать 30 м - от стенок емкости или от стен здания?
Краткое описание проблемы: На территории промплощадки в здание насосной станции при реконструкции предполагается установить 2 емкости по 5 м3 (безнапорные), которые будут хранить только аварийный запас на случай отключения подводящего трубопровода. Далее вода будет забираться насосами и подаваться в наружную сеть завода. Поддержание давления гидропневмобаками. Здание уже стоит много лет , так же как и сети канализации, другие здания вокруг. Т.е. зону ЗСО вокруг него 30 м не обеспечить.

Сообщение отредактировал Air81 - 16.7.2015, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2015, 8:40
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нет. См. СНиП 2.04.01-85 пп.13.1-13.19. Но водообмен надо обеспечить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Air81
сообщение 16.7.2015, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3638



Да, эти пункты я видел. Теперь уже п.7.4 СП 30.13330.2012. Но у меня есть подозрение, что это все для случая, когда бак входит в систему внутреннего водоснабжения и обслуживает одно здание.
СП 30.13330.2012 п.1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые внутренние системы холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений (далее - зданий) различного назначения высотой до 75 метров
В моем же случае баки обслуживают наружную сеть централизованного водоснабжения завода и являются по сути водопроводным сооружением, частью системы наружного водоснабжения. а СП на внутрянку.
Был ли у кого опыт прохождения экспертизы при подобных решениях?

Сообщение отредактировал Air81 - 16.7.2015, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.7.2015, 9:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Если это часть "централизованной системы водоснабжения", можно ли располагать эту часть в этом здании? Во-вторых, наружные сети вне здания могут являться источниками загрязнения для рчв?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Air81
сообщение 16.7.2015, 9:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3638



Спасибо за участие! Резервуары еще не расположили в здании - поэтому и возник вопрос, чтоб потом по замечаниям эксперта со ссылкой на СанПиН не переделывать. Я тоже понимаю что сети не влияют на воду в РЧВ, а вот воздух?
Все таки хотелось бы узнать, был ли у кого такой случай и проходил ли проект экспертизу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2015, 10:37
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Air81 @ 16.7.2015, 9:30) *
Спасибо за участие! Резервуары еще не расположили в здании - поэтому и возник вопрос, чтоб потом по замечаниям эксперта со ссылкой на СанПиН не переделывать. Я тоже понимаю что сети не влияют на воду в РЧВ, а вот воздух?
Все таки хотелось бы узнать, был ли у кого такой случай и проходил ли проект экспертизу?

Ну тогда как от башен - 15 м. По согласованию с СЭС можно ещё уменьшить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 17.7.2015, 17:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Подобная проблема. Возможно ли расположить РЧВ (в т.ч. противопожарный запас воды) , насосную, водоподготовку в подвале одного здания, а работать это все хозяйство будет на данное здание и на соседнее. По пожару не нормируется вроде. По хоз-питью получается действительно часть системы наружного водоснабжения и, в принципе, экспертиза может завернуть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 79,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных