Добрый день.

Существует котельная, заказчик хочет гидравлическую обвязку и у него есть интересное требование: не хочет он расширительных баков, хочет, чтобы лишнее давление стравливалось через клапан, а потом добиралось подпиткой, в случае падения. Так вот интересный вопрос - давление-то я легко могу прикинуть, требуемое, а вот Ду... Как расход через клапан такой посчитать, вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 19.7.2015, 19:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Воспользуйтесь поиском, была тема где подробно все по вопросу подбора клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.7.2015, 20:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



СП 89. 13330.2012
18
10.16. Расчет пропускной способности и количества предохранительных устройств
на котлах и вспомогательном оборудовании должны определяться в соответствии с
требованиями ПБ 10-574-03.
Поставка предохранительных устройств должна производиться изготовителями
оборудования.
При установке в котельных нескольких водогрейных котлов без барабанов вместо
предохранительных устройств, на котлах допускается установка двух предохранительных
устройств диаметром не менее 50 мм на сборном трубопроводе от котлов.
Диаметр каждого предохранительного устройства принимается из расчета для
котла наибольшей производительности и определяется по формулам:
при установке котлов с естественной циркуляцией
6,96Q
d = ------------ ; (10,1)
106nh(десять в шестой степени)

при установке котлов с принудительной циркуляцией
3,48Q
d = ----------- ; (10.2)
106 nh(десять в шестой степени)
В формулах (10.1) и (10.2):
d - диаметр проходного сечения устройства, см;
Q - максимальная тепловая мощность котла, Вт;
n - количество предохранительных устройств, шт.;
h - высота подъема устройства, см.

Сообщение отредактировал Галиев - 19.7.2015, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных