kravtsov
сообщение 4.8.2015, 22:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



на объекте таких компрессоров 4 шт. во всех ситуация аналогичная, 2 из которых перегреваются
что может быть? (масло мы заменили)
http://www.youtube.com/watch?v=QY47L4wqCAQ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.8.2015, 22:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(kravtsov @ 4.8.2015, 22:46) *
4 шт. во всех ситуация аналогичная, 2 из которых перегреваются

а три зеленые, один из которых прозрачный... Так ломает описать "ситуацию"?
У Вас залив.

Сообщение отредактировал v-david - 4.8.2015, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 4.8.2015, 23:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Компресора чьих будут? Скоро заклинят при таких раскладах)

пы.сы если однороторники то подписывайте акты и валите оттуда)))
Кливет на дайкинах на 407 хреоне?
Ежели так, то после такого веселья в окошке ремонт обходится около 700-800к рублей. с растушим ойро увеличивается каждый день, если компрессора 2005-2006 года то основная запчасть уже не производится. И на складах тоже нет, но в японии могут собрать под заказ новый компрессор))) Всегото месяцев за 6-7

Сообщение отредактировал RusBuka - 4.8.2015, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 5.8.2015, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Да компрессора такие не производят, все верно это дайкин ZHC9LSGYE в в чиллере кливет на 22 фреоне

то что подливает понятно, не совсем понятно почему так происходит перегрев на испарителе 10 градусов, водяной теплообменник чистый

масло черное я так понимаю из-за частых перегревов компрессора?

Сообщение отредактировал kravtsov - 5.8.2015, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.8.2015, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Оборудование изношено в щи.
Требуется замена компрессора целиком и перевод на R407c.
Ваш Кэп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 5.8.2015, 10:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ну вообщето есть еще вариант изношенности накладок и перепуска нагнетания. Накладки еще есть на складах. Думаю в 450-500 к ремонт обойдется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.8.2015, 11:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Дохтор Русбука прописал вскрытие пациенту.
Нет вскрытия, нет мультиков rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 5.8.2015, 16:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



будем вскрывать)) не понятно как умудрились на 4 года так износить компрессора при только летней эксплуатации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2015, 16:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



так залив жеж..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 5.8.2015, 16:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



если залив то по какой причине, водяной теплообменник чистый, ЭРВ стоит новый, настройки в контроллере как по инструкции.
расход воды в норме

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.8.2015, 1:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



тепловой нагрузки нет, или не она недостаточна. Дельта по воде какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 10.8.2015, 9:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



тепловая нагрузка есть
дельта при работе на полной мощности 3,5 - 4 градуса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 19.8.2015, 19:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Крышки сняли
http://www.youtube.com/watch?v=y2rOGABlqkY
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 19.8.2015, 20:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Трещины, пожелтения и износ напластике есть? Вам стаканы вытащить скинуть заднюю часть и рукой крутануть ротор.


Я понимаю, все с производства. Но не надо афедронами раскидываться wink.gif

Сообщение отредактировал Skaramush - 20.8.2015, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 20.8.2015, 7:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



трещин, пожелтений нет
как согласуем с заказчиком ремонт будем разбирать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 20.8.2015, 8:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



есть у кого нибудь контакты кто может сделать капитальный ремонт таких компрессоров 4 шт. со своими запчастями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.8.2015, 9:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Кинте в личку серийные номера и маркировку компрессоров. Некоторый зип уже не делают на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных