> Противопожарный клапан на выходе через кровлю, Противопожарный клапан на выходе через кровлю
aas568
сообщение 10.8.2015, 15:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157504



Здравствуйте! Прошу помощи helpsmilie.gif .Имеется система вытяжной вентиляции (местные отсосы) в лаборатории. Вентилятор (взрывозащищенный) установлен на кровле, лаборатория находится на последнем этаже и воздуховод сразу же выходит на кровлю не пересекая какие-либо перегородки. Подскажите пожалуйста нужен клапан при выходе на кровлю? (кровля ровная, нет чердака) вентилятор на улице. Если нужен где это написано, если нет как доказать заказчику что он не нужен biggrin.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.8.2015, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП 7.13130 п.6.10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas568
сообщение 11.8.2015, 6:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157504



Я читал этот Свод Правил. Вы хотите сказать что ставить надо? Согласно СП7.13130 П6.10 подпункт В?

Я просто не могу понять, зачем ставить клапан при выходе на улицу? мы защищаем улицу от пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 8:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aas568 @ 11.8.2015, 6:25) *
Я читал этот Свод Правил. Вы хотите сказать что ставить надо? Согласно СП7.13130 П6.10 подпункт В?

Я просто не могу понять, зачем ставить клапан при выходе на улицу? мы защищаем улицу от пожара?

Извините, но Вам сначала нужно было прочесть Правила Форума, воспользоваться поиском и не создавать новую тему со схожим названием и с уже обсуждавшимся здесь вопросом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных