Цитата(newrafael2015 @ 27.8.2015, 15:02) 

К примеру у меня есть Тепловая завеса VeRTRO E/1  p=7квт
                                   Электрокотел Руснит 212        P= 7квт   (трехфазные оба)
По какой формуле определить расчетный ток нагрузки , что бы в дальнейшем подобрасть сечение кабеля?
Такой I=P/(1.73*U*cos(f)*kpd) ????
Надо учитывать способ включения - звезда (Y) или треугольник (
∆ ) и при чём тут КПД?
 (Y) Р = 3Uф * Iф * cosF
 (
∆ ) Р = 1,732*Uл * Iл * cosF
 где Uф,Iф - 
фазные напряжение и ток, а Uл,Iл - 
линейные напряжение и ток! Вот и всё.
				