> Ручной ввод резервного ПЧ
LordN
сообщение 31.8.2015, 21:31
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



подскажите ламеру, плз.
имеем два пч, один в работе, второй в холодном резерве.
если с первым что-то вдруг случится, то надо оперативно включить второй пч в работу.
юзеру надо выдать какой-то переключатель, но такой, чтоб он по избытку энергии не спалил оба два разом.
ситуация осложняется тем, что зак запретил юзать всякие реле, контакторы и внешние контроллеры.
только механика.

я в полном ауте. почтишта. blink.gif

как я себе это вижу.
надо обесточить первый. пауза.
отключить нагрузку от первого. пауза.
подключить нагрузку ко второму. пауза.
подать питание на второй.
вроде все просто, но как такое реализовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2015, 22:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



ну, на ум приходит типа АВР после ПЧ... а питание то зачем рвать?
Предусмотреть только на перекидном рубильнике один перекидной контакт с предвключением, и его на пуск ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 31.8.2015, 23:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(LordN @ 31.8.2015, 21:31) *
подскажите ламеру, плз.
имеем два пч, один в работе, второй в холодном резерве.
если с первым что-то вдруг случится, то надо оперативно включить второй пч в работу.
юзеру надо выдать какой-то переключатель, но такой, чтоб он по избытку энергии не спалил оба два разом.
ситуация осложняется тем, что зак запретил юзать всякие реле, контакторы и внешние контроллеры.
только механика.

я в полном ауте. почтишта. blink.gif

как я себе это вижу.
надо обесточить первый. пауза.
отключить нагрузку от первого. пауза.
подключить нагрузку ко второму. пауза.
подать питание на второй.
вроде все просто, но как такое реализовать?


Задайте заказчику вопросы:
1. Какие неисправности ПЧ считать поломкой?
2. Понятие "оперативно включить" - временной диапазон?
3. Если "юзер" напился и уснул, что делать?
4. Перекидной рубильник сгодится в качестве "переключателя"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 1.9.2015, 7:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Отключать и переключать надо всё, как вы сказали, так как если в одном комплекте что то вышло из строя, то это надо смотреть и ремонтировать, а второй комплект должен работать. Схема наверно стандартная, два автомата до ПЧ, два пускателя или рубильника после ПЧ. Одно отключаем, другое вкючаем вручную и поехали дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.9.2015, 8:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 1.9.2015, 8:45) *
Одно отключаем, другое вкючаем вручную и поехали дальше.

Обязательно найдётся чудак, который перепутает. Если неприятность может случиться, она обязательно случится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 1.9.2015, 8:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



С выдумкой у вас зак.
Штурвал. Зубчатая рейка. При перемещении зубчатой рейки из одного крайнего положения в другое последовательно перекидываются четыре автоматических выключателя (по вашему списку. два отключаются, два включаются). при перемещении рейки в обратном направлении всё переключается в обратной последовательности.
Если зак готов идти до конца и отказаться от электричества вообще, то сделать привод исполнительного механизма сразу от штурвала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 1.9.2015, 13:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Самый простой вариант: на входах ПЧ по автомату, на выходе перекидной рубильник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 1.9.2015, 15:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Проще сделать блокировку на пускателях на выходе ПЧ и питание их управления от автомата своей группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 29.9.2015, 10:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(and @ 1.9.2015, 8:45) *
С выдумкой у вас зак.
Если зак готов идти до конца и отказаться от электричества вообще, то сделать привод исполнительного механизма сразу от штурвала.

Ну очень остроумно и доходчиво!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 29.9.2015, 11:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



только ручное переключение. Так делают на НПЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.9.2015, 18:06
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



забыл отписаться. в итоге сделал все на овеновском пр100. оказалось и проще и дешевле и быстрей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных