Помещение производственного цеха м большим кол-вом открытых ванн!Пожелание заказчика охладить воздух в летнее время!Производительность приточки 150 000м3/ч Вытяжки 160 000 м3/ч(прямоток).Охлаждение посредством ККБ или чиллера повлечет снижение влагосодержание подаваемого приточкой воздуха а следовательно увеличит испарение с поверхности ванн!Правильным решением будет использовать чиллер для охлаждения оборотной воды в камере орошения до требуемых параметров (с построением процесса в i-d диаграмме)!Я праильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 6.9.2015, 1:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Охлаждение посредством ККБ или чиллера повлечет снижение влагосодержание подаваемого приточкой воздуха а следовательно увеличит испарение с поверхности ванн

Не совсем так.
Испарение с поверхности ванн зависит в первую очередь от поддерживаемых параметров внутреннего воздуха в месте расположения ванн.
Параметры приточного же воздуха это следствие параметров внутреннего. Т.е чем суше воздух, тем меньше его можно подать в помещение с большими влагоизбытками. Возьмите для примера помещение бассейна. Для поддержания одних и тех же параметров, зимой воздуха по расчету требуется меньше чем летом.
Поэтому по хорошему вам нужно начать с построения луча процесса в помещении и по нему получить требуемые параметры приточного воздуха, а уж потом задуматься на процессами обработки этого воздуха в приточной установке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных