Отзывы по многокомпрессорным чиллер |
|
|
|
21.9.2015, 11:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278266

|
Доброго времени суток. Не первый раз встречаюсь с предложениями на чиллера холодопроизводительностью от 300 кВт на спиральных компрессорах. В зависимости от мощности, их количество (компрессоров) варьируется от 4-х до 12 шт. при этом количество контуров от 2 до 4. Если быть конкретнее, то есть потребность в чиллере (моноблок c воздушным охлаждением) на 600 кВт. Многие производители предлагают стандартный вариант - винтовые компрессора в кол-ве 2 шт. Но есть и другие предложения от 2х компаний (SystaeAir, Clint) - 8 спиральных компрессоров на 2 контура. И получается очень интересная штука. Чиллер со спиральными компрессорами легче, компактнее и дешевле на 25%. Вопрос: кто встречался с такими чиллерами? Какие по ним отзывы? Рекламации? Личный опыт? Если все так просто и легко, то зачем вообще винты?))) Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
21.9.2015, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.10.2006
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491

|
Цитата(slavichek @ 21.9.2015, 12:33)  Доброго времени суток. Не первый раз встречаюсь с предложениями на чиллера холодопроизводительностью от 300 кВт на спиральных компрессорах. В зависимости от мощности, их количество (компрессоров) варьируется от 4-х до 12 шт. при этом количество контуров от 2 до 4. Если быть конкретнее, то есть потребность в чиллере (моноблок c воздушным охлаждением) на 600 кВт. Многие производители предлагают стандартный вариант - винтовые компрессора в кол-ве 2 шт. Но есть и другие предложения от 2х компаний (SystaeAir, Clint) - 8 спиральных компрессоров на 2 контура. И получается очень интересная штука. Чиллер со спиральными компрессорами легче, компактнее и дешевле на 25%. Вопрос: кто встречался с такими чиллерами? Какие по ним отзывы? Рекламации? Личный опыт? Если все так просто и легко, то зачем вообще винты?))) Заранее благодарю! Смотря, как будите эксплуатировать. Место размещения тоже важно. Условия эксплуатации. В принципе работаю такие чиллеры .Все зависит от обслуги и правильного подбора. Например есть и на 1000 квт. чиллеры на спиральниках, с двумя вводами питания и т.д.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Вспомните теорию надежности, вопросы, наверное, сами снимутся.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 14:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278266

|
Цитата(v-david @ 21.9.2015, 13:29)  Вспомните теорию надежности, вопросы, наверное, сами снимутся. Вот и я к тому же веду. Еще один момент. Когда у нас в контуре 4 компрессора. Один выходит из строя. Сгоревшее масло же должно пойти по системе и загубить все остальные компрессора? Ну теоретически... И вопрос относительно вкл/выкл, а точнее подачи питания на компрессор: Спиральники же более чувствительны к пуску, чем винты?
|
|
|
|
|
21.9.2015, 16:27
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
Цитата Когда у нас в контуре 4 компрессора. Один выходит из строя. Сгоревшее масло же должно пойти по системе и загубить все остальные компрессора? Ну теоретически.. С общей фреонкой делали раньше, сейчас в основном контура изолированные(ТО). Цитата относительно вкл/выкл, а точнее подачи питания на компрессор: Спиральники же более чувствительны к пуску, чем винты? Софты решают это, если критично.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 16:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278266

|
Цитата(дед марос @ 21.9.2015, 16:27)  С общей фреонкой делали раньше, сейчас в основном контура изолированные(ТО). Т.е. отсечниками изолированы сами компрессора? В техничке черным по белому - 8 компрессоров/2 контура.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.10.2006
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491

|
Перегреете компрессора, будите их менять , друг за другом. Берите с 3 контурами. Один утопите , два останутся. Заодно и попрактикуетесь.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 17:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278266

|
Цитата(bobir @ 21.9.2015, 17:06)  Перегреете компрессора, будите их менять , друг за другом. Берите с 3 контурами. Один утопите , два останутся. Заодно и попрактикуетесь. Вот соглашусь) В ремонтопригодности спиральник лучше. Винт так просто не поменяешь. Но 3 контура никто не предлагает. И так понимаю, что однозначного ответа по поводу того, какой чиллер будет оптимальным решением нет? Винт надежнее, но спиральник более ремонтопригоднее и дешевле. И еще один вопрос: с винтом идет кожухотрубный испаритель, со спиралью микроканальный. Все плюсы по надежности за винтом, но спираль все равно дешевле...
|
|
|
|
|
21.9.2015, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Можно только привести цитату: " Не гонялся бы, ты, поп, за дешевизною..." (А. С. Пушкин, если кто не знает  )
Сообщение отредактировал SSA - 21.9.2015, 18:46
|
|
|
|
|
22.9.2015, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Не микроканальный а ППТО. Спирали как и J & E Hall тянут спокойно 15%
|
|
|
|
|
22.9.2015, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Скроллы - нищеброд стайл. Если чтото горит, всё масло в контуре нах. Выпаивать геморой. Винты можно перебирать прям на объекте. Убить их гораздо сложнее.
|
|
|
|
|
22.9.2015, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278266

|
Цитата(RusBuka @ 22.9.2015, 15:03)  Скроллы - нищеброд стайл. Если чтото горит, всё масло в контуре нах. Выпаивать геморой. Винты можно перебирать прям на объекте. Убить их гораздо сложнее. Вот этого ответа я и ждал))) Спасибо!
|
|
|
|
|
23.9.2015, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Дык, это ж классика! Это должны знать все... Писали, ж, что при сгорании одного происходит цепная реакция. Лечение при этом только одно - полная промывка и полная замена масла в компрессорах, и то, как повезет... Может, и поздно... Тогда полная промывка и замена ВСЕХ компрессоров в контуре. А тут уже надо смотреть, что дешевле...
Сообщение отредактировал SSA - 23.9.2015, 7:55
|
|
|
|
|
2.10.2015, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298

|
Удалось поэксплуатировать сезон четырехкомпрессорный (винтовые) моноблок с двумя контурами на 1200 кВт. Отзывы только положительные, очень живучая машинка. Стоит обращать внимание на: 1. Тонкие медные трубки - могут перетереться с плачевными последствиями. 2. Если ШУ прикручен к чиллеру, то на него передаются вибрации от рамы. Нужно чаще инспектировать и протягивать. 3. Неудобно мыть теплообменники, есть риск повреждения датчиков или трубок по неосторожности. 4. Много жрет. 5. Шумит и сосет мусор со всей округи.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767

|
Эксплуатировал чиллер Clint с выносным конденсатором. 8 спиральных компрессоров в двух контурах работали на ПУ и пару десятков фанкойлов. В принципе машиной был доволен, не считая косяков при монтаже, об этом не будем. Машина, правда, достаточно шумная. Система ротации работает буквально как часы, электронный ТРВ только радовал, не давал захлёбываться. Работала 2 сезона - вопросов нет.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129570

|
По большей части спиральники не перебирают. Винтовые ремонтопригодны, но цена на комплектующие может быть до 50% стоимости нового компрессора + ремонт неквалифицированными специалистами- в итоге сомнительное мероприятие (не имея в штате постоянных сервисменов). Основное достоинство тандема из винтовых компрессоров- система позволяет варьировать в широких диапазонах производительность чиллера, легкий ремонт, точнее замена вышедшего из строя горшка. Потребность в чиллере на 600 кВт в каком месте? Бизнес центр, лаборотория, производство? Если оборудование с постоянной темпловой нагрузкой- то лучше винтовой компрессор.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Странная логика, а 12 компрессоров с переменной нагрузкой не справятся? Или винтари только 0-100%? минимум 3 ступени ( 25-35%) не рассматриваем, так как режимы работы на таких загрузках малоприменимы в работе на режимах 7-12. Если сами делаете агрегат можно сделать вообще переменную производительность, а не ступенчатую, благо прошивы и контроллеры это позволяют.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
аккумулятор побольше и спим спокойно.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129570

|
Какой емкости акамулятор нужен для 600 кВт? Каким образом самостоятельная сборка позволяет сделать бесступенчатую регулировку винтового или спирального компрессора? сказочники...
|
|
|
|
|
23.11.2015, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Vi регулирование тоже сказочники придумали? почитайте литературку, pls, а то создается впечатление, что Вы туда лет 15 не заглядывали.
Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2015, 18:19
|
|
|
|
|
23.11.2015, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129570

|
Не слышал про Vi регулирование, поиск результатов не дал. В двух словах опишите принцип.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Принцип очень простой, в гугле набираем "Битцер, Vi регулирование", смотрим, радуемся.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129570

|
В какой области это можно использовать? Нашел поршневые и винтовые компрессоры- COP = 1,22- 2,36... Дорогое и неэкономичное оборудование. Подавляющее большинство спиральников давно имеют COP 3,5. Без масленые турбокомпрессоры вообще 6,5 и регулировку от 75 до 100%.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 2:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ну я даже не знаю, что сказать... все-таки надеюсь, что чел троллит...
|
|
|
|
|
30.11.2015, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
" Взрыв из прошлого"(с)
|
|
|
|
|
4.2.2016, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180808

|
Нужно исходить из места эксплуатации. Грамотных специалистов способных обслуживать винтовые компрессора можно на пальцах пересчитать. На спиральных могут многие обслуживать. В случае выхода из строя компрессора ремонт соответственно дешевле. Разницы нет на каких компрессорах сделано, важно кто их производитель. Мы за 7 лет произвели тысячи чиллеров в разных вариантах и особой разницы не увидили кроме цены. Сейчас у нас как раз запрос на чиллер и человек хочет именно на 8 спиральных, а не на одном винтовом.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Вот как раз на оборот всё. 8 спиральников это как яйца все в одном лукошке. Горит один страдают всё.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(megaden @ 4.2.2016, 20:30)  Мы за 7 лет произвели тысячи чиллеров хотьпоржал. Производитель! Яви места установки. Ну если совсем по фене, то так: " Харе дурку гнать, на базаре комисарь, здесь лохов сладких нет"
|
|
|
|
|
5.2.2016, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180808

|
Цитата(RusBuka @ 4.2.2016, 21:24)  Вот как раз на оборот всё. 8 спиральников это как яйца все в одном лукошке. Горит один страдают всё. Это как это у вас от одного все страдают? Здесь вся прелесть, что один умер, остальные тянут пока поменяют этот. Можно даже на рабочей машине заменить. Цитата(v-david @ 4.2.2016, 21:48)  хотьпоржал. Производитель! Яви места установки. Ну если совсем по фене, то так: " Харе дурку гнать, на базаре комисарь, здесь лохов сладких нет" С головой все в порядке или ты местный клоун?
|
|
|
|
|
5.2.2016, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
1. Хамить не надо. Цитата(megaden @ 4.2.2016, 22:30)  Нужно исходить из места эксплуатации. Грамотных специалистов способных обслуживать винтовые компрессора можно на пальцах пересчитать. На спиральных могут многие обслуживать. В случае выхода из строя компрессора ремонт соответственно дешевле. Разницы нет на каких компрессорах сделано, важно кто их производитель. Мы за 7 лет произвели тысячи чиллеров в разных вариантах и особой разницы не увидили кроме цены. Сейчас у нас как раз запрос на чиллер и человек хочет именно на 8 спиральных, а не на одном винтовом. 2. Далеки Вы от реального положения дел. Хотя, о Вашей квалификации говорит выделенное (в чем разница в обслуживании чиллера на винте и на спиральниках?). Цитата(megaden @ 5.2.2016, 17:32)  Это как это у вас от одного все страдают? Здесь вся прелесть, что один умер, остальные тянут пока поменяют этот. Можно даже на рабочей машине заменить. 3. Прелесть в том, что после сгорания одного начинается цепная реакция. Это действительно прелесть.
|
|
|
|