> Насосы повысители на пожарный водопровод, Столкнулся с проблемой
Евгений Старый
сообщение 24.9.2015, 19:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278579



Добрый день Господа.Столкнулся с такой проблемой запроэктирован насос Grundfos Hydro MX2CR45-1D001 на противопожарный водопровод В2. Всасывающие и выходные патрубки Ду150. Запитка идёт через ввод в здание от хозяйственно-питьевого водопровода В1. Вводы в здание Ду125 соответственно задвижки и обратный клапан от врезок для системы В2 Ду100. Вопрос в том, что идёт заужение всасывающих патрубков. Вопрос в правильной работе.Буду рад вашим ответам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.9.2015, 20:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Евгений Старый @ 24.9.2015, 19:59) *
Добрый день Господа.Столкнулся с такой проблемой запроэктирован насос Grundfos Hydro MX2CR45-1D001 на противопожарный водопровод В2. Всасывающие и выходные патрубки Ду150. Запитка идёт через ввод в здание от хозяйственно-питьевого водопровода В1. Вводы в здание Ду125 соответственно задвижки и обратный клапан от врезок для системы В2 Ду100. Вопрос в том, что идёт заужение всасывающих патрубков. Вопрос в правильной работе.Буду рад вашим ответам.

Grundfos Hydro MX2CR45-1D001- это установка включающая 2 насоса CR45-1. Работает только 1 из них, или рабочий, или резервный. У насоса CR45 всасывающий и напорный патрубки Ду80. Так что комплектно поставляемые коллекторы Ду150 просто не нужны (расход насоса до 55 м.куб/ч ). Можно в заказе оговорить поставку без коллекторов или с меньшим диаметром коллекторов и обвязывать насосы как у нас положено, или, если изготовитель поставляет установки в стандартной комплектации, коллекторы можно заменить по месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Старый
сообщение 24.9.2015, 23:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278579



Вы мне очень помогли.Думал о том чтобы снять колектора, но были сомнения. Большое спасибо за информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных