Доброго времени суток! Прошу помощи и растолкование в одном вопросе. Есть производственное здание , температура наружного воздуха-24 . В подвальной части которого есть помещение насосной c тепловыделениями в 38 кВт. Для борьбы с ними в зимний период мне необходимо 4600 м3/ч при температуре подающего воздуха в помещение 5С а уходящего получается 30 С. Над насосной есть тоже производственное помещение( буду в дальнейшем просто называть помещение) с нормируемой температурой не ниже +5С и теплопотерями в 15 кВт. Между насосной и этим помещениями есть люки огороженные . Получается воздушные пространства сообщаются. Я хочу использовать тепло нижележащей насосной для отопления верхнего этажа, но запутался как это оформить и понять какая температура внутреннего воздуха будет внутри помещения.
Запишу в виде формул считал пока укрупнено не задавая точно плотностью Получается воздух зашел в насосную с температурой от -24 до+5С (подогрели в калорифере) 1) Q=0.28LCp▲T=0.28*4600 *1,005*1,2*(5-(-24))=45797 Вт После попадания в насосную он нагрелся от +5 до +30 С. 2)Q=0.28LCp▲T=0.28*4600 *1,005*1,2*(30-5)=39480 И тогда в помещение попадает воздух расходом 4600 м3/ч с температурой 30 С. 3)Qобщ=45797 +39480=85277 Вт В помещение есть теплопотери в 15 кВт 4)Qобщ=85277-15000=70277 Вт Находим теперь температуру воздуха в помещение 5)▲T=Q/(0,28*LCp) (x-(-24)=70277/(0.28*4600*1,005*1,2) x+24 =45,25 х=45,25-24 х=21,25 С Правильно ли, я понял ,что температура в верхнем помещение составит 21,25 С в зимнее время ?
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 15.10.2015, 10:32
|
|
|
|
|
15.10.2015, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
А не лучше поставить рекуператор на воздухобмен в насосную? Т.е. воздух из насосной 30С греет уличный -24? А освободившийся калорифер будет греть воздух в верхнем помещении?
|
|
|
|
|
15.10.2015, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Уточните, пожалуйста: 1. Это существующее или проектируемое здание? 2. Как понимать Цитата(skilfulrostov @ 15.10.2015, 10:31)  Между насосной и этим помещениями есть люки огороженные . Получается воздушные пространства сообщаются. это огороженные проёмы или установлены противопожарные люки?
|
|
|
|
|
15.10.2015, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
пананан С рекуперацией не хочу связываться По причинам : 1. нет точных кпд насосов из за этого температура удаляемого воздуха из помещения будет не точной 2. Дороже Система 3. Плюс под потолком и по стенам там негде ходить :краны, трубопроводы . А так через проемы оно будет отапливать верхне лежащее помещение ИОВ 1.Это здание проектируемое 2,Да это огороженные проёмы, что бы человек не упал
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 15.10.2015, 14:11
|
|
|
|
|
15.10.2015, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(skilfulrostov @ 15.10.2015, 11:11)  1. нет точных кпд насосов из за этого температура удаляемого воздуха из помещения будет не точной Если это так, то что мы считаем? О каких 21,25С идет речь? Логически вам правильно подсказали - ставьте рекуператор + частотники на вентиляторы, должно работать! Мамой клянусь! ))
|
|
|
|
|
15.10.2015, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Цитата(baron.od @ 15.10.2015, 14:15)  Если это так, то что мы считаем? О каких 21,25С идет речь? Логически вам правильно подсказали - ставьте рекуператор + частотники на вентиляторы, должно работать! Мамой клянусь! )) Не получается забрать воздух из под перекрытия там кран (ферм нет) , на другую сторон не пройти , плюс проем один большой 3х3 а другие маленькие 0,5х0,5 между насосной и помещением. Если есть такое уже большое пространство , то почему бы его не использовать А про температуру мне принципиально понять, правильно ли я считаю. Если она будет зимой вместо 21,25 будет 25С или 15С это не страшно. Главное чтобы было в пределах 5С<tС<30С
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 15.10.2015, 14:29
|
|
|
|
|
15.10.2015, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Беглым взглядом верны ваши расчеты, при условии правильного нахождения конечной Т в 30С ак тема для размышлений - что будет с верхним этажом зимой, когда насосы будут стоять? если такое возможно
|
|
|
|
|
15.10.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Цитата(baron.od @ 15.10.2015, 14:30)  Беглым взглядом верны ваши расчеты, при условии правильного нахождения конечной Т в 30С ак тема для размышлений - что будет с верхним этажом зимой, когда насосы будут стоять? если такое возможно Спасибо всем за вопросы и ответы. Я спрашивал у технологов, насосы имеют резерв и перебоев в работе не должно быть. Один раз я предусмотрел в проекте такое дежурное отопление в случае остановки всего производства, эксперт сказал уберай его , отопят электропушками .
|
|
|
|
|
15.10.2015, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(skilfulrostov @ 15.10.2015, 12:35)  эксперт сказал уберай его ему видней )), наверное еще ни когда 1 января в минус 30 не искал электропушки )) они наверное у него под ногами валяются - ну это так... к слову
|
|
|
|
|
15.10.2015, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(skilfulrostov @ 15.10.2015, 14:11)  ИОВ 1.Это здание проектируемое 2,Да это огороженные проёмы, что бы человек не упал Тогда смотрите СП 7: Цитата 6.2 ... Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение. И тогда рекуперация вообще ни при чём, а Ваши расчёты некорректны - следует выполнять общий воздушно-тепловой баланс для всего объёма (по-Вашему, для 2-х помещений), т.к. теплый воздух сам поднимается вверх через эти проёмы. Как Вы представляете себе более высокую температуру воздуха в нижней, а не в верхней зоне общего объёма?
|
|
|
|
|
15.10.2015, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Ничего не понял ни в постановке задачи, ни в обсуждении. Ограждения, проемы, указания эксперта убЕрать чего-то, рекуперация... Это все о чем? Простая физическая задачка (баланс тепла): В помещение входит 4600 м3/ч воздуха с температурой +30С. В помещении теплопотери 15 кВт. Теплоемкость и плотность воздуха последнее время не менялись. Ну и считайте, на сколько воздух остынет за счет теплопотерь. Какая разница какова наружная температура (-24С)? Вы уже нагрели воздух от этой температуры калорифером и теплосъемом с насосов. Какая разница для Вашей задачи сколько Вы тепла для этого израсходовали (Qобщ)? Вас должно интересовать хватит ли тепла на поддержание заданной температуры в помещении при сформулированных условиях. Если конечная температура получится выше желаемой, надо будет снизить производительность вентилятора, ниже - не годится Ваша технология. Или Вы хотели попросить арифметику проверить?
|
|
|
|
|
15.10.2015, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272959

|
Несколько, не так. В помещение входит 4600 м3/ч воздуха с температурой +5С, теплопоступления 38 кВт, теплопотери 15 кВт. Найти температуру в помещении. Кто уже решил?
|
|
|
|
|
15.10.2015, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(mrdim20 @ 15.10.2015, 18:00)  Кто уже решил? Не совсем так! 1. ТС пока не указал теплопотери подземной части 2. Пока 4600 м3/ч это воздухообмен на ассимиляцию только тепловыделений в 38 квт 3. ТС пока не воспринимает, что это общий воздушный объём, а, когда/если поймёт, то приток будет не 4600 м3/ч, т.к. кроме теплоизбытков есть теплопотери надземной и подземной частей здания.
|
|
|
|
|
16.10.2015, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Цитата(ИОВ @ 15.10.2015, 16:42)  Тогда смотрите СП 7:
И тогда рекуперация вообще ни при чём, а Ваши расчёты некорректны - следует выполнять общий воздушно-тепловой баланс для всего объёма (по-Вашему, для 2-х помещений), т.к. теплый воздух сам поднимается вверх через эти проёмы. Как Вы представляете себе более высокую температуру воздуха в нижней, а не в верхней зоне общего объёма? Так этот расход воздуха, который я указал с учетом баланса верхнего помещения. А я вроде не говорил о том что теплый воздух будет внизу, я его планирую подать в нижнюю зону насосной, где он подогреется и поднимется вверх. вот этим воздухом я и хочу обеспечить минимальные 5 градусов в верхнем помещении Цитата(ИОВ @ 15.10.2015, 19:03)  Не совсем так! 1. ТС пока не указал теплопотери подземной части 2. Пока 4600 м3/ч это воздухообмен на ассимиляцию только тепловыделений в 38 квт 3. ТС пока не воспринимает, что это общий воздушный объём, а, когда/если поймёт, то приток будет не 4600 м3/ч, т.к. кроме теплоизбытков есть теплопотери надземной и подземной частей здания. 1. Тепло потери там не большие 2-3 кВт , эти тепло потери подземной части я учел с учетом теплопоступлений. 2.Да на ассимиляцию 38 кВт. В верхнем помещении тоже по теплоизбыткам ,но там оборудования почти нет ( тепла на кВт),И воздушный объем насосной и верхнего помещения меньше чем 4600. 3. Почему я воспринимаю, что это один воздушный объем. Я хочу понять примерную температуру воздуха в верхнем помещении с учетом теплопотерь. Цитата(Cryos @ 15.10.2015, 17:26)  Ничего не понял ни в постановке задачи, ни в обсуждении. Ограждения, проемы, указания эксперта убЕрать чего-то, рекуперация... Это все о чем? Простая физическая задачка (баланс тепла): В помещение входит 4600 м3/ч воздуха с температурой +30С. В помещении теплопотери 15 кВт. Теплоемкость и плотность воздуха последнее время не менялись. Ну и считайте, на сколько воздух остынет за счет теплопотерь. Какая разница какова наружная температура (-24С)? Вы уже нагрели воздух от этой температуры калорифером и теплосъемом с насосов. Какая разница для Вашей задачи сколько Вы тепла для этого израсходовали (Qобщ)? Вас должно интересовать хватит ли тепла на поддержание заданной температуры в помещении при сформулированных условиях. Если конечная температура получится выше желаемой, надо будет снизить производительность вентилятора, ниже - не годится Ваша технология. Или Вы хотели попросить арифметику проверить? Задача : показать расчетом какая будет температура на выше лежащем помещении. Если не трудно расписать формулами как вы бы посчитали . Согласен разницы нет-сколько я тепла до этого израсходовал.Можно показать формулами? я же и прошу совета , расстолкование как приавильно это все посчитать и оформить. Еще раз всем спасибо, за участие в этом вопросе.
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 16.10.2015, 8:07
|
|
|
|
|
16.10.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(skilfulrostov @ 16.10.2015, 7:59)  Так этот расход воздуха, который я указал с учетом баланса верхнего помещения. А я вроде не говорил о том что теплый воздух будет внизу, я его планирую подать в нижнюю зону насосной, где он подогреется и поднимется вверх. вот этим воздухом я и хочу обеспечить минимальные 5 градусов в верхнем помещении 1. Тепло потери там не большие 2-3 кВт , эти тепло потери подземной части я учел с учетом теплопоступлений. 2.Да на ассимиляцию 38 кВт. В верхнем помещении тоже по теплоизбыткам ,но там оборудования почти нет ( тепла на кВт),И воздушный объем насосной и верхнего помещения меньше чем 4600. 3. Почему я воспринимаю, что это один воздушный объем. Я хочу понять примерную температуру воздуха в верхнем помещении с учетом теплопотерь. Я даже не понимаю, почему и что Вы не понимаете Может тогда Вас не затруднит, поясните, как в общем воздушном объёме ( в одном помещении согласно п. 6.2 СП 7) в нижней зоне (насосная) при Вашей вентиляции будет поддерживаться температура +30 град, а в верхней зоне (помещение выше проёмов в перекрытии) будет поддерживаться температура, которую Вы хотите рассчитать, но ниже 30 град?
|
|
|
|
|
16.10.2015, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Цитата(skilfulrostov @ 16.10.2015, 10:59)  Задача : показать расчетом какая будет температура на выше лежащем помещении. Если не трудно расписать формулами как вы бы посчитали . Так эта формула же у Вас есть! Я же спрашивал, не помочь ли с арифметикой. Это формула 5)▲T=Q/(0,28*LCp) (проверьте размерности, там, вероятно, плотности не хватает). Q = 15 kW,Ваш расход это ок. 1.5 кг/сек. Теплоемкость - ок. 1000 Дж/кгК. То есть, по благоприятному совпадению даже калькулятора не надо. Воздух осынет (▲T) на 10 К. Если Вы подаете его с температурой +30С, то это будет +20С. Вот такая будет температура в среднем по помещению. Около дыр в перекрытии будет больше, у потолка будет больше (стратификация называется). У стен - меньше. Но это уж сами посчитайте. Этому в школе не учат. Тут я Вам не помощник.
|
|
|
|
|
16.10.2015, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272959

|
Пользуюсь вашей формулой: ▲T=Q/(0,28*LCp) (x-(+5)=(38000-15000)/(0.28*4600*1,005*1,2); Промежуточную температуру (30 С) определять нет смысла, т.к. помещения смежные. Теплопотери, теперь, нужно пересчитать на расчетную температуру... и пока не получите схождения.
|
|
|
|
|
2.11.2015, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Всем спасибо ( приболел не смог сразу ответить). постараюсь вечером ответить на все вопросы
|
|
|
|
|
  |