Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Учет вентиляции при расчете отопления
bleakshadow
сообщение 16.10.2015, 10:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



Добрый день! Интересует такой вопрос: расчитываю отопление и вентиляцию в здании, кратность воздуха =3 и температура в здании +16 гр. задана технологами.
Определил расход воздуха исходя из кратности и подобрал приточку. Также рассчитал калорифер в приточке на нагрев этого воздуха до температуры +16 гр.
Далее определил теплопотери здания. Отопление по заданию электрическими обогревателями. Теперь сам вопрос. Следует ли мне как-то учесть тепло от приточного воздуха? или сразу подбирать обогреватели чисто по теплопотерям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 16.10.2015, 10:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



В СП 60 в приложении написана формула для расчета воздушного отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bleakshadow
сообщение 16.10.2015, 10:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



Нет, вы не поняли. У меня не воздушное отопление. А конвекторами. Просто в здании есть вентиляция с температурой притока 16 град. А кратность 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 16.10.2015, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(bleakshadow @ 16.10.2015, 10:43) *
Нет, вы не поняли. У меня не воздушное отопление. А конвекторами. Просто в здании есть вентиляция с температурой притока 16 град. А кратность 3.

Я к тому что там в формуле написано что надо перегревать воздух для отопления на величину теплопотерь. Следовательно и расчетной температуры не получиться если только воздух подавать. Температура воздуха результирующая будет меньше на величину теплопотерь. Или подавайте перегретый воздух и делайте воздушное отопление или догревайте приборами. Тут уж вам решать какая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bleakshadow
сообщение 16.10.2015, 11:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



Это все понятно. Только вопрос остался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.10.2015, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12668
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(bleakshadow @ 16.10.2015, 10:05) *
Добрый день! Интересует такой вопрос: расчитываю отопление и вентиляцию в здании, кратность воздуха =3 и температура в здании +16 гр. задана технологами.
Определил расход воздуха исходя из кратности и подобрал приточку. Также рассчитал калорифер в приточке на нагрев этого воздуха до температуры +16 гр.
Далее определил теплопотери здания. Отопление по заданию электрическими обогревателями. Теперь сам вопрос. Следует ли мне как-то учесть тепло от приточного воздуха? или сразу подбирать обогреватели чисто по теплопотерям.

Может так понятнее станет?:
- электроконвекторы поддерживают в помещении температуру +16 град (рассчитываются на возмещение теплопотерь);
- приток Вы подаёте с температурой тоже +16 град.

Т.о. приточный воздух не вносит в помещение избыток/недостаток тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bleakshadow
сообщение 16.10.2015, 11:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



Значит все таки правильно я думаю, что вентиляция в моем случае не будет играть никакой роли при расчете отопления. Ни + ни -. Т.е. приборы отопления подбираю только по теплопотерям???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.10.2015, 11:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12668
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.10.2015, 14:50
Сообщение #9


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(bleakshadow @ 16.10.2015, 18:09) *
Значит все таки правильно я думаю, что вентиляция в моем случае не будет играть никакой роли при расчете отопления. Ни + ни -. Т.е. приборы отопления подбираю только по теплопотерям???

Небольшое уточнение. Если мне не изменяет моя память, тепло на нагрев воздуха не следует учитывать ЕСЛИ воздухообмен (вентиляция) БОЛЬШЕ инфильтрации (т.е. поступления холодного воздуха через щели)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bleakshadow
сообщение 16.10.2015, 15:13
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



К слову расход воздуха у меня 10440 м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.10.2015, 15:18
Сообщение #11


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(bleakshadow @ 16.10.2015, 22:13) *
К слову расход воздуха у меня 10440 м3/час

Это конечно хорошо, но я имел ввиду с разбивкой по помещениям. Может у вас где 0.5 крата ВО, и дверь с огромными щелями, так что инфильтрация в десять раз больше вентиляции. Вот в этом отдельно взятом помещении и будете ОП ставить с учетом доп. потерь. А в остальных 90% помещений только по трансмиссионным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 16.10.2015, 17:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Если у Вас в здании баланс по вентиляции то расход тепла на отопление равен: основные теплопотери через наружные ограждающие конструкции + инфильтрация через неплотности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bleakshadow
сообщение 17.10.2015, 5:06
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



Теплопотери считал через энергоэффективность. Там в формуле коэф. К, который складывается из К tr через ограждения и К inf учитывающий инфильтрацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 8:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных