ИТП, Установка смесительных насосов |
|
|
|
5.11.2015, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 282058

|
Вопрос такой, имеется группа домов. Перепада давления практически нет и не будет. Элеваторные узлы не работают. Приходится устанавливать смесительные насосы. Как правильно в этом случае монтировать смесительный насос? На подмесе или на подаче? На обратке, как я понимаю, не надо, т.к. можно "подпереть" по обратке другие дома.
|
|
|
|
|
5.11.2015, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
На ваш вопрос пока есть только один ответ: СП 41-101-95 Цитата 3.7 Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:
а) на перемычке между подающем и обратным трубопроводами при располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системе отопления;
б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте "а", при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с пп.3.5, а, б, в, е.
|
|
|
|
|
5.11.2015, 9:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 9:32)  Как правильно в этом случае монтировать смесительный насос? На подмесе или на подаче? На обратке, как я понимаю, не надо СП 41-101-95 я уважаю, но насосы, стоящие на подаче или обратке, наверное не стОит называть "смесительными". Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 9:32)  На обратке, как я понимаю, не надо Нужно знать, каким станет давление обратной сетевой воды на вводе у абонента при расчётном расходе.
Сообщение отредактировал tiptop - 5.11.2015, 9:59
|
|
|
|
|
5.11.2015, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 14:32)  Вопрос такой, имеется группа домов. Перепада давления практически нет и не будет. Элеваторные узлы не работают. Приходится устанавливать смесительные насосы. Как правильно в этом случае монтировать смесительный насос? На подмесе или на подаче? На обратке, как я понимаю, не надо, т.к. можно "подпереть" по обратке другие дома. Тут наверное надо говорить не о смесительных, а о повысительных(на подачу) насосах. Или независимое через ТО.
|
|
|
|
|
5.11.2015, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 282058

|
Независимое присоединение не подойдет. Скорее всего надо для 9-этажек устанавливать насос в подающем тр-де, после узла смешения, а для 5-этажек в подмесе. Соответственно и регулирующие устройства (может быть балансировочники).
Давление в обратном трубопроводе на 15м выше статического
|
|
|
|
|
5.11.2015, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
СП 41-101-95: Цитата 3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:
а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;
|
|
|
|
|
5.11.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 9:32)  Вопрос такой, имеется группа домов. Перепада давления практически нет и не будет. Элеваторные узлы не работают. Приходится устанавливать смесительные насосы. Как правильно в этом случае монтировать смесительный насос? На подмесе или на подаче? На обратке, как я понимаю, не надо, т.к. можно "подпереть" по обратке другие дома. Попробуйте такую схему (подкачивающе-смесительную).
|
|
|
|
|
5.11.2015, 11:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 282058

|
Понятно, это насос после подмеса.
|
|
|
|
|
5.11.2015, 12:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 11:24)  Давление в обратном трубопроводе на 15м выше статического Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 11:24)  Скорее всего надо для 9-этажек устанавливать насос в подающем тр-де, после узла смешения "Скорее всего, в подающем" Как же Вы такое пишете? Это карты "сказали"? Или маятник?
|
|
|
|
|
6.11.2015, 3:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 282058

|
Ага, практика в данном случае показала, как.
|
|
|
|
|
6.11.2015, 6:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Natabell @ 6.11.2015, 3:58)  Ага, практика в данном случае показала, как.  Ну, может быть, это и не очень много - 15 метров "запаса" давления обратной сетевой воды...
|
|
|
|
|
6.11.2015, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 16:24)  1.Независимое присоединение не подойдет. 2.Скорее всего надо для 9-этажек устанавливать насос в подающем тр-де, после узла смешения, а для 5-этажек в подмесе. 3.Соответственно и регулирующие устройства (может быть балансировочники).
4.Давление в обратном трубопроводе на 15м выше статического 1. Почему? Кстати Вы не сказали какой фактический перепад. 2. Слово "пьезометр" Вам знакомо? 3. Любые "регулирующие" устройства увеличивают сопротивление системы, что при отсутствии перепада только усугубит ситуацию. 4. Это ниочем, см.п.2.
|
|
|
|
|
9.11.2015, 3:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Если перепада нет у вас, то вряд ли он есть у соседей. Забрать то, чего и так нет представляется проблематичным. Сложно что-то сказать без конкретных цифр: давление в подаче, давление в обратке, высота здания, статический напор. В остальном в посте ИОВа вам ответ уже дан
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 9.11.2015, 3:20
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|