Настройка Carel Ops Server, Не могу правильно настроить carel ops server |
|
|
|
25.11.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Здравствуйте, нужна помощь в настройке carel ops server. Есть чиллер "uChiller", на нем стоит модуль расширения MCHSER4850: serial card RS485 от неё идет витая пара, которая подключается к конвертеру carel rs485-usb. Как я понял протокол передачи данных не modbus 485, а какой-то "carel" rs485(возможно не прав, но по modbus rs485 он не соединился, проверил это с помощью ModScan32). Ну и решил настроить и запустить carel ops server и потом данные с его загнать в Reliance 4. Но не все так просто.... Как я понял для начала надо настроить файл DRIER.INI это файл, который отвечает за скорость передачи данных, какой com-порт используется, и какой конвертер используется rs48-usb или rs485-rs232(в моем случае это rs48-usb). Настроил. Дальше nd_0.ncf, как я понял этот файл отвечает за то к какому устройству я обращаюсь. Настроил. Дальше идет файл uchiller.var это список переменных запрашиваемых у контроллера, он настроен автоматически(я так думаю). Ну вот, настроил я все эти файлы, в диспетчере задач указал скорость передачи данных такую же, как и у этой карты расширения сверил com-порты и начинаю запускать и он мне выдает вот такую ошибку: CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Log ON CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:08 Log OFF Думал, что проблема с конвертером и подключил к другому контролеру работающем на modbus 485 все показатели он считывает. Драйвера стоят. Пытался запустить это ops server на 3-х разных компах, на одном стояла 8-ка 64-бит, на другом 7-ка 32-бит, а на третьем вообще xp и никак он не хочет нормально работать. Пробовал менять кабель который идет от карты расширения 485 и до конвертера. Точно такая же ошибка. Есть ту кто-нибудь, кто настраивал этот carel ops server? Может скажете, что я сделал не так? p.s. все провода нормально зачищены, конвертер работает, ком-порты и скорость указаны верно, на карте rs485 есть дипы, которые отвечают за адрес, они настроены правильно(стоит адрес 16), пытался менять эти дипы в разные положения к успеху это не привело. Прикрепю пару скринов и документы в пдф которые связаны с этим чиллером и картой расширения.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем как и другие ОПС. А что, в Reliance не открыт Modbus протокол? Работает как часики.
Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 10:48
|
|
|
|
|
25.11.2015, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 10:47)  Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем как и другие ОПС. А что, в Reliance не открыт Modbus протокол? Работает как часики. Так там не modbus rs485, там "carel" rs485, я прикрепил exle -файл с переменными. Или протокол carel rs485 точно такой же как и modbus? Но тогда почему ModScan32 не смог их прочитать? Я думал запустить этот ops server, и данные с него загнать в релайнс, или можно как-то проще это все сделать.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 11:54)  Так там не modbus rs485, там "carel" rs485, я прикрепил exle -файл с переменными. Или протокол carel rs485 точно такой же как и modbus? Но тогда почему ModScan32 не смог их прочитать? Я думал запустить этот ops server, и данные с него загнать в релайнс, или можно как-то проще это все сделать. Нет, Карел и Модбас не одно и тоже. Зато, если не изменяет память, в мючиллере можно выбрать протокол. Надо проверить. Если не получиться, посмотрю настройки под ОПС. Мутно там все.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 12:00)  Нет, Карел и Модбас не одно и тоже. Зато, если не изменяет память, в мючиллере можно выбрать протокол. Надо проверить. Если не получиться, посмотрю настройки под ОПС. Мутно там все. Вот фото контроллера и модуля расширения MCHSER4850. И как в мючиллере выбрать протокол?
|
|
|
|
|
25.11.2015, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него все непросто. На второй и modbus есть и список точек. А с этим надо копать.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:19)  Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него все непросто. На второй и modbus есть и список точек. А с этим надо копать. Я уже почти все накопал, в прикрепленных файлах уже все есть от переменных до документации на эту карту расширения. Единственная проблема это ops server(как мне кажется).
|
|
|
|
|
25.11.2015, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 13:24)  Я уже почти все накопал, в прикрепленных файлах уже все есть от переменных до документации на эту карту расширения. Единственная проблема это ops server(как мне кажется). А где файлы настроек для ОПС? Есть инструкция по настройке ОПС
|
|
|
|
|
25.11.2015, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:36)  А где файлы настроек для ОПС?
Есть инструкция по настройке ОПС Carel_BMS_overview.pdf - стр. 50 там все на русском языке
|
|
|
|
|
25.11.2015, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с теми что у меня есть, рабочими.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:44)  Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с теми что у меня есть, рабочими. Вам какие файлы нужны? 1)DRIVER.INI 2)nd_0.NCF 3)uChiller.var Или еще какие-то файлы должны быть в папке с CarelOpcServer.exe
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 190,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
2.jpg ( 133,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
3.jpg ( 474,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
25.11.2015, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Еще такой должен быть ND_0.NCF
|
|
|
|
|
25.11.2015, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:08)  Еще такой должен быть ND_0.NCF 2)nd_0.NCF -это он и есть. Это файл который отвечает за то, к какому устройству обращается ops server.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Пардон, нужен еще CARELSERVER.INI
|
|
|
|
|
25.11.2015, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:18)  Пардон, нужен еще CARELSERVER.INI
Прикрепленные файлы
4.jpg ( 168,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
25.11.2015, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Вот мои файлы. Вижу много отличий.
Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 15:05
Прикрепленные файлы
files.rar ( 1,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
25.11.2015, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04)  Вот мои файлы. Вижу много отличий. Не могли бы мне скинуть свой правильно настроенный carel ops server? Извините не заметил архив... Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04)  Вот мои файлы. Вижу много отличий. Щас попробую заменить свои файлы вашими. Предварительно поменяв параметры в nd_0.ncf
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 25.11.2015, 15:07
|
|
|
|
|
25.11.2015, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04)  Вот мои файлы. Вижу много отличий. Ну что сказать, опять выдал мне ту же самую ошибку. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Log ON CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Unit 16, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Unit 16 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:13 Unit 16, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:13 Unit 16 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:15 Unit 16, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:15 Unit 16 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:16 Log OFF Я вот прикреплю парочку фото с моими настройками. Из-за чего может быть такая ошибка? В диспетчере устройств написано, что все хорошо, устройство работает нормально. В чем проблема-то??? Может ли быть проблема с OС, которая стоит на ПК(у меня 8-ка 64-бит)? Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04)  Вот мои файлы. Вижу много отличий. Вот скрин того что ModScan32 видит это конвертер и спокойно сканирует устройство.
Прикрепленные файлы
11.jpg ( 411,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
22.jpg ( 627,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
33.jpg ( 540,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
444.jpg ( 368,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
55.jpg ( 375,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
66.jpg ( 347,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
25.11.2015, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Как конвертер 485 мигает? RX загорается?
|
|
|
|
|
25.11.2015, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:48)  Как конвертер 485 мигает? RX загорается? Когда подключен к uChiller с конвертером вообще ничего не происходит, если подключаю к контроллеру(modbus rs 485) то мигают обе лампочки.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером Modscan не забываете выключать? Кажется понял в чем дело. Карел ОПС даже с Win7 не особо дружит, вот нашел сообщение Здравствуйте!Интересует вопрос о Carel OPC server.Будет ли он работать на операционной системе Windows 7? Ответ: Уважаемый Олег Петрович, Для корректной работы OPC сервера Carel под Windows7 следует установить для него режим совместимости с WindowsXP. На 64 бит это совсем уж врятли прокатит http://www.carelrussia.com/questions_iv.php?from_string=64
Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 16:01
|
|
|
|
|
25.11.2015, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:55)  Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером
Modscan не забываете выключать? Да Tx мигает 1 раз мне кажется это из-за того, что опс сервер на мгновение включается и сразу выключается. А зачем modsan включать?
|
|
|
|
|
25.11.2015, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:00)  Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером Modscan не забываете выключать? Кажется понял в чем дело. Карел ОПС даже с Win7 не особо дружит, вот нашел сообщение Здравствуйте!Интересует вопрос о Carel OPC server.Будет ли он работать на операционной системе Windows 7? Ответ: Уважаемый Олег Петрович, Для корректной работы OPC сервера Carel под Windows7 следует установить для него режим совместимости с WindowsXP. На 64 бит это совсем уж врятли прокатит http://www.carelrussia.com/questions_iv.php?from_string=64Т.е. нужен комп с win xp? Подойдет ли обычный нетбук? Есть нетбук на котором стоит голая xp или есть еще ноут с 7-ой 32-бит. И если коротко то можете пояснить за режим совместимости с winXp на 7-ке. И еше я правильно понимаю, что когда carel ops server нормально запустится появится окно на котором будут выведены все параметры этого чиллера? Или надо еще какой-ниудь софт скачать?
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 25.11.2015, 16:21
|
|
|
|
|
25.11.2015, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает уже не помню. Наверно есть окно мониторинга точек или лог работы. После того как ОПС заработает, отпишитесь. У меня есть рабочий проект в Reliance - гляну как там настраиваться.
|
|
|
|
|
26.11.2015, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:37)  Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает уже не помню. Наверно есть окно мониторинга точек или лог работы. После того как ОПС заработает, отпишитесь. У меня есть рабочий проект в Reliance - гляну как там настраиваться. Попробовал запустить ops server на winXP, к успеху не привело. Ошибка - Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable. Пробовал менять кабель который идет от компьютера до конвертера, тоже самое. По какой причине carel ops server может не находить конвертер carel rs48-usb? ModScan32 на компе с winXp прекрасно работает. Драйверы стоят.
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 26.11.2015, 9:33
|
|
|
|
|
26.11.2015, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX.
- Попробовать поменять местами +, - проводов. -Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера -Поиграть адресами на мючиллере -Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера
|
|
|
|
|
26.11.2015, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02)  Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX.
- Попробовать поменять местами +, - проводов. -Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера -Поиграть адресами на мючиллере -Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера Пойду пробовать, как закончу отпишу.
|
|
|
|
|
27.11.2015, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02)  Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX.
- Попробовать поменять местами +, - проводов. -Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера -Поиграть адресами на мючиллере -Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера Не могли бы посмотреть настройки, я вам кину архив с драйверами и самим опс сервером. Может я что-то пропустил или не так указал. + документация на карту расширения и фото самой карты где видна настройка dip переключателей и подключение проводов(система маленькая так что gnd не подключен, и согласующих резисторов нет.) Когда менял параметры скорости в ops, менял их и в диспетчере устройств. Прозвонил цепь мультиметром. От карты сигнал идет. Значит карта расширения рабочая. ВАЖНО!!! Фото старое, сейчас только 4 dip находится в положение ON, все остальные OFF.
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 27.11.2015, 12:02
|
|
|
|
|
27.11.2015, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(ermolaev_v @ 27.11.2015, 12:00)  Не могли бы посмотреть настройки, я вам кину архив с драйверами и самим опс сервером. Может я что-то пропустил или не так указал. + документация на карту расширения и фото самой карты где видна настройка dip переключателей и подключение проводов(система маленькая так что gnd не подключен, и согласующих резисторов нет.) Когда менял параметры скорости в ops, менял их и в диспетчере устройств. Прозвонил цепь мультиметром. От карты сигнал идет. Значит карта расширения рабочая. ВАЖНО!!! Фото старое, сейчас только 4 dip находится в положение ON, все остальные OFF. Забыл про документацию.
|
|
|
|
|
29.11.2015, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
В диспетчере устройств менять параметры ком порта не требуется Настройки ОПС сервера правильные. За исключением адреса устройства. Указано 16, а по всему должно быть 17. Параметр HA Indirizzo seriale / Serial address в мючиллере скорее всего 1, а адрес MCHSER4850 - 16. Т.о. адрес вашего устройства будет 17 Только что подключил Reliance к контроллеру по Carel протоколу. Все работает. Даже из под Win7 64. Последние FTDI драйверы здесь http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htmПри подключении у меня было следующее: -Если вручную запустить CarelOpcServer.exe он работает 7 секунд и выключается. На конвертере мигают TX, RX. -В Reliance добавляем OPC сервер. Идем в раздел Group и нажимаем "Import from OPC server" -Справа будет Carel OPC server. Сверху выбираете тип точек R, W, RW теперь нажимаете + напротив записи uChiller -Выбираете нужные точки и переносите влево в раздел Group -Добавляете на страницу Дисплеи и указываете ранее добавленные номера точек -Запускаете проект. ОПС сервер автоматически стартует и уже работает постоянно
|
|
|
|
|
1.12.2015, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Цитата(stscat @ 29.11.2015, 2:28)  В диспетчере устройств менять параметры ком порта не требуется Настройки ОПС сервера правильные. За исключением адреса устройства. Указано 16, а по всему должно быть 17. Параметр HA Indirizzo seriale / Serial address в мючиллере скорее всего 1, а адрес MCHSER4850 - 16. Т.о. адрес вашего устройства будет 17 Только что подключил Reliance к контроллеру по Carel протоколу. Все работает. Даже из под Win7 64. Последние FTDI драйверы здесь http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htmПри подключении у меня было следующее: -Если вручную запустить CarelOpcServer.exe он работает 7 секунд и выключается. На конвертере мигают TX, RX. -В Reliance добавляем OPC сервер. Идем в раздел Group и нажимаем "Import from OPC server" -Справа будет Carel OPC server. Сверху выбираете тип точек R, W, RW теперь нажимаете + напротив записи uChiller -Выбираете нужные точки и переносите влево в раздел Group -Добавляете на страницу Дисплеи и указываете ранее добавленные номера точек -Запускаете проект. ОПС сервер автоматически стартует и уже работает постоянно Поменял адрес, поставил драйверы которые вы скинули и все заработало, спокойно загнал данные в релайнс. ОС, как я понял вообще значения не имеет. Большое спасибо, что помогли разобраться.
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 1.12.2015, 16:20
|
|
|
|
|
1.12.2015, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(ermolaev_v @ 1.12.2015, 16:20)  Поменял адрес, поставил драйверы которые вы скинули и все заработало, спокойно загнал данные в релайнс. ОС, как я понял вообще значения не имеет. Большое спасибо, что помогли разобраться. Рад, что смог помочь.
|
|
|
|
|
8.7.2016, 12:47
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер. Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию? Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.
Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза
Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7
Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю)
|
|
|
|
|
8.7.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 12:47)  Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер. Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию? Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.
Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза
Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7
Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю) Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485. Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС
Сообщение отредактировал stscat - 8.7.2016, 17:01
|
|
|
|
|
8.7.2016, 17:11
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(stscat @ 8.7.2016, 17:00)  Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485.
Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию
|
|
|
|
|
8.7.2016, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2127
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для программирования, так как дрова у Carel вшиты в ПО. Для чтения должно быть все равно, на каком чипе, хоть китай....
Только если нельзя включить протокол Modbus, то как вы собираетесь читать ?
|
|
|
|
|
9.7.2016, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(manjey73 @ 8.7.2016, 23:30)  КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для программирования, так как дрова у Carel вшиты в ПО. Для чтения должно быть все равно, на каком чипе, хоть китай....
Только если нельзя включить протокол Modbus, то как вы собираетесь читать ? Собственно для чего и нужен OPC carel. Чтобы транслировать переменные на верхний уровень. Если бы можно было включить модбас, я бы не задавал здесь вопросы, воспользовался Lectus OPC и не парился бы)
|
|
|
|
|
11.7.2016, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 17:11)  Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д. Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать.
|
|
|
|
|
11.7.2016, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(stscat @ 11.7.2016, 9:47)  Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д.
Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать. Хорошо! Понял! Как установлю релианс и буду на объекте, отпишусь! спасибо большое!
|
|
|
|
|
11.7.2016, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(Mikhail_174 @ 11.7.2016, 10:00)  Хорошо! Понял! Как установлю релианс и буду на объекте, отпишусь! спасибо большое! ОК Крайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b
|
|
|
|
|
24.10.2016, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09)  ОК Крайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b Коллеги, спешу сказать , что я на объекте и у меня ничего не работает. В принципе ситуация стандартная. Подключился я к Rs-485 uAC, далее на NPORT. Второй адаптер есть , moxa uport, terminal тоже есть. и файлы подготовил, посмотрите пожалуйста и посоветуйте как быть ИМХО интерфейс вообще не дышит. NPORT создал виртуальный com порт 3. Исходя из этого подготовил файлики
Прикрепленные файлы
1.rar ( 7,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
24.10.2016, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
У Вас неправильный файл конфигурации [config] ; Linex=com port, baud (1=1200,..5=19200), mode (485,485_232) ;Line1=3,4,485 ;Line1=1,5,485_232 (com1) ;Line1=2,5,485_232 (com2) ;....................... Line1=4,5,485_232 (com4) Должно быть так Line1=3,5,485 вторая цифра скорость ИЗ ОПИСАНИЯ НА КОНТРОЛЛЕР HP – скорость обмена в последовательной сети Задает скорость в последовательной сети RS485. 1= 1200 бод. 2= 2400 бод. 3= 4800 бод. 4= 9600 бод. 5= 19200 бод Диапазон значений: 0…5 По умолчанию: 5 И еще. Проверьте Ваше железо и провода на тестовой программе от карел Потом уже ОРС
DTEST32_2_7.zip ( 324,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
24.10.2016, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(ttt @ 24.10.2016, 12:59)  У Вас неправильный файл конфигурации [config] ; Linex=com port, baud (1=1200,..5=19200), mode (485,485_232)
;Line1=3,4,485
;Line1=1,5,485_232 (com1) ;Line1=2,5,485_232 (com2) ;....................... Line1=4,5,485_232 (com4)
Должно быть так Line1=3,5,485 вторая цифра скорость
ИЗ ОПИСАНИЯ НА КОНТРОЛЛЕР HP – скорость обмена в последовательной сети Задает скорость в последовательной сети RS485. 1= 1200 бод. 2= 2400 бод. 3= 4800 бод. 4= 9600 бод. 5= 19200 бод Диапазон значений: 0…5 По умолчанию: 5 спасибо, прошу прощения, я удалял Com Port, потом снова добавлял, и он стал у меня 4. Поэтому строка Line1=4,5,485_232 (com4) не закоментрована точкой с запятой. То есть надо чтоб было на конце 485, а не 485_232?
|
|
|
|
|
24.10.2016, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Я использую 485. Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST. Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере. Свой com порт.
|
|
|
|
|
24.10.2016, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31)  Я использую 485. Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST. Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере. Свой com порт. Теперь сделал всё как вы сказали. Отключил NPORT, взял переносной переходник Uport. Воткнул его в комп, он определился у меня 7 com portom. Исходя из этого в драйвер.ини прописываю Line1=7,5,485 А что должно быть в драйвер.сст ? У меня стоит 8 1 8. Это правильно? Еще в драйвер.ини написано что WARNING! 485 protocol require CAREL driver. Я никакой драйвер не устанавливал, и даже нигде его в интернете найти не могу. DTEST открыввется без проблем и даже моргает tXD на переходнике. а вот RXD молчит ((( Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31)  Я использую 485. Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST. Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере. Свой com порт. заработало!!!!! прилагаю скриншот Цитата(Mikhail_174 @ 24.10.2016, 15:32)  Теперь сделал всё как вы сказали. Отключил NPORT, взял переносной переходник Uport. Воткнул его в комп, он определился у меня 7 com portom. Исходя из этого в драйвер.ини прописываю Line1=7,5,485 А что должно быть в драйвер.сст ? У меня стоит 8 1 8. Это правильно? Еще в драйвер.ини написано что WARNING! 485 protocol require CAREL driver. Я никакой драйвер не устанавливал, и даже нигде его в интернете найти не могу. DTEST открыввется без проблем и даже моргает tXD на переходнике. а вот RXD молчит (((
заработало!!!!! прилагаю скриншот подскажите, как дальше запустить орс? какие файлы должны быть в папке вместе с carelopc.exe? и как их правильно отконфигурировать!)
|
|
|
|
|
24.10.2016, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата(Mikhail_174 @ 24.10.2016, 16:35)  заработало!!!!! прилагаю скриншот подскажите, как дальше запустить орс? какие файлы должны быть в папке вместе с carelopc.exe? и как их правильно отконфигурировать!) Значит с железом, проводами и остальным порядок. Можно заниматься с ОРС. Настраивать нужно в соответствии с описанием
OPC_SERVER.pdf ( 697,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35Там вторая половина на английском. Ничего сложного. Проверять работу лучше на каком-нибудь простеньком ОРС клиенте. Впрочем это не принципиально, можно и прямо на СКАДЕ. Есть еще нюанс. ОРС сервер от карела не совсем корректно работает с клиентом при закрытии клиента, остается работать как процес и при повторном запуске клиента не взаимодействует с ним. Бесплатный, что с него взять. Механизм ОРС примерно такой: при запуске клиента (СКАДА например) запускается ОРС сервер (серверА), при закрытии клиента закрывается сервер. Перед запуском клиента проверяйте не висит ли процесс ОРС сервера в списке процессов. Если висит убейте.
|
|
|
|
|
25.10.2016, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(ttt @ 24.10.2016, 18:54)  Значит с железом, проводами и остальным порядок. Можно заниматься с ОРС. Настраивать нужно в соответствии с описанием
OPC_SERVER.pdf ( 697,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35Там вторая половина на английском. Ничего сложного. Проверять работу лучше на каком-нибудь простеньком ОРС клиенте. Впрочем это не принципиально, можно и прямо на СКАДЕ. Есть еще нюанс. ОРС сервер от карела не совсем корректно работает с клиентом при закрытии клиента, остается работать как процес и при повторном запуске клиента не взаимодействует с ним. Бесплатный, что с него взять. Механизм ОРС примерно такой: при запуске клиента (СКАДА например) запускается ОРС сервер (серверА), при закрытии клиента закрывается сервер. Перед запуском клиента проверяйте не висит ли процесс ОРС сервера в списке процессов. Если висит убейте. Доброго времени суток... Так у меня ничего и не получилось настроить. Конфигурационные файлы сделал, подключился к кондиционеру, нажал carelopc.exe TXD и RXD поморгали на мохе, и перестали, думаю это означает что файлы я правильно сконфигурировал. Проблема сейчас в следующем, у меня мастерскада не может найти его как opc сервер. Я пытался настроить DCOM по инструкции из OPC сервера, но у меня не получилось. Уже написал в техподдержку мастерскады, посмотрим что ответят, а то может зря стараюсь. Может у кого какие идеи есть, как дальше с бубном танцевать ? З.Ы, на всякий случай, глянбте конфигурационные файлы пожалуйста
|
|
|
|
|
25.10.2016, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
В логе написано - связь установлена. Проблема, по моему, во взаимодействии ОРС сервера и СКАДы. При установке ОРС сервера он регистрируется в Винде, там их может быть несколько. В настройке клиента выбирается нужный сервер из списка серверов. "нажал carelopc.exe " - это не правильно. Клиент сам вызывает ОРС сервер. Я уже писал -попробуйте сначала на простом тестовом ОРС клиенте, скачайте с инета, там их полно. А потом уже разбирайтесь с Мастерскада.
|
|
|
|
|
25.10.2016, 19:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(ttt @ 25.10.2016, 17:33)  В логе написано - связь установлена. Проблема, по моему, во взаимодействии ОРС сервера и СКАДы. При установке ОРС сервера он регистрируется в Винде, там их может быть несколько. В настройке клиента выбирается нужный сервер из списка серверов. "нажал carelopc.exe " - это не правильно. Клиент сам вызывает ОРС сервер. Я уже писал -попробуйте сначала на простом тестовом ОРС клиенте, скачайте с инета, там их полно. А потом уже разбирайтесь с Мастерскада. В том то и дело, что этот OPC сервер никак не устанавливается, а идёт голый EXEшник. Или он всё таки устанавливается, как программа???
Сообщение отредактировал Mikhail_174 - 25.10.2016, 19:36
|
|
|
|
|
25.10.2016, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Не поленился скачал ОРС сервер от карела
OPC_1.2__1_.zip ( 5,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 32Установил запустив RegisterCarelOpcServer Скопировал из папки ExampleSetupFiles файлы driver.ini, nd_0.ncf, uac.var в корень папки ОРС сервера подключил преобразователь RS485-USB, определился СОМ3, написал в driver.ini строку Line1=3,5,485 написал в nd_0.ncf [Units] 1,1,"uAC","uAC prova 1",1,"",0 Запустил клиента
OPCClient.exe ( 81,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28Выбрал CAREL.OPCServer, нажал Add Item, выбрал Item и получил значение Bad. Контроллера то нет. Короче все работает. Нужны правильные файлы driver.ini, nd_0.ncf, *.var в корне ОРС сервера и подключенный преобразователь ( у меня от карел). И следить в дереве процессов за процессом CarelOPCServer.exe. С этим клиентом работает корректно. Закрывает-открывает. Windows XP SP3
|
|
|
|
|
26.10.2016, 7:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(ttt @ 25.10.2016, 22:25)  Windows XP SP3 Windows Server 2012 R2 Спасибо, что помогаете, как сегодня попробую, отпишусь. Может есть смысл заморачиваться с виртуальной машиной , с виндой XP?
|
|
|
|
|
26.10.2016, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Может есть смысл заморачиваться с виртуальной машиной , с виндой XP?" Не знаю.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 18:31
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09)  ОК Крайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b Не дайт писать в личные сообщения!) Может еще есть какие нибудь варианты?
|
|
|
|