> Настройка Carel Ops Server, Не могу правильно настроить carel ops server
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Здравствуйте, нужна помощь в настройке carel ops server. Есть чиллер "uChiller", на нем стоит модуль расширения MCHSER4850: serial card RS485 от неё идет витая пара, которая подключается к конвертеру carel rs485-usb. Как я понял протокол передачи данных не modbus 485, а какой-то "carel" rs485(возможно не прав, но по modbus rs485 он не соединился, проверил это с помощью ModScan32). Ну и решил настроить и запустить carel ops server и потом данные с его загнать в Reliance 4. Но не все так просто....
Как я понял для начала надо настроить файл DRIER.INI это файл, который отвечает за скорость передачи данных, какой com-порт используется, и какой конвертер используется rs48-usb или rs485-rs232(в моем случае это rs48-usb). Настроил.
Дальше nd_0.ncf, как я понял этот файл отвечает за то к какому устройству я обращаюсь. Настроил.
Дальше идет файл uchiller.var это список переменных запрашиваемых у контроллера, он настроен автоматически(я так думаю).
Ну вот, настроил я все эти файлы, в диспетчере задач указал скорость передачи данных такую же, как и у этой карты расширения сверил com-порты и начинаю запускать и он мне выдает вот такую ошибку:
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Log ON
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:08 Log OFF
Думал, что проблема с конвертером и подключил к другому контролеру работающем на modbus 485 все показатели он считывает. Драйвера стоят. Пытался запустить это ops server на 3-х разных компах, на одном стояла 8-ка 64-бит, на другом 7-ка 32-бит, а на третьем вообще xp и никак он не хочет нормально работать.
Пробовал менять кабель который идет от карты расширения 485 и до конвертера. Точно такая же ошибка.
Есть ту кто-нибудь, кто настраивал этот carel ops server? Может скажете, что я сделал не так?
p.s. все провода нормально зачищены, конвертер работает, ком-порты и скорость указаны верно, на карте rs485 есть дипы, которые отвечают за адрес, они настроены правильно(стоит адрес 16), пытался менять эти дипы в разные положения к успеху это не привело.
Прикрепю пару скринов и документы в пдф которые связаны с этим чиллером и картой расширения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _050002825_GB_3_.pdf ( 43,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  1.jpg ( 190,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  1_OPC_SERVER.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2.jpg ( 133,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  3.jpg ( 474,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  Carel_BMS_overview.pdf ( 4,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  Mchiller_STD_ITA.XLS ( 62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  microChiller.pdf ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 10:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем как и другие ОПС. А что, в Reliance не открыт Modbus протокол? Работает как часики.

Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 11:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 10:47) *
Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем как и другие ОПС. А что, в Reliance не открыт Modbus протокол? Работает как часики.

Так там не modbus rs485, там "carel" rs485, я прикрепил exle -файл с переменными. Или протокол carel rs485 точно такой же как и modbus? Но тогда почему ModScan32 не смог их прочитать? Я думал запустить этот ops server, и данные с него загнать в релайнс, или можно как-то проще это все сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 12:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 11:54) *
Так там не modbus rs485, там "carel" rs485, я прикрепил exle -файл с переменными. Или протокол carel rs485 точно такой же как и modbus? Но тогда почему ModScan32 не смог их прочитать? Я думал запустить этот ops server, и данные с него загнать в релайнс, или можно как-то проще это все сделать.


Нет, Карел и Модбас не одно и тоже. Зато, если не изменяет память, в мючиллере можно выбрать протокол. Надо проверить. Если не получиться, посмотрю настройки под ОПС. Мутно там все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 12:00) *
Нет, Карел и Модбас не одно и тоже. Зато, если не изменяет память, в мючиллере можно выбрать протокол. Надо проверить. Если не получиться, посмотрю настройки под ОПС. Мутно там все.

Вот фото контроллера и модуля расширения MCHSER4850. И как в мючиллере выбрать протокол?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20151119_090821.jpg ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  IMG_20151120_155623.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него все непросто. На второй и modbus есть и список точек. А с этим надо копать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 13:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:19) *
Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него все непросто. На второй и modbus есть и список точек. А с этим надо копать.

Я уже почти все накопал, в прикрепленных файлах уже все есть от переменных до документации на эту карту расширения. Единственная проблема это ops server(как мне кажется).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 13:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 13:24) *
Я уже почти все накопал, в прикрепленных файлах уже все есть от переменных до документации на эту карту расширения. Единственная проблема это ops server(как мне кажется).


А где файлы настроек для ОПС?


Есть инструкция по настройке ОПС
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _030221140.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:36) *
А где файлы настроек для ОПС?


Есть инструкция по настройке ОПС


Carel_BMS_overview.pdf - стр. 50 там все на русском языке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 13:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с теми что у меня есть, рабочими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 13:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:44) *
Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с теми что у меня есть, рабочими.

Вам какие файлы нужны?
1)DRIVER.INI
2)nd_0.NCF
3)uChiller.var
Или еще какие-то файлы должны быть в папке с CarelOpcServer.exe

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 190,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  2.jpg ( 133,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  3.jpg ( 474,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 14:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Еще такой должен быть
ND_0.NCF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 14:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:08) *
Еще такой должен быть
ND_0.NCF



2)nd_0.NCF -это он и есть. Это файл который отвечает за то, к какому устройству обращается ops server.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 14:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Пардон, нужен еще
CARELSERVER.INI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 14:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:18) *
Пардон, нужен еще
CARELSERVER.INI


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4.jpg ( 168,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 15:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Вот мои файлы. Вижу много отличий.

Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 15:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  files.rar ( 1,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 15:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04) *
Вот мои файлы. Вижу много отличий.

Не могли бы мне скинуть свой правильно настроенный carel ops server?


Извините не заметил архив...

Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04) *
Вот мои файлы. Вижу много отличий.

Щас попробую заменить свои файлы вашими. Предварительно поменяв параметры в nd_0.ncf

Сообщение отредактировал ermolaev_v - 25.11.2015, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 15:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04) *
Вот мои файлы. Вижу много отличий.

Ну что сказать, опять выдал мне ту же самую ошибку.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Log ON
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Unit 16, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Unit 16 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:13 Unit 16, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:13 Unit 16 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:15 Unit 16, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:15 Unit 16 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:16 Log OFF
Я вот прикреплю парочку фото с моими настройками.
Из-за чего может быть такая ошибка? В диспетчере устройств написано, что все хорошо, устройство работает нормально. В чем проблема-то???
Может ли быть проблема с OС, которая стоит на ПК(у меня 8-ка 64-бит)?

Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04) *
Вот мои файлы. Вижу много отличий.

Вот скрин того что ModScan32 видит это конвертер и спокойно сканирует устройство.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.jpg ( 411,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  22.jpg ( 627,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  33.jpg ( 540,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  444.jpg ( 368,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  55.jpg ( 375,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  66.jpg ( 347,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 15:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Как конвертер 485 мигает?
RX загорается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 15:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:48) *
Как конвертер 485 мигает?
RX загорается?

Когда подключен к uChiller с конвертером вообще ничего не происходит, если подключаю к контроллеру(modbus rs 485) то мигают обе лампочки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 16:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером

Modscan не забываете выключать?


Кажется понял в чем дело. Карел ОПС даже с Win7 не особо дружит, вот нашел сообщение

Здравствуйте!Интересует вопрос о Carel OPC server.Будет ли он работать на операционной системе Windows 7?

Ответ: Уважаемый Олег Петрович, Для корректной работы OPC сервера Carel под Windows7 следует установить для него режим совместимости с WindowsXP.

На 64 бит это совсем уж врятли прокатит

http://www.carelrussia.com/questions_iv.php?from_string=64

Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 16:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:55) *
Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером

Modscan не забываете выключать?

Да Tx мигает 1 раз мне кажется это из-за того, что опс сервер на мгновение включается и сразу выключается.
А зачем modsan включать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 16:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:00) *
Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером

Modscan не забываете выключать?


Кажется понял в чем дело. Карел ОПС даже с Win7 не особо дружит, вот нашел сообщение

Здравствуйте!Интересует вопрос о Carel OPC server.Будет ли он работать на операционной системе Windows 7?

Ответ: Уважаемый Олег Петрович, Для корректной работы OPC сервера Carel под Windows7 следует установить для него режим совместимости с WindowsXP.

На 64 бит это совсем уж врятли прокатит

http://www.carelrussia.com/questions_iv.php?from_string=64

Т.е. нужен комп с win xp? Подойдет ли обычный нетбук? Есть нетбук на котором стоит голая xp или есть еще ноут с 7-ой 32-бит. И если коротко то можете пояснить за режим совместимости с winXp на 7-ке.
И еше я правильно понимаю, что когда carel ops server нормально запустится появится окно на котором будут выведены все параметры этого чиллера? Или надо еще какой-ниудь софт скачать?

Сообщение отредактировал ermolaev_v - 25.11.2015, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 16:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает уже не помню. Наверно есть окно мониторинга точек или лог работы. После того как ОПС заработает, отпишитесь. У меня есть рабочий проект в Reliance - гляну как там настраиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 26.11.2015, 9:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:37) *
Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает уже не помню. Наверно есть окно мониторинга точек или лог работы. После того как ОПС заработает, отпишитесь. У меня есть рабочий проект в Reliance - гляну как там настраиваться.

Попробовал запустить ops server на winXP, к успеху не привело.
Ошибка - Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.
Пробовал менять кабель который идет от компьютера до конвертера, тоже самое.
По какой причине carel ops server может не находить конвертер carel rs48-usb?
ModScan32 на компе с winXp прекрасно работает.
Драйверы стоят.

Сообщение отредактировал ermolaev_v - 26.11.2015, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 26.11.2015, 15:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX.

- Попробовать поменять местами +, - проводов.
-Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера
-Поиграть адресами на мючиллере
-Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 26.11.2015, 15:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02) *
Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX.

- Попробовать поменять местами +, - проводов.
-Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера
-Поиграть адресами на мючиллере
-Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера


Пойду пробовать, как закончу отпишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 27.11.2015, 12:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02) *
Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX.

- Попробовать поменять местами +, - проводов.
-Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера
-Поиграть адресами на мючиллере
-Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера

Не могли бы посмотреть настройки, я вам кину архив с драйверами и самим опс сервером. Может я что-то пропустил или не так указал.
+ документация на карту расширения и фото самой карты где видна настройка dip переключателей и подключение проводов(система маленькая так что gnd не подключен, и согласующих резисторов нет.) Когда менял параметры скорости в ops, менял их и в диспетчере устройств. Прозвонил цепь мультиметром. От карты сигнал идет. Значит карта расширения рабочая.
ВАЖНО!!! Фото старое, сейчас только 4 dip находится в положение ON, все остальные OFF.

Сообщение отредактировал ermolaev_v - 27.11.2015, 12:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ops_server___________.rar ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20151120_155623.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 27.11.2015, 12:48
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(ermolaev_v @ 27.11.2015, 12:00) *
Не могли бы посмотреть настройки, я вам кину архив с драйверами и самим опс сервером. Может я что-то пропустил или не так указал.
+ документация на карту расширения и фото самой карты где видна настройка dip переключателей и подключение проводов(система маленькая так что gnd не подключен, и согласующих резисторов нет.) Когда менял параметры скорости в ops, менял их и в диспетчере устройств. Прозвонил цепь мультиметром. От карты сигнал идет. Значит карта расширения рабочая.
ВАЖНО!!! Фото старое, сейчас только 4 dip находится в положение ON, все остальные OFF.

Забыл про документацию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _050002825_GB_3_.pdf ( 43,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 29.11.2015, 2:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



В диспетчере устройств менять параметры ком порта не требуется

Настройки ОПС сервера правильные. За исключением адреса устройства. Указано 16, а по всему должно быть 17.
Параметр HA Indirizzo seriale / Serial address в мючиллере скорее всего 1, а адрес MCHSER4850 - 16. Т.о. адрес вашего устройства будет 17

Только что подключил Reliance к контроллеру по Carel протоколу. Все работает. Даже из под Win7 64.

Последние FTDI драйверы здесь
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

При подключении у меня было следующее:
-Если вручную запустить CarelOpcServer.exe он работает 7 секунд и выключается. На конвертере мигают TX, RX.
-В Reliance добавляем OPC сервер. Идем в раздел Group и нажимаем "Import from OPC server"
-Справа будет Carel OPC server. Сверху выбираете тип точек R, W, RW теперь нажимаете + напротив записи uChiller
-Выбираете нужные точки и переносите влево в раздел Group
-Добавляете на страницу Дисплеи и указываете ранее добавленные номера точек
-Запускаете проект. ОПС сервер автоматически стартует и уже работает постоянно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermolaev_v
сообщение 1.12.2015, 16:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Цитата(stscat @ 29.11.2015, 2:28) *
В диспетчере устройств менять параметры ком порта не требуется

Настройки ОПС сервера правильные. За исключением адреса устройства. Указано 16, а по всему должно быть 17.
Параметр HA Indirizzo seriale / Serial address в мючиллере скорее всего 1, а адрес MCHSER4850 - 16. Т.о. адрес вашего устройства будет 17

Только что подключил Reliance к контроллеру по Carel протоколу. Все работает. Даже из под Win7 64.

Последние FTDI драйверы здесь
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

При подключении у меня было следующее:
-Если вручную запустить CarelOpcServer.exe он работает 7 секунд и выключается. На конвертере мигают TX, RX.
-В Reliance добавляем OPC сервер. Идем в раздел Group и нажимаем "Import from OPC server"
-Справа будет Carel OPC server. Сверху выбираете тип точек R, W, RW теперь нажимаете + напротив записи uChiller
-Выбираете нужные точки и переносите влево в раздел Group
-Добавляете на страницу Дисплеи и указываете ранее добавленные номера точек
-Запускаете проект. ОПС сервер автоматически стартует и уже работает постоянно

Поменял адрес, поставил драйверы которые вы скинули и все заработало, спокойно загнал данные в релайнс. ОС, как я понял вообще значения не имеет.
Большое спасибо, что помогли разобраться.

Сообщение отредактировал ermolaev_v - 1.12.2015, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 16:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(ermolaev_v @ 1.12.2015, 16:20) *
Поменял адрес, поставил драйверы которые вы скинули и все заработало, спокойно загнал данные в релайнс. ОС, как я понял вообще значения не имеет.
Большое спасибо, что помогли разобраться.


Рад, что смог помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 8.7.2016, 12:47
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер.
Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию?
Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.

Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза

Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7

Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 8.7.2016, 17:00
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 12:47) *
Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер.
Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию?
Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.

Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза

Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7

Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю)


Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485.

Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС

Сообщение отредактировал stscat - 8.7.2016, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 8.7.2016, 17:11
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(stscat @ 8.7.2016, 17:00) *
Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485.

Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС

Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.7.2016, 23:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2127
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для программирования, так как дрова у Carel вшиты в ПО.
Для чтения должно быть все равно, на каком чипе, хоть китай....

Только если нельзя включить протокол Modbus, то как вы собираетесь читать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 9.7.2016, 13:59
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(manjey73 @ 8.7.2016, 23:30) *
КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для программирования, так как дрова у Carel вшиты в ПО.
Для чтения должно быть все равно, на каком чипе, хоть китай....

Только если нельзя включить протокол Modbus, то как вы собираетесь читать ?

Собственно для чего и нужен OPC carel. Чтобы транслировать переменные на верхний уровень. Если бы можно было включить модбас, я бы не задавал здесь вопросы, воспользовался Lectus OPC и не парился бы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 11.7.2016, 9:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 17:11) *
Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию


Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д.

Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 11.7.2016, 10:00
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(stscat @ 11.7.2016, 9:47) *
Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д.

Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать.

Хорошо! Понял! Как установлю релианс и буду на объекте, отпишусь! спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 11.7.2016, 10:09
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Mikhail_174 @ 11.7.2016, 10:00) *
Хорошо! Понял! Как установлю релианс и буду на объекте, отпишусь! спасибо большое!


ОК
Крайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 24.10.2016, 12:21
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09) *
ОК
Крайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b

Коллеги, спешу сказать , что я на объекте и у меня ничего не работает. В принципе ситуация стандартная. Подключился я к Rs-485 uAC, далее на NPORT. Второй адаптер есть , moxa uport, terminal тоже есть. и файлы подготовил, посмотрите пожалуйста и посоветуйте как быть ИМХО интерфейс вообще не дышит. NPORT создал виртуальный com порт 3. Исходя из этого подготовил файлики

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.rar ( 7,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.10.2016, 13:10
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



У Вас неправильный файл конфигурации
[config]
; Linex=com port, baud (1=1200,..5=19200), mode (485,485_232)

;Line1=3,4,485

;Line1=1,5,485_232 (com1)
;Line1=2,5,485_232 (com2)
;.......................
Line1=4,5,485_232 (com4)

Должно быть так
Line1=3,5,485
вторая цифра скорость

ИЗ ОПИСАНИЯ НА КОНТРОЛЛЕР
HP – скорость обмена в последовательной сети
Задает скорость в последовательной сети RS485.
1= 1200 бод.
2= 2400 бод.
3= 4800 бод.
4= 9600 бод.
5= 19200 бод
Диапазон значений: 0…5
По умолчанию: 5




И еще.
Проверьте Ваше железо и провода на тестовой программе от карел
Потом уже ОРС
Прикрепленный файл  DTEST32_2_7.zip ( 324,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 24.10.2016, 13:11
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(ttt @ 24.10.2016, 12:59) *
У Вас неправильный файл конфигурации
[config]
; Linex=com port, baud (1=1200,..5=19200), mode (485,485_232)

;Line1=3,4,485

;Line1=1,5,485_232 (com1)
;Line1=2,5,485_232 (com2)
;.......................
Line1=4,5,485_232 (com4)

Должно быть так
Line1=3,5,485
вторая цифра скорость

ИЗ ОПИСАНИЯ НА КОНТРОЛЛЕР
HP – скорость обмена в последовательной сети
Задает скорость в последовательной сети RS485.
1= 1200 бод.
2= 2400 бод.
3= 4800 бод.
4= 9600 бод.
5= 19200 бод
Диапазон значений: 0…5
По умолчанию: 5

спасибо, прошу прощения, я удалял Com Port, потом снова добавлял, и он стал у меня 4. Поэтому строка Line1=4,5,485_232 (com4)
не закоментрована точкой с запятой. То есть надо чтоб было на конце 485, а не 485_232?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.10.2016, 13:31
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Я использую 485.
Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST.
Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере.
Свой com порт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 24.10.2016, 15:35
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31) *
Я использую 485.
Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST.
Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере.
Свой com порт.

Теперь сделал всё как вы сказали. Отключил NPORT, взял переносной переходник Uport. Воткнул его в комп, он определился у меня 7 com portom.
Исходя из этого в драйвер.ини прописываю Line1=7,5,485
А что должно быть в драйвер.сст ? У меня стоит 8 1 8. Это правильно?
Еще в драйвер.ини написано что WARNING! 485 protocol require CAREL driver. Я никакой драйвер не устанавливал, и даже нигде его в интернете найти не могу. DTEST открыввется без проблем и даже моргает tXD на переходнике. а вот RXD молчит (((

Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31) *
Я использую 485.
Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST.
Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере.
Свой com порт.

заработало!!!!! прилагаю скриншот

Цитата(Mikhail_174 @ 24.10.2016, 15:32) *
Теперь сделал всё как вы сказали. Отключил NPORT, взял переносной переходник Uport. Воткнул его в комп, он определился у меня 7 com portom.
Исходя из этого в драйвер.ини прописываю Line1=7,5,485
А что должно быть в драйвер.сст ? У меня стоит 8 1 8. Это правильно?
Еще в драйвер.ини написано что WARNING! 485 protocol require CAREL driver. Я никакой драйвер не устанавливал, и даже нигде его в интернете найти не могу. DTEST открыввется без проблем и даже моргает tXD на переходнике. а вот RXD молчит (((


заработало!!!!! прилагаю скриншот

подскажите, как дальше запустить орс? какие файлы должны быть в папке вместе с carelopc.exe? и как их правильно отконфигурировать!)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 64,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.10.2016, 18:54
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(Mikhail_174 @ 24.10.2016, 16:35) *
заработало!!!!! прилагаю скриншот
подскажите, как дальше запустить орс? какие файлы должны быть в папке вместе с carelopc.exe? и как их правильно отконфигурировать!)

Значит с железом, проводами и остальным порядок.
Можно заниматься с ОРС. Настраивать нужно в соответствии с описанием Прикрепленный файл  OPC_SERVER.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Там вторая половина на английском. Ничего сложного.
Проверять работу лучше на каком-нибудь простеньком ОРС клиенте. Впрочем это не принципиально, можно и прямо на СКАДЕ.


Есть еще нюанс. ОРС сервер от карела не совсем корректно работает с клиентом при закрытии клиента, остается работать как процес и при повторном запуске клиента не взаимодействует с ним. Бесплатный, что с него взять.
Механизм ОРС примерно такой: при запуске клиента (СКАДА например) запускается ОРС сервер (серверА), при закрытии клиента закрывается сервер. Перед запуском клиента проверяйте не висит ли процесс ОРС сервера в списке процессов. Если висит убейте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 25.10.2016, 14:22
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(ttt @ 24.10.2016, 18:54) *
Значит с железом, проводами и остальным порядок.
Можно заниматься с ОРС. Настраивать нужно в соответствии с описанием Прикрепленный файл  OPC_SERVER.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Там вторая половина на английском. Ничего сложного.
Проверять работу лучше на каком-нибудь простеньком ОРС клиенте. Впрочем это не принципиально, можно и прямо на СКАДЕ.


Есть еще нюанс. ОРС сервер от карела не совсем корректно работает с клиентом при закрытии клиента, остается работать как процес и при повторном запуске клиента не взаимодействует с ним. Бесплатный, что с него взять.
Механизм ОРС примерно такой: при запуске клиента (СКАДА например) запускается ОРС сервер (серверА), при закрытии клиента закрывается сервер. Перед запуском клиента проверяйте не висит ли процесс ОРС сервера в списке процессов. Если висит убейте.

Доброго времени суток...
Так у меня ничего и не получилось настроить. Конфигурационные файлы сделал, подключился к кондиционеру, нажал carelopc.exe TXD и RXD поморгали на мохе, и перестали, думаю это означает что файлы я правильно сконфигурировал. Проблема сейчас в следующем, у меня мастерскада не может найти его как opc сервер. Я пытался настроить DCOM по инструкции из OPC сервера, но у меня не получилось. Уже написал в техподдержку мастерскады, посмотрим что ответят, а то может зря стараюсь. Может у кого какие идеи есть, как дальше с бубном танцевать ?
З.Ы, на всякий случай, глянбте конфигурационные файлы пожалуйста
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  new_carel.rar ( 180,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 25.10.2016, 17:33
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



В логе написано - связь установлена.
Проблема, по моему, во взаимодействии ОРС сервера и СКАДы.
При установке ОРС сервера он регистрируется в Винде, там их может быть несколько. В настройке клиента выбирается нужный сервер из списка серверов.
"нажал carelopc.exe " - это не правильно. Клиент сам вызывает ОРС сервер.
Я уже писал -попробуйте сначала на простом тестовом ОРС клиенте, скачайте с инета, там их полно.
А потом уже разбирайтесь с Мастерскада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 25.10.2016, 19:35
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(ttt @ 25.10.2016, 17:33) *
В логе написано - связь установлена.
Проблема, по моему, во взаимодействии ОРС сервера и СКАДы.
При установке ОРС сервера он регистрируется в Винде, там их может быть несколько. В настройке клиента выбирается нужный сервер из списка серверов.
"нажал carelopc.exe " - это не правильно. Клиент сам вызывает ОРС сервер.
Я уже писал -попробуйте сначала на простом тестовом ОРС клиенте, скачайте с инета, там их полно.
А потом уже разбирайтесь с Мастерскада.

В том то и дело, что этот OPC сервер никак не устанавливается, а идёт голый EXEшник. Или он всё таки устанавливается, как программа???

Сообщение отредактировал Mikhail_174 - 25.10.2016, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 25.10.2016, 22:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Не поленился скачал ОРС сервер от карела
Прикрепленный файл  OPC_1.2__1_.zip ( 5,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32

Установил запустив RegisterCarelOpcServer
Скопировал из папки ExampleSetupFiles файлы driver.ini, nd_0.ncf, uac.var в корень папки ОРС сервера
подключил преобразователь RS485-USB, определился СОМ3, написал в driver.ini строку
Line1=3,5,485
написал в nd_0.ncf
[Units]
1,1,"uAC","uAC prova 1",1,"",0

Запустил клиента Прикрепленный файл  OPCClient.exe ( 81,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Выбрал CAREL.OPCServer, нажал Add Item, выбрал Item и получил значение Bad. Контроллера то нет.

Короче все работает. Нужны правильные файлы driver.ini, nd_0.ncf, *.var в корне ОРС сервера и подключенный преобразователь ( у меня от карел). И следить в дереве процессов за процессом CarelOPCServer.exe.
С этим клиентом работает корректно. Закрывает-открывает.

Windows XP SP3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 26.10.2016, 7:14
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(ttt @ 25.10.2016, 22:25) *
Windows XP SP3

Windows Server 2012 R2
Спасибо, что помогаете, как сегодня попробую, отпишусь. Может есть смысл заморачиваться с виртуальной машиной , с виндой XP?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 26.10.2016, 9:04
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Может есть смысл заморачиваться с виртуальной машиной , с виндой XP?"
Не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_174
сообщение 7.11.2016, 18:31
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911



Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09) *
ОК
Крайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b

Не дайт писать в личные сообщения!) Может еще есть какие нибудь варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных