Подключаю вакуумный насос, с двигателем разобрался. Помогите подключить к пч соленоидный клапан (нормально-закрытый, Parker ZB-12, 24V DC). По идее клапан должен открываться при запуске насоса и отключаться после останова. Как и на какие клеммы подключить и что менять в настройках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 11.12.2015, 20:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Какая модель ПЧ? Смотри в настройках программируемые выходы, должен быть выход состояния. Не вздумай использовать 24в ПЧ для питания соленоида!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parlaq
сообщение 11.12.2015, 20:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285268



VLT Micro Drive FC 51PK75S2E20H
Я думаю нужно подключить реле к Relay, какое не знаю, а в параметрах 5-40 выставить 32 управление механическим тормозом, к реле подключаю блок питания и клапан. Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 11.12.2015, 21:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



То что соленоид надо питать собственным БП правильно. В настройках 5-40 попробуй (5) работа привода.

Может сильно заморачиваемся управлением клапана через ПЧ. Сам то пуск ПЧ как производится? Если выносной кнопкой то можно без ПЧ управление организовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parlaq
сообщение 11.12.2015, 21:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285268



Спасибо, будем пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parlaq
сообщение 14.12.2015, 13:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285268



Не получается. Ставил в пар 5-40 сначало 5, потом 32, к relay подключил лампочку 40вт, при пуске не загорается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 14.12.2015, 14:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Цитата(parlaq @ 14.12.2015, 12:17) *
Не получается. Ставил в пар 5-40 сначало 5, потом 32, к relay подключил лампочку 40вт, при пуске не загорается

не к реле, а через реле, вы должны например ноль подать на лампочку, а фазу через реле частотника например контакт 01 подать фазу, а с 02 забрать на лампочку, так же и с клапаном, 24в на клапан, а 24 через реле частотника и тоже на клапан, только питание клапана берите от отдельного источника питания, не с сигнальных клемм частотника. в 5-40 ставте 5 или 6.

Сообщение отредактировал kossn93 - 14.12.2015, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parlaq
сообщение 14.12.2015, 15:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285268



действительно "не к реле, а через реле"
Заработал клапан, Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 14.12.2015, 22:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



... и не поленитесь установить демпфирующую цепочку параллельно обмотке клапана. Тогда работоспособность коммутирующих контактов может продлиться гораздо больше, чем без неё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных