Цитата(Sargs @ 14.12.2015, 15:35)

Но больше интересует вопрос габаритов: фильтры взрывоопасной пыли всегда оснащены панелями сброса давления взрыва, тоесть по идее какое-то расстояние от этих панелей до стены надо выдержать.
И требуется ли остекление, чтобы при взрыве избыточное давление могло отводиться в атмосферу (как в помещениях котельных)?
Панели делают так, чтобы они разрушались раньше корпуса пылеуловителя и сбрасывали давление. При этом корпус пылеуловителя должен оставаться целым и не разрушаться на осколки. Панель должна быть сертифицирована, обычно панели делает не изготовитель пылеуловителя, а специализированная компания. см.рис.111
При взрыве панель разрушается и осколки разлетаются. Поэтому при установки пылеуловителя на улице со стороны панели нужно оставить пространство, в котором гарантированно не будут находиться люди.
При установке пылеуловителя в помещении нужно соединять фланец отверстия разрывной панели с атмосферой, т.е. установить прочную жесткую трубу от пылеуловителя наружу помещения, по этой трубе будет идти взрывная волна и лететь осколки панели.
Либо есть более компактное, но и более дорогое решение - установка специального сертифицированного устройства для гашения энергии взрыва. см.рис.222