Возник следующий вопрос:
Исходя из следующего пункта СНиПа 41-01-2003. Небольшие фильтроагрегаты взрывоопасной пыли допускается размещать внутри отдельных специально оборудованных помещений.
Цитата
7.9.6 Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси следует размещать вне производственных зданий открыто на расстоянии не менее 10 м от стен или в отдельных зданиях, как правило, вместе с вентиляторами.
Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси без устройств для непрерывного удаления уловленной пыли при расходе воздуха 15 тыс. м3/ч и менее и массе пыли в бункерах и емкостях вместимостью 60 кг и менее, а также с устройством для непрерывного удаления уловленной пыли допускается размещать вместе с вентиляторами в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования производственных зданий (кроме подвалов).
Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси без устройств для непрерывного удаления уловленной пыли при расходе воздуха 15 тыс. м3/ч и менее и массе пыли в бункерах и емкостях вместимостью 60 кг и менее, а также с устройством для непрерывного удаления уловленной пыли допускается размещать вместе с вентиляторами в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования производственных зданий (кроме подвалов).
Вопрос, есть ли какие-то требования к таким помещениям? Про категорийность и вытекающие из этого особенности понятно.
Но больше интересует вопрос габаритов: фильтры взрывоопасной пыли всегда оснащены панелями сброса давления взрыва, тоесть по идее какое-то расстояние от этих панелей до стены надо выдержать.
И требуется ли остекление, чтобы при взрыве избыточное давление могло отводиться в атмосферу (как в помещениях котельных)?