Паянные теплообменники, Вопросы присоединения резьб |
|
|
|
|
11.1.2016, 14:47
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
С теплообменниками дело мало имеем, так исторически сложилось, открытый водоразбор и прочее. А тут скоро навалится приличный объём теплообменников, теплообменники все будут паяные, небольшие, с наружной резьбой, как правило - дюйм. Однажды такой монтировали, умудрились собрать его на стальные муфты, но это не дело, небольшой перекос и всё, перекручивай, опять же для промывки или ещё чего такого - сплошная маета. Есть затея использовать разборные муфты, но какие использовать лучше и тому подобные вопросы мучают. Кто в курсе - поделитесь опытом. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 14:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45042
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
Мы всегда приварные американки использовали. Покупали вместе с теплообменниками.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
американки плохо, не советую. Самое правильное накидная гайка под плоское уплотнение. Например фитинг Ду15-50 приварной или резьбовой (можно Данфосс) под накидную гайку. Коды 003H6908-...13 приварные, или 003H6902, 003H6903, 003H6904, 003H6906, 065B2004, 065B2005 под резьбу. Может и у нас кто делает, я не нашел. Ну или использовать половину американки.
Сообщение отредактировал v-david - 11.1.2016, 15:28
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Можно такие например https://www.burkert.com.ru/ru/type/BBS-05
Сообщение отредактировал mib_z - 11.1.2016, 15:48
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
этот burkert что, прямо на резьбу? эт вряд ли...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Использую арматуру GF. американки вот. https://yandex.ru/images/search?source=wiz&...&rpt=simageЕсть до 2" Закручиваются практически от руки
Сообщение отредактировал coverart - 11.1.2016, 17:50
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
По поводу накидных гаек можно было бы согласиться, но не все производители паяных теплообменников делают плоский торец у резьб, к сожалению. ПРИВАРНЫЕ американки все-же надежнее, по причине их конусного уплотнения. У нас нареканий никогда не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 278612

|
Думаю самое практичное и надежное - Виктоулики, см. картинку
мы на таких соединениях собираем узлы обвязки для калориферов. На фото узел с хвостовиками под приварку.
Допускают небольшую несоосность (2 ... 4 мм.) и перекос по осям (2...4 град.), работают как компенсаторы. Канавку возможно накатывать прямо на трубе или использовать готовый переходник канавка-резьба и или готовый хвостовик под сварку.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 19:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45042
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Американка стоит рублей 250. А все эти красивые соединения думаю несколько тысяч. Цитата(ПрактикЪ @ 11.1.2016, 19:36)  По поводу накидных гаек можно было бы согласиться, но не все производители паяных теплообменников делают плоский торец у резьб, к сожалению. ПРИВАРНЫЕ американки все-же надежнее, по причине их конусного уплотнения. У нас нареканий никогда не было. Не понял причем тут торец резьбы. Накручиваем американку на резьбу ТО, уплотняем её и получается не важно какой торец.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 20:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(SergeyTs @ 11.1.2016, 19:41)  Думаю самое практичное и надежное - Виктоулики, см. картинку
мы на таких соединениях собираем узлы обвязки для калориферов. На фото узел с хвостовиками под приварку.
Допускают небольшую несоосность (2 ... 4 мм.) и перекос по осям (2...4 град.), работают как компенсаторы. Канавку возможно накатывать прямо на трубе или использовать готовый переходник канавка-резьба и или готовый хвостовик под сварку. Ну до чего техника дошла... крайне интересная фиговина. Не везде, но местами просто незаменима была бы. Какое давление держит? Спасибо за советы, наиболее меньшая из зол всё же скорее американка под приварку с одной и гайку с другой стороны, будем пытать поставщика на предмет. Может видел кто такие?
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.1.2016, 20:05
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2016, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 278612

|
Я встречал виктолики до 50 Бар., мы используем 25 Бар-ные. Уплотнение - силиконовая резина до 130С. Цена комплекта (Хомут, уплотнение + болты) = 300 ... 400 Руб. (вещь достаточно простая и широко применяется в авиопроме, в т.ч. для заправки топлива)
Для накатки трубы можно купить спец. станок или использовать заготовленные хвостовики
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2016, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ну вот при чем здесь Victaulic ? Речь идет о паяных теплообменниках с резьбовыми выходами. Это резьбовой "пенек" с наружной резьбой и высотой примерно в один диаметр. Какой Victaulic, Вы о чем, коллеги? Можете, конечно, тупо вкорячивать туда американки, но имейте ввиду, что накидная гайка и них на 2 диаметра больше резьбы на входе в теплообменник и в большинстве случаев ТАКИМ гаечным ключем там просто нормально не подлезешь. У фитинга с накидной гайкой резьба в среднем на ОДИН диаметр больше и это уже проходит 100пудово. Ув. ПрактикЪ, буду очень признателен, если Вы поясните, что вы имели ввиду под "ПРИВАРНЫЕ американки ... конусного уплотнения"? Я чего то ни разу такого зверя не встречал. Конусное уплотнение - да, есть, но чтоб приварная американка? Первый раз слышу. Американкой в народе называют разъемное соединение с резьбой с обоих сторон, состоящее из 3 элементов. Фитинги под приварку (или резьбовые) с накидной гайкой - из двух, накидная гайка и патрубок. Что Вы имеете ввиду? И заодно подтвердите Ваше заявление "не все производители паяных теплообменников делают плоский торец у резьб" примером конкретного производителя. Если не плоский, то какой? Где такие бомжацкие варианты? И еще. Поскольку тема фитингов и им подобных деталей актуальна постоянно, хотелось бы, чтобы все ссылки были конкретными, а не типа "широко применяется в авиопроме". У меня большое сомнение насчет силикона под 25 бар и 130С, например. Хочу увидеть.
Сообщение отредактировал v-david - 12.1.2016, 0:34
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2016, 9:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(v-david @ 12.1.2016, 0:30)  Ув. ПрактикЪ, буду очень признателен, если Вы поясните, что вы имели ввиду под "ПРИВАРНЫЕ американки ... конусного уплотнения"? Скорее всего это уплотнение под гайку конусом, а само поле плоское. http://www.best-krepeg.ru/tmp/products/555...c49_800x600.png
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2016, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Может, но вряд ли. Мне не попадалось. С конической резьбой видел только американки ВР/НР и то только по наружной. Особенность крепления к резьбам теплообменников в том, что они впаяны в довольно тонкую пластину и фанатизм при затяжке там не уместен.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2016, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
http://standard-steel.ru/catalog/fittings/unions.phpПриварные американки бывают как с прокладкой, так и конусные (притертые), как закажете. Лично я покупаю их в компании "Оннинен". С непритупленной кромкой патрубков попадались мне теплообменники, как правило, из-за дешевизны, их навязывают сами заказчики. Могу назвать производителей, но не буду. Так что редко, но бывает... Сегодня посмотрел несколько каталогов известных производителей паяных теплообменников. У всех есть решения с применением разъемных соединений, как правило таких, как предлагал уважаемый v-david.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.1.2016, 23:47
|
Guest Forum

|
Как вариант, развальцовка трубы на 180* + накидная гайка
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2016, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
2 Blade runner Это самый лучший и дешевый вариант. Только мы делаем это из меди и не вальцуем, а припаиваем шайбу. 2 ПрактикЪ Так это ж нержа. Ясен пень, что из нее делают, та же "Глобал сталь". Неинтересно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.1.2016, 12:12
|
Guest Forum

|
Цитата(v-david @ 13.1.2016, 7:24)  2 Blade runner Это самый лучший и дешевый вариант. Только мы делаем это из меди и не вальцуем, а припаиваем шайбу. 2 ПрактикЪ Так это ж нержа. Ясен пень, что из нее делают, та же "Глобал сталь". Неинтересно. Что за шайбу ? Поделитесь технологией или фото шайбы.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
13.1.2016, 12:19
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 11.1.2016, 14:47)  С теплообменниками дело мало имеем, так исторически сложилось, открытый водоразбор и прочее. А тут скоро навалится приличный объём теплообменников, теплообменники все будут паяные, небольшие, с наружной резьбой, как правило - дюйм. Однажды такой монтировали, умудрились собрать его на стальные муфты, но это не дело, небольшой перекос и всё, перекручивай, опять же для промывки или ещё чего такого - сплошная маета. Есть затея использовать разборные муфты, но какие использовать лучше и тому подобные вопросы мучают. Кто в курсе - поделитесь опытом. Заранее благодарен. Трёх/четвертной сгон-хвостовик счётчика
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2016, 12:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(от засланца посыльный @ 13.1.2016, 12:19)  Трёх/четвертной сгон-хвостовик счётчика Там прокладочка вшивенькая, нам надёга нужна.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
13.1.2016, 12:34
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 13.1.2016, 12:22)  Там прокладочка вшивенькая, нам надёга нужна. Прокладок - уйма. Подбираете материал, и в путь
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2016, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(v-david @ 11.1.2016, 23:30)  ...Фитинги под приварку (или резьбовые) с накидной гайкой - из двух, накидная гайка и патрубок. Во блин! Всегда был уверен, что на протяжении последних пары десятков лет у нас для присоединения паянных теплообменников используются приспособления с мудрёным латышским названием ''amerikanka''. Оказалось, что это фитинг с накидной гайкой. А ведь так оно и есть. Век живи, век учись. Попробую коллег переубедить.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2016, 13:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(от засланца посыльный @ 13.1.2016, 12:34)  Прокладок - уйма. Подбираете материал, и в путь Десять лет в пути, задолбались пыль глотать. Надёга нужна.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2016, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Blade runner @ 13.1.2016, 12:12)  Что за шайбу ? Поделитесь технологией или фото шайбы. Да нет там никакой технологии - кулибизм. На медную трубу одеваете сначала накидную гайку, потом шайбу, так чтоб труба чуть из нее "торчала". Пропаиваете шайбу со стороны гайки, "дорабатываете напильником" ну или если лень - болгаркой. Если шайба медная - припой меднофосфорный, если стальная - серебро максимум 30%, флюс. Тяжко вальцевать большие диаметры.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.1.2016, 14:14
|
Guest Forum

|
Замечательно +1000 ............................ Встречал на фото соединение медная труба с накидной гайкой, как это делается не совсем понятно. Рассматривал живьем насосный узел китайского солнечного коллектора- медная труба, на торце трубы сформировано плоское посадочное место, по виду не вальцовка. В общем для меня вопрос пока открытый. Как делаются такие соединения ? Например, как на фото. Думаю вопрос созвучен , вопросу автора темы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2016, 14:22
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2016, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
вот
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
13.1.2016, 14:30
|
Guest Forum

|
Цитата(v-david @ 13.1.2016, 14:02)  Да нет там никакой технологии - кулибизм. На медную трубу одеваете сначала накидную гайку, потом шайбу, так чтоб труба чуть из нее "торчала". Пропаиваете шайбу со стороны гайки, "дорабатываете напильником" ну или если лень - болгаркой. Если шайба медная - припой меднофосфорный, если стальная - серебро максимум 30%, флюс. Тяжко вальцевать большие диаметры. И получаете хвостовик от счётчика "заводской готовности". (эти кондишены... этто что-то...) Ах ну да. Надо посложнее. Тогда выписываются Овентроповские паечные хвостовики от трёхходовиков (или теплообменников  ). С накидной гайкой. И прокладкой. Аплодисментов не надо, не люблю я этого ______________________________________________ Хит. Горячие счётчики и по пятнадцать лет стоят на собственных, первых, одноразовых, прокладках. А заметил "ход конём"? Сначала клапан (с гайками) потом хвостовик ______________________________________________ Хот-тя... хвостовик от счётчика...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.1.2016, 14:39
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
13.1.2016, 15:17
|
Guest Forum

|
Цитата(от засланца посыльный @ 13.1.2016, 14:30)  И получаете хвостовик от счётчика "заводской готовности". (эти кондишены... этто что-то...) Ах ну да. Надо посложнее. Тогда выписываются Овентроповские паечные хвостовики от трёхходовиков (или теплообменников  ). С накидной гайкой. И прокладкой. Аплодисментов не надо, не люблю я этого ______________________________________________ Хит. Горячие счётчики и по пятнадцать лет стоят на собственных, первых, одноразовых, прокладках. А заметил "ход конём"? Сначала клапан (с гайками) потом хвостовик ______________________________________________ Хот-тя... хвостовик от счётчика... А обратил внимание, что все три экемпляра можно и у токаря выполнить (даже резьбовой)? только вот с сертификацией... как-то не таво... себе строишь или кому?.. вот то-та...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.1.2016, 15:20
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.1.2016, 15:34
|
Guest Forum

|
Можно токарю дать, а из чаво точить он будет, это тоже ему надо дать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
13.1.2016, 16:15
|
Guest Forum

|
Токарь, увы, сертификаты не точит. А вот токарный завод какой-никакой... Но по цене это хвостовики золотыми получатся (с нано-пылью). А к хвостоивикам от счётчиков, всё что надо прилагается. У зава в хоз.товарах можно копию взять. Вот и остаётся... или к токарю без сертификатов, или в хоз.товары
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.1.2016, 16:16
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.1.2016, 18:25
|
Guest Forum

|
Нужны ли сертификаты на эти железки еще не факт.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
14.1.2016, 0:00
|
Guest Forum

|
Нужны. Ибо через эти железки теплоноситель движется, с определённым хим.составом, давлением и температурой. А вот потребуют их или нет, это да...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
14.1.2016, 0:16
|
Guest Forum

|
Наблюдая за местными слесарями чет сомневаюсь про их углубленные знания о химсоставе и т.п. Че есть то и прикрутят. Думаю для ремонтных целей сойдет все, что сразу не отвалится.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2016, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Цитата(v-david @ 11.1.2016, 15:26)  Ну или использовать половину американки. У накидной гайки американки может быть и не дюймовая резьба. Для пластинчатых теплообменников с резьбовым присоединением оптимальным вариантом будет резьбовое соединение с накидной гайкой Viega: http://www.stelmarket.ru/katalog/fiting_viega.htmПоследние позиции в таблице.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2016, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Прямые и угловые латунные сгоны, которые предпочтительнее аккуратно затянуть вне подвалов. Дикая чугуняка американки - не всегда с хорошим качеством резьбы.
Сообщение отредактировал испытатель - 16.1.2016, 1:10
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2016, 1:16
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
У меня задача как можно более безболезненно перейти на сварку. Будем блочные ИТП творить.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2016, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 15.1.2016, 22:16)  У меня задача как можно более безболезненно перейти на сварку. Будем блочные ИТП творить. В смысле - сварку? Паяные Теплообменники нержавеющие и должны легко отсоединяться для профилактического травления и промывки.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2016, 22:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 16.1.2016, 21:27)  В смысле - сварку? Паяные Теплообменники нержавеющие и должны легко отсоединяться для профилактического травления и промывки. Не, к резьбам на резьбы, а для размыкания что-нибудь вроде американки. Т.е. если к американке под приварку подварить стальную муфту, то, как бы, то, что надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2016, 1:09
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45042
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(HeatServ @ 16.1.2016, 1:16)  У меня задача как можно более безболезненно перейти на сварку. Будем блочные ИТП творить. Поздравляю. Дошел - я всё удивлялся, почему ты этим не занимаешься - сам Бог велел.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2016, 3:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33650
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Есть в Москве контора специализирующаяся именно на блочных ИТП/ЦТП. Не скажу что прям вот ... ах, как круто у них бизнес идет,но живы и давно работают и ... последние тройку лет спокойно и без взлетов,но ... вобщем живы,хоть и подсократились несколько. А ИТП нормальные у них,но там правда на конкретных людях у них держится дело и именно им пока удается держатся и отрабатывать заказы. И С.А. молодец там, да Павел тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2016, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Я бы не стал ограничиваться только блочными ИТП. Блоками можно делать практически все узлы ну или их компоненты. Типа как Майбес, абсолютно ничего сложного с технической точки зрения. Главнее гораздо полнота сопроводительной документации.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2016, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33650
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Угу. Тем более в нынешних уже условиях- все таки изготовление в заводских условиях качественней, чем в построечных, хотя и нарезка на блоки бывает разная и порой удорожает конструкцию. Мне так крышные котельные так делали- пять блоков и краном на место подняли и за две недели собственно вышли на ростехнадзор по газу, а затем по теплу.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2016, 10:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Vano @ 17.1.2016, 1:09)  Поздравляю. Дошел - я всё удивлялся, почему ты этим не занимаешься - сам Бог велел.  Много однотипных узлов свалилось. Обычно модернизация или автоматизация идёт по месту, получается быстрее и умнее, а тут по месту упрыгаешься, тепла на объектах ещё нет, теплопушки гонять - тоже не вариант, блочники в данном случае практичнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2016, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20952
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 18.1.2016, 9:21)  Много однотипных узлов свалилось. 20 лет назад занимался тем же. Если нужна помощь, методическая и практическая - в личку.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2016, 10:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 18.1.2016, 10:42)  20 лет назад занимался тем же. Если нужна помощь, методическая и практическая - в личку. К Вам, если что - в первую очередь.))
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.1.2016, 10:57
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2016, 12:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Меня часто спрашивают - чем кончилось. Отвечу - ещё не начиналось, но кой чего уже есть. Пришлось точить, промка почему-то такой примитив не выпускает. Знать бы почему. Дарю идею человечеству.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.2.2016, 12:56
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2016, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Не есть хорошо. Смотри, выходной фитинг на теплообменнике уже заужен (там скорости в нем до 2-3 м/с если повезет). Теперь получается еще одно заужение - резьбовой фитинг с ВР, в которую вворачивается присоединительный трубопровод (он с НР)... Я бы так не делал. Не вижу преимуществ перед резьбовым фланцем. Из промки посмотри здесь: ЗАО «ЗГС». www.zgs.su. 8-499-391-86-17. Они хоть и ленивые, как вся наша промышленность, но может что сделают?
Сообщение отредактировал v-david - 15.2.2016, 13:11
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2016, 13:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(v-david @ 15.2.2016, 13:08)  Не есть хорошо. Смотри, выходной фитинг на теплообменнике уже заужен (там скорости в нем до 2-3 м/с если повезет). Теперь получается еще одно заужение - резьбовой фитинг с ВР, в которую вворачивается присоединительный трубопровод (он с НР)... Я бы так не делал. Не вижу преимуществ перед резьбовым фланцем. Из промки посмотри здесь: ЗАО «ЗГС». www.zgs.su. 8-499-391-86-17. Они хоть и ленивые, как вся наша промышленность, но может что сделают? Нет там никакого заужения, вворачивается в резьбовой патрубок, дальше идёт с сохранением диаметра Ду 25.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2016, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ну устраивает, значит хорошо. Просто вижу набор деталей и не вижу как это хозяйство собирается. Подумал, то это нечто наподобие накидной гайки на патрубок теплообменника, а в нее хвостовик с внутренней резьбой. В этом случае заужение разумеется будет.
|
|
|
|
|
|