> КНС после очистных ливневых стоков
Liumka
сообщение 7.2.2016, 17:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



Доброго времени суток! helpsmilie.gif
Проектируются сети ливневой канализации (Иркутск). Расчетная площадь стоков 7,39 га. По расчетам получается расчетный расход: qr = (0,32• 543,07 в степени 1,2• 7,39) / 12,99 в степени 1,2*0,6-0,1 = 990,95 л/с .
Объем дождевого стока от расчетного дождя - W = 386.71 м3 ( это на слой осадков 7 мм) , но при отсутствии выпуска в водный объект, на очистку должен поступать весь объем стоков без разделения на загрязненную и условно чистую части. По расчету получается 4530 м3 (при слое 82мм для Иркутска).
Для уменьшения кап.затрат на строительство такого большого резервуара и в связи с отсутствием необходимых площадей, принято подавать на очистные через разд.камеру наиболее загрязненные стоки в объеме 386,7м3, а условно чистая часть через разд.камеру идет без очистки.
Производительность установки очистки ливневых стоков получилась 3 л/с. Рабочий аккумулирующий резервуар с учетом зоны отстаивания осадка = 400 м3. Стоки в очистные поступают самотеком.
А теперь вопрос, по которому что-то я туплю... smile.gif после этих очистных надо поставить КНС, чтобы отвести очищенные стоки и условно чистые. Так вот не могу сообразить какой производительности должна быть эта КНС ???
Заранее спасибо!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2016, 17:53
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09) *
А теперь вопрос, по которому что-то я туплю... smile.gif

Меня терзают смутные сомнения, что не только по этому вопросу... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 7.2.2016, 18:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



Андрей, я думала, что нахожусь на форуме, где могут помочь, а видать обратилась в школу злословия... Вижу, что с человеческим отношением у Вас полный провал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2016, 18:41
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09) *
на очистку должен поступать весь объем стоков без разделения на загрязненную и условно чистую части. По расчету получается 4530 м3
Для уменьшения кап.затрат на строительство такого большого резервуара и в связи с отсутствием необходимых площадей, принято подавать на очистные через разд.камеру наиболее загрязненные стоки в объеме 386,7м3, а условно чистая часть через разд.камеру идет без очистки.

Так должен весь сток поступать на очистку, или можно сбрасывать без очистки часть стока для уменьшения капзатрат? И почему бы тогда (если можно) не сбросить без очистки весь сток - капзатраты будут совсем маленькие.... rolleyes.gif

Ну и так далее. А обидетццо - эт канешна да, эт проще всего smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.2.2016, 8:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09) *
Так вот не могу сообразить какой производительности должна быть эта КНС ???


Рекомендации НИИВОДГЕО от 2014 года, Приложение 6. Только в последней формуле считается Tн нс

А с количеством очищаемой воды конечно разберитесь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 10:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Чет я вообще не понял что у вас за очистные.....
Стандартная схема для очистных сооружений ливневки - песколовка сблокированная с отстойником + БОС.
Отстойник поделен на 2 секции, внутри первой секции внизу погружные насосы, вода из песколовок подается на 1-ую секцию, далее перелив в во вторую секцию через верхнюю трубку. Т.е. условно чистая вода поступает во 2-ую секцию через перелив, а самая грязная остается в 1 ой секции отстойника. Секции соединены не только переливом но и сифонными трубками. При достижении определенного уровня насосы качают воду на БОС с самого низа, т.е самую грязную, а условно чистую подсасывают при падении уровня из соседней секции через сифонные трубки .
Т.е. грязная от отводится интенсивно а чистая посасывается постепенно и все через одну КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.2.2016, 11:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 10:43) *
Стандартная схема для очистных сооружений ливневки - песколовка сблокированная с отстойником + БОС.


Стандартная схема нынче - это бочки закопанные smile.gif
А БОС - это биологичка что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 8.2.2016, 11:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



Спасибо всем откликнувшимся по делу, на мой вопрос!
Ситуация такая, иркутской проектной организацией проектируются сети ливневой канализации для жилой застройки в новом микрорайоне. местным проектировщиком запроектированы данные сети. Расчеты по расчетным расходам вод в коллекторе дождевой канализации были отправлены в достаточно известную московскую компанию, которая занимается проектированием и строительством очистных сооружений разного уровня. Так вот информация, приведенная в моем предыдущем письме, взята из пояснительной записки к установке очистки ливневых стоков. Так что, установка и способ очистки сточных (ливневых) вод разработан этой фирмой. В нашу задачу поставлено, подобрать КНС, отводящую очищенные и условно чистые стоки далее, до места где возможен сброс, данных стоков в существующий водоотводной кювет ливневой канализации, ну и соответственно запроектировать этот напорный коллектор. Вот и возникли некоторые сложности с определением производительности этой КНС...

Сообщение отредактировал Liumka - 8.2.2016, 11:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.pdf ( 64,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 11:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



БОС- блок очистных сооружений.
Цитата
бочки закопанные

Ну если очень маленькая площадка и надо быстро получить положительное заключение то да.
У автора топика 7,39 га )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.2.2016, 11:53
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А если "достаточно известная московская компания" ерунду запроектировала?
Несколько дней назад мне присылали на посмотреть проект одной московской, тоже очень известной компании. Я был в шоке. Такого бреда даже студенты-первокурсники не вояют. Такшта.... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 11:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Liumka
Уточняйте техническое задание, много нестыковок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 11:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
А если "достаточно известная московская компания" ерунду запроектировала?

Тех задание нужно нормальное.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 8.2.2016, 12:43
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



Спасибо за советы! Сегодня свяжусь с теми, кто давал тех.задание на проектирование данной очистной установки. Уточню, о чем в этом задании вообще говорилось. Потом поделюсь информацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.2.2016, 14:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 11:49) *
Вот и возникли некоторые сложности с определением производительности этой КНС...


Откройте, наконец, рекомендации Водгео. Там три формулы всего. Зачем вам что-то еще, если расчет сети вам дали? Вам два расчетных параметра всего нужно: Qr и tr.

Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 11:51) *
У автора топика 7,39 га )))


И аккумулирующий резервуар wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 14:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Откройте, наконец, рекомендации Водгео. Там три формулы всего. Зачем вам что-то еще, если расчет сети вам дали? Вам два расчетных параметра всего нужно: Qr и tr.

Не надо по формулам эту КНС считать, надо по заданию, т.к. производительность КНС будет зависеть то фактического притока от установленной технологии

Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.2.2016, 15:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 14:48) *
...производительность КНС будет зависеть то фактического притока от установленной технологии


И плюс приток из разделительной камеры, что будет чуть-чуть побольше притока из очистных smile.gif
Это если не учтена возможность отсечения резервуара на какой-нибудь ремонт, а то тогда вообще весь сток по байпасу (и через КНС) пойдет.

Сообщение отредактировал miter - 8.2.2016, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 8.2.2016, 16:01
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



исходными данными для установки очистки ливневых вод было: площадь водосборной территории 7,3903 га, в том числе площадь кровель - 1,4761 га, покрытия и дороги - 4,1538 га, озелененная территория - 1,7604 га. Также были даны данные о составе дождевых сточных и талых вод. Разработчиками были подсчитаны: объем дождевого стока от расчетного дождя, макс.суточный объем талых вод, расчетный расход дождевых вод, расчетный расход талых вод,среднегодовые объемы дождевых и талых вод, среднегодовой объем поверхностных стоков отводимых на очистку. В настоящий момент совершенно не входит вопрос оценки правильности выбора очистных, т.е. имеем, что имеем. И вопрос стоит именно в том, чтобы рассчитать производительность КНС, которая погонит условно очищенные стоки и стоки очищенные. Я так понимаю, Miter, что нужно смотреть именно Приложение 6 Расчета Водгео. Сейчас буду штудировать данные рекомендации))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.2.2016, 16:10
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 16:01) *
совершенно не входит вопрос оценки правильности выбора очистных, т.е. имеем, что имеем.

А за Державу не обидно? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 8.2.2016, 16:21
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



Андрей, за Державу, чуток обидно smile.gif Но, действительно, будем считать, что надо подобрать КНС к существующим данным. Хочу разобраться, на данный момент, хотя бы в этом ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.2.2016, 16:37
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А почему именно КНС? Самотеком не уходит? Если очистные с напорными фильтрами, то они ж выше земли стоят. Ну и перелив, якобы чистых стоков, он же поверху, или сифоном. Генплан то смотрели?
Ливневку качать - дело дурное, только если уж совсем никак иначе, но таких случаев не много.

Да и вааще, как посчитать КНС на нерасчетный расход? smile.gif Его то тоже надо куда-то слить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 16:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Посмотрел схему во вложении, сопоставил производительность сооружения очистных с объемом стока.....кхммм, что- то как-то страшно, а известен диаметр подводящего коллектора ливневки?
Смысл в чем... при таких объемах аккумулятора у вас всё затопит , целессобразность этих очистных вообще отсутсвует, и, производительность КНС надо какую то чудовищную чтобы затопление предотвратить, да и зачем она вообще как писали выше, шла бы самотеком

Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 8.2.2016, 17:23
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



MEX-74, расчетный диаметр подводящего коллектора - 800. Перешерстила пояснительную записку, тех кто подбирал очистные, у них есть фраза "очищенные и условно чистые стоки отводятся в КНС очищенных стоков (производительностью 20 л/с - уточняется расчетом сети, определяет Генпроектировщик)....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 20:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
MEX-74, расчетный диаметр подводящего коллектора - 800. Перешерстила пояснительную записку, тех кто подбирал очистные, у них есть фраза "очищенные и условно чистые стоки отводятся в КНС очищенных стоков (производительностью 20 л/с - уточняется расчетом сети, определяет Генпроектировщик)....

Скорее всего " уточняется расчетом сети" в задании означает что нужно проверить пропустит ли самотечная сеть (не ливневка, а то куда КНС будет подключаться) данный отток (20 л/с и более).
Далее, подбираете наиболее экономически обоснованную производительность КНС чтобы откачать оставшиеся 3000 м3 подтопленной ливневки по всей площадке , их может и не быть, т.к. в может уйти через люки далее под рельфу в зависимости от планировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.2.2016, 22:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



'Кнс очищенных стоков' - насос внутри коробки лос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 9.2.2016, 10:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



По логике как бы на весь расход кнс подбирать нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 9.2.2016, 12:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 16:01) *
Я так понимаю, Miter, что нужно смотреть именно Приложение 6 Расчета Водгео. Сейчас буду штудировать данные рекомендации))


Угу. Штудируйте. И прошлую версию рекомендаций посмотрите. Там считался расход после разделительной камеры.

Цитата(andrey R @ 8.2.2016, 16:37) *
Ливневку качать - дело дурное, только если уж совсем никак иначе, но таких случаев не много.


Очень дурное. Но у нас так через раз объекты шли. На 4500 л/с насосную делали rolleyes.gif Красотааа

Цитата(andrey R @ 8.2.2016, 16:37) *
Да и вааще, как посчитать КНС на нерасчетный расход? smile.gif Его то тоже надо куда-то слить...


Почему нерасчетный? Пропускная способность подводящего коллектора известна. Дальше считаются производительность насосной и объем ее резервуара. Теоретически smile.gif Но ничего другого у нас нет.

Сообщение отредактировал miter - 9.2.2016, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 9.2.2016, 14:27
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



Miter, я представляю алгоритм своих действий таким.
1. у меня определен расчетный расход дождевых вод в коллекторе Qr.
2. затем по ВОДГЕО 2006 Qрег.расх. - максимальный расход дождевых стоков прошедших разд.камеру и направленный в аккумулирующий резервуар.
2. далее используя формулы Приложения 6 для 3 схемы перекачки избыточного дождевого стока, отводимого из разд.камеры (ВОДГЕО 2014)
Верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 9.2.2016, 14:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Пропускная способность подводящего коллектора известна.

А куда насосная 990 л/с будет подавать известно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 9.2.2016, 17:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Liumka @ 9.2.2016, 14:27) *
Miter, я представляю алгоритм своих действий таким.
1. у меня определен расчетный расход дождевых вод в коллекторе Qr.
2. затем по ВОДГЕО 2006 Qрег.расх. - максимальный расход дождевых стоков прошедших разд.камеру и направленный в аккумулирующий резервуар.
2. далее используя формулы Приложения 6 для 3 схемы перекачки избыточного дождевого стока, отводимого из разд.камеры (ВОДГЕО 2014)
Верно?


Вроде верно. Только к производительности КНС приплюсовать поток после очистных. Вряд ли сильно что-то изменится, конечно, но для порядка.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 9.2.2016, 17:42
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



что-то не могу разобраться как определяется момент времени в который превышается и перестает превышаться максимальная производительность Tнсн и Tнcк. в формулах фигурирует максимальная производительность КНС, которую мы вроде как ищем... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2016, 17:55
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 14:45) *
А куда насосная 990 л/с будет подавать известно?

Куб в секунду с семи гектар? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.2.2016, 9:47
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Liumka @ 9.2.2016, 17:42) *
что-то не могу разобраться как определяется момент времени в который превышается и перестает превышаться максимальная производительность Tнсн и Tнcк. в формулах фигурирует максимальная производительность КНС, которую мы вроде как ищем... smile.gif


Там один из параметров нужно задать.

Цитата(andrey R @ 9.2.2016, 17:55) *
Куб в секунду с семи гектар? wink.gif


Ну может у них Р большое? Лет 10-15 blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.2.2016, 10:49
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 10.2.2016, 9:47) *
Ну может у них Р большое? Лет 10-15 blink.gif

А мож оне просто считать не умеют? wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 10.2.2016, 11:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Такой расход должен не 7 а с 70-ти га получаться)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.2.2016, 13:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 10:49) *
А мож оне просто считать не умеют? wink.gif smile.gif


Умеют. Но плохо clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.2.2016, 13:47
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чего Вы так веселитесь то? Опять угрохают кучу казенных денег на вот это безобразие. Тут бы надо аттестацию проектной конторки этой уважаемой провести, да экспертизе пару вопросов задать, если есть на прожект её положительное заключение. А дальше - оргвыводы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.2.2016, 14:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 13:47) *
А чего Вы так веселитесь то? Опять угрохают кучу казенных денег на вот это безобразие. Тут бы надо аттестацию проектной конторки этой уважаемой провести, да экспертизе пару вопросов задать, если есть на прожект её положительное заключение. А дальше - оргвыводы wink.gif


А что остается делать?
Ввести бы еще ответственность экспертизы. Тогда и они начнут тщательнЕе проверять проектики да не пропускать любое решение "хорошим" людям, и придется конторкам пограмотнее специалистов искать.
А по поводу данного конкретного безобразия... так хоть территорию топить не будет. По такой сети любой дождь уйдет smile.gif А может на той территории дача местной шишки? Вот и подстраховался народ как следует smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.2.2016, 17:28
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 10.2.2016, 14:47) *
Ввести бы еще ответственность экспертизы.

Она есть, даже в Градкодексе вроде прописано
Цитата(miter @ 10.2.2016, 14:47) *
А по поводу данного конкретного безобразия... так хоть территорию топить не будет. По такой сети любой дождь уйдет smile.gif А может на той территории дача местной шишки? Вот и подстраховался народ как следует smile.gif

Куда уйдет то, если подперто КНСкой? Перелива самотечного нет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.2.2016, 20:35
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 17:28) *
Она есть, даже в Градкодексе вроде прописано
Куда уйдет то, если подперто КНСкой? Перелива самотечного нет wink.gif

Если про лос в теме - перелив из самих лос есть, а вот ответственности экспертизы в грк - нет. То есть совсем. Никакой. Пример? - аквапарк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.2.2016, 21:19
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nagger @ 10.2.2016, 20:35) *
Если про лос в теме - перелив из самих лос есть

А в ЛОС то самотеком, или перекачка?
Цитата(nagger @ 10.2.2016, 20:35) *
а вот ответственности экспертизы в грк - нет. То есть совсем. Никакой.

Посмотрел внимательно последнюю редакцию Градкодекса. Мдя... а ведь была субсидарная ответственность. Лихо её убрали wink.gif
Негосударственную экспертизу хотя бы аккредитации лишить можно, а вот государственная теперь вообще ни за что не отвечает wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 11.2.2016, 8:45
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 17:28) *
Куда уйдет то, если подперто КНСкой? Перелива самотечного нет wink.gif


Так КНСку на полный расход и вперед, к мечте.

Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 21:19) *
Негосударственную экспертизу хотя бы аккредитации лишить можно, а вот государственная теперь вообще ни за что не отвечает wink.gif


Ага. А отдуваться ГИПу и директору фирмы.
А так... Профильный диплом, 40 тыщ и ты эксперт. Шикарно же.
В отзывах на сайте "натаскивающей" фирмочки люди пишут, что они вообще не разбирались в теме и вот через месяц подготовки уже корочка эксперта имеется.
Так шта удорожание проекта - эт еще не самое страшное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.2.2016, 10:55
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 21:19) *
А в ЛОС то самотеком, или перекачка?

Вон же - в 1111.pdf - в лос заходит к2 д800. Затем сразу разделительная (1) и выпуск к2 д*. К2 д* - перелив же вроде, к2 д800 - приходящий самотёк.

Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 21:19) *
Посмотрел внимательно последнюю редакцию Градкодекса. Мдя... а ведь была субсидарная ответственность. Лихо её убрали wink.gif
Негосударственную экспертизу хотя бы аккредитации лишить можно, а вот государственная теперь вообще ни за что не отвечает wink.gif

То же посмотрел внимательнее: экспертиза, что гос, что негос, частично "отвечает" - деньгами. И только. И еще дойти до этого. И не всегда. Пп. 5 ст. 60 ГрК. В случае с мкд - "в соответствии с гражданским законодательством" (пп. 11 ст. 60 ГрК). Но это не совсем то, о чем я, да и вообще оффтоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2016, 11:58
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41693
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nagger @ 11.2.2016, 10:55) *
это не совсем то

Угу wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liumka
сообщение 15.2.2016, 6:41
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427



Спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы! На данный момент данный вопрос уже не актуален... Также спасибо за консультации и помощь! Тему можно закрыть. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.4.2017, 13:23
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1924
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Нет, не нужно тему закрывать. Коллеги тоже столкнулся с подобной ситуацией, площадь 6,48Га (ТЦ с парковкой), сброс ливневки в старые миллиоративные канавы агрокомбината (так дали в ТУ инженерная защита горда) далее в водный объект. Площадка там ровная на канав около 500м, канавы явно не глубокие, думаю самотеком не дойду, придется городить КНС. Вопрос по схеме в голове крутятся два варианта.
Изобразил как смог.

В первом варианте будет большая производительность ОС, но при этом как таковой КНС наверное не будет, будут просто насосы в рег резервуаре в конце

Во втором варианте очистные будут по скромнее, но придется делать отдельно стоящую КНС и боюс приемный резервуар у нее будет приличный, по сути получается схема с двумя регулирующими резервуарами.

Какая схема наиболее целесообразна, как думаете?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_1491300972332.jpg ( 424,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.4.2017, 14:01
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Aerl @ 4.4.2017, 13:23) *
Какая схема наиболее целесообразна, как думаете?

Дык посчитайте объемы, нарисуйте на плане и сравните стоимость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.4.2017, 15:32
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1924
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



В этом то и беда что пока расчет не сделать, надеялся чисто на наметанный глаз бывалых)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.4.2017, 15:41
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Aerl @ 4.4.2017, 15:32) *
В этом то и беда что пока расчет не сделать

Почему не сделать? Площади вроде есть, местоположение тоже наверняка есть, даже топосъемка, видимо, есть. Что вам еще нужно? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.4.2017, 8:24
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Aerl @ 4.4.2017, 13:23) *
Какая схема наиболее целесообразна, как думаете?


Вторая. Приличного объема КНС не будет, будет минимальный объем, сток уже зарегулирован. Количество резервуаров и их объем примерно одинаков, гемора с их обсугой одинаково. Больше только очистные, которые дадут и капвложения и эксплуатацию от производительности.
Только я бы сделал перелив, а не разделение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных