Добрый день! Небольшой ступор у меня, объект условный. Получили ТУ в котором дают 35 л/с на наружку, а на пожаротушение надо больше, например 40 л/с. Вопрос в том как эту разницу в недостающих 5 л/с лучше компенсировать. 1) Ставить резервуар на 5л/с и поливать тонкой струйкой-смешно 2) Городить резервуар на 10-15 л/с-удорожание 3) Делать резервуары на полный расход,ввиду недостаточности расхода-совсем жир. Как вы поступаете в таких случаях?
П.С.: условимся, что уломать заказчика на увеличение расхода нереально.
|
|
|
|
|
19.2.2016, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Ставим резервуар из расчета расхода 5 л/с - только тот расход, которого не хватает. Деньги все считают, особенно сейчас.
|
|
|
|
|
19.2.2016, 10:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 19.2.2016, 10:09)  Добрый день! Небольшой ступор у меня, объект условный. Получили ТУ в котором дают 35 л/с на наружку, а на пожаротушение надо больше, например 40 л/с. Вопрос в том как эту разницу в недостающих 5 л/с лучше компенсировать. 1) Ставить резервуар на 5л/с и поливать тонкой струйкой-смешно 2) Городить резервуар на 10-15 л/с-удорожание 3) Делать резервуары на полный расход,ввиду недостаточности расхода-совсем жир. Как вы поступаете в таких случаях?
П.С.: условимся, что уломать заказчика на увеличение расхода нереально. Да.. интересный случай.. Я бы предложил водонапорную башню Рожновского на 50м3 подключённую к водопроводу. Для водообмена вся вода из водопровода подаётся в башню по подающей трубе, а забирается по разводящей. Высоту возьмёте по расчёту. Цитата(Ksandr_Hell @ 19.2.2016, 10:31)  Ставим резервуар из расчета расхода 5 л/с - только тот расход, которого не хватает. Деньги все считают, особенно сейчас. Я бы такое не согласовал. Как отделить расходы? Да и не разрешается тушение из резервуаров при 40л/с. Тогда - насосная на 40л/с, СЗЗ вокруг 30м, подача всего расхода в резервуары (два по 25м3), а потом насосами в сеть.
|
|
|
|
|
19.2.2016, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Ksandr_Hell @ 19.2.2016, 10:31)  Ставим резервуар из расчета расхода 5 л/с - только тот расход, которого не хватает. Деньги все считают, особенно сейчас. Собственно из счета денег это все и возникает, но 5 л/с это на наружке это ерунда и тушить таким расходом, это больше игра цифр, а не инженерия. Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2016, 10:38)  Да.. интересный случай.. Я бы предложил водонапорную башню Рожновского на 50м3 подключённую к водопроводу. Для водообмена вся вода из водопровода подаётся в башню по подающей трубе, а забирается по разводящей. Высоту возьмёте по расчёту.
Я бы такое не согласовал. Как отделить расходы? Да и не разрешается тушение из резервуаров при 40л/с. Тогда - насосная на 40л/с, СЗЗ вокруг 30м, подача всего расхода в резервуары (два по 25м3), а потом насосами в сеть. С башней - хорошо. Второй вариант, можно сказать, стандартная ситуация по типу "чтобы не было проблем" или когда куры денег не клюют.
Сообщение отредактировал Fatik - 19.2.2016, 10:51
|
|
|
|
|
19.2.2016, 10:54
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
10 л/с - резервуары 25-30 л/с - из сети
Из практики прохождения экспертиз - такое проходит. По факту тушения - это шлак полный...Но, у пожарного пожподразделения никто не спрашивает, их дело - развертывание в зависимости от местных условий.
Сообщение отредактировал Водяной - 19.2.2016, 10:55
|
|
|
|
|
19.2.2016, 12:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 19.2.2016, 10:54)  10 л/с - резервуары 25-30 л/с - из сети
Из практики прохождения экспертиз - такое проходит. Прямое нарушение пп.2.11 СНиП 2.04.02-84 или чего там у вас сейчас его заменяет.. Такое отступление надо письменно согласовывать с пожарными.
|
|
|
|
|
19.2.2016, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2016, 12:40)  Прямое нарушение пп.2.11 СНиП 2.04.02-84 или чего там у вас сейчас его заменяет.. Такое отступление надо письменно согласовывать с пожарными. А в чем нарушает-то? Там вроде вообще говорится про где можно делать резервуар, а где нет...да и из 9 раздела вроде не нарушено ничего
|
|
|
|
|
19.2.2016, 16:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 19.2.2016, 13:30)  А в чем нарушает-то? Там вроде вообще говорится про где можно делать резервуар, а где нет...да и из 9 раздела вроде не нарушено ничего Ну так и прочитайте внимательно где можно, а где - нельзя. Свыше 10л/с общий расход - только из гидрантов. А тут 40л/с.
|
|
|
|
|
19.2.2016, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2016, 16:09)  Свыше 10л/с общий расход - только из гидрантов. Так это-то да, сделать НС на 10 л/с и на кольцо, расчитанное на 40 л/с, т.е. 30 идет от сети 10 от НС. То что предложил Водяной. По мне ставить, на 40 л/с резервуар и НС, но обычно заказчики не так щедры, вот и думаю...
Сообщение отредактировал Fatik - 19.2.2016, 17:22
|
|
|
|
|
19.2.2016, 19:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Fatik @ 19.2.2016, 17:21)  Так это-то да, сделать НС на 10 л/с и на кольцо, расчитанное на 40 л/с, т.е. 30 идет от сети 10 от НС. То что предложил Водяной.
По мне ставить, на 40 л/с резервуар и НС, но обычно заказчики не так щедры, вот и думаю... До 10 л/с - тушение непосредственно из резервуара. Поэтому, наиболее выгодная схема именно с таким делением. Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2016, 16:09)  Ну так и прочитайте внимательно где можно, а где - нельзя. Свыше 10л/с общий расход - только из гидрантов. А тут 40л/с. Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для: населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; Где написано, что весь расход должен быть из резервуаров или весь из сети? Написано, что для микрорайона до 5 тысяч человек можно тушить из резервуаров... PS: Т.к. данное дробное тушение плохой вариант, то сначала нужно вопрос ставить ребром - получение ТУ на весь пожарный расход. И только когда ситуация в тупике, можно думать дальше...Я так считаю У нас был такой случай. В поле уже стоят три высотки, а у Водоканала реконструкция водоводов в данном районе только через три года по программе. Вариантов не было...Сделали дробное, даже вопросов по этому поводу не было, и сейчас нет, от пожнадзора я имею ввиду
Сообщение отредактировал Водяной - 19.2.2016, 19:56
|
|
|
|
|
20.2.2016, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Водяной @ 19.2.2016, 19:50)  PS: Т.к. данное дробное тушение плохой вариант, то сначала нужно вопрос ставить ребром - получение ТУ на весь пожарный расход. Или СТУ на уменьшенный у пожарников. Но это уже частности, мы ж водопроводчики, должны вопрос не как администрация, а как инженеры.
|
|
|
|
|
21.2.2016, 12:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 19.2.2016, 19:50)  Где написано, что весь расход должен быть из резервуаров или весь из сети? Шутите?  А где написано что нет? Делим Москву по 10л/с и тушим из резервуаров. Делить расход можно только по письменному согласованию с пожарными. Цитата(Водяной @ 19.2.2016, 19:50)  Сделали дробное, даже вопросов по этому поводу не было, и сейчас нет, от пожнадзора я имею ввиду И не будет, если чего не сгорит. Вы это решение (отступление от требований СНиП) взяли на себя.
|
|
|
|
|
21.2.2016, 14:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.2.2016, 12:12)  Шутите?  А где написано что нет? Делим Москву по 10л/с и тушим из резервуаров. Делить расход можно только по письменному согласованию с пожарными. И не будет, если чего не сгорит. Вы это решение (отступление от требований СНиП) взяли на себя. А если не написано, значит запрета нет. Все остальное - домыслы и предрассудки. И не будет, если и сгорит. Всё в пределах норм.
|
|
|
|
|
22.2.2016, 9:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 21.2.2016, 14:40)  А если не написано, значит запрета нет. Все остальное - домыслы и предрассудки. И не будет, если и сгорит. Всё в пределах норм. В СНиП чётко прописано когда можно тушить из резервуаров, а когда - нет. Все остальное - домыслы и предрассудки. Если не обеспечивается расход на пожаротушение из водопровода (а по СНиП он требуется из водопровода) - то надо согласовать проект с пожарными. Нельзя быть немножко беременной.
|
|
|
|
|
25.2.2016, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.2.2016, 9:25)  В СНиП чётко прописано когда можно тушить из резервуаров, а когда - нет. Да, в СНиП прописано, что можно тушить от резервуаров...но ведь и НС станцию к резезрвуру можно сделать с кольцом и ПГ. Тогда ведь тушим не от резервуаров, а от ПГ. Тогда тоже считаете такая схема нежизнеспособна?
|
|
|
|
|
25.2.2016, 9:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 9:14)  Да, в СНиП прописано, что можно тушить от резервуаров...но ведь и НС станцию к резезрвуру можно сделать с кольцом и ПГ. Тогда ведь тушим не от резервуаров, а от ПГ. Тогда тоже считаете такая схема нежизнеспособна? Это уже тушение не из пожрезервуаров, а из гидрантов установленных на противопожарном (если нет ЗСО и водообмена) водопроводе. Есть гидрант и минимум 10 м вод.ст. в нём.
|
|
|
|
|
25.2.2016, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.2.2016, 9:29)  Это уже тушение не из пожрезервуаров, Все ж лучше,чем городить на 40 л/с и резервуары, и насосную.
|
|
|
|
|
25.2.2016, 9:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 9:32)  Все ж лучше,чем городить на 40 л/с и резервуары, и насосную.  Ну так это оно и есть. 40л/с из гидрантов. Одних и тех же.
|
|
|
|
|
25.2.2016, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.2.2016, 9:34)  Ну так это оно и есть. 40л/с из гидрантов. Одних и тех же. Может лучше пару колец чем из одних и тех же? Одно на 10 л/с, другое на 30, заодно ХП на него посадить. А то согласуй их по давлению, да и обратники на вводе не айс лепить.
|
|
|
|
|
25.2.2016, 9:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 9:38)  Может лучше пару колец чем из одних и тех же? Одно на 10 л/с, другое на 30, заодно ХП на него посадить. А то согласуй их по давлению, да и обратники на вводе не айс лепить. Ну если пожарные согласуют - можно и так. Им метаться от гидранта к гидранту надо? Объём резервуаров можно считать с учетом пополнения из х-п водопровода во время пожара через разрыв струи.
|
|
|
|
|
  |