Всем доброго времени суток.
Общественный бассейн,объем-200м3. По проекту 84 года в качестве очистки использовали каогулянты- сульфат аммония, хлорирование,песчаные фильтры. Сейчас же,просматривая в сети принципиальные схемы очистки воды в бассейне о вводе коагулянта нигде даже не упоминается. Почему? Является ли достаточным для общественного бассейна фильтрация и хлорирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.3.2016, 16:32
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



санпин читали?
2.15. Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами, включающими фильтрацию (с коагулянтом или без него) и вводобеззараживающего агента

может вы схемки проточных или "частных" гадюжников смотрите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 22.3.2016, 11:36
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(VK05 @ 16.3.2016, 22:53) *
Является ли достаточным для общественного бассейна фильтрация и хлорирование?

не достаточно.
качества воды не полУчите. и ГОСТ нарушаете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 22.3.2016, 18:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(VK05 @ 16.3.2016, 20:53) *
... в качестве очистки использовали каогулянты- сульфат аммония...

Наверное - сульфат алюминия, а не аммония.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 23.3.2016, 10:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Да, коагулянт вроде как и не обязателен, но без него нужны очень хорошие фильтры. Вода должна соответствовать нормам, и с применением коагулянта этого достичь легче.
То что в принципиальных схемах не встречается их применение странно, режже как раз не встречаются. Вводится насосом дозировочным перед фильтром.
Почитайте принцип работы коагулянтов/флокулянтов.
Мне чаще попадался оксихлорид алюминия, чем сульфат. В экономические расчеты я не вдавался, возможно он и дешевле полимерных флокулянтов, но его надо больше лить. (хотя тут тоже как разведёшь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK05
сообщение 26.3.2016, 20:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных