> Пожарный клапан как регулировочный
Рафис
сообщение 8.4.2016, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294573



В здании две приточки врезаны в один воздуховод, при выходе из помещения этот воздуховод делится на два, установлены пожарные клапаны.
Даже если работают в одном помещении, мы вынуждены включать обе приточки.
Вопрос. Можно ли использовать пожарный клапан как регулировочный, т.е. закрыть один клапан и оставить одну приточку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.4.2016, 18:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Из вопроса не понятны устройство и алгоритм работы системы. Также нужен эскиз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рафис
сообщение 11.4.2016, 10:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294573



Добрый день. В файле попытался нарисовать
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _1____2.pdf ( 10,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.4.2016, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Сначала уточните -по каким нормам (пунктам) установлены именно противопожарные клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 11.4.2016, 13:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Если это общеобменная вентиляция, а клапаны огнезадерживающие, то необходимо обеспечить гарантированное закрытие клапанов при пожаре. А без пожара состояние этих клапанов никого не интересует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рафис
сообщение 12.4.2016, 8:04
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294573



По каким нормам установлены клапаны не могу сказать, но при переходе в другое помещение на каждом воздуховоде установлен клапан.
Боюсь пожарник при проверке может предъявить какой-нибудь пункт из правил, я хотел узнать именно про это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2016, 8:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ну тогда не будем думать о необходимости там пп-клапанов вообще.
Ув. and совершенно прав, и противопож. клапан на общеобменке можно рассматривать как обычный воздушный клапан с положениями открыто/закрыто. На пож. автоматику клапаны, конечно, уже завязаны. Если есть частая необходимость работы только одной установки, то можно сблокировать электропривод клапана на открывание с включением одного из вентиляторов. Если работа только одной установки предполагается редко или клапаны с электромагнитым приводом, можно вообще закрывать/открывать клапан вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рафис
сообщение 12.4.2016, 12:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294573



После закрытия клапана появляется запрет на включение приточки, если я откину эти контакты, это будет считаться изменением проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.4.2016, 12:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



отклонения от проекта являются отклоненим от проекта ) ваш КЭП biggrin.gif
Если вы все таки будете делать изменения под свою ответсвенность, то нужно сделать будет так чтобы при пожаре закрывался клапан и выключалась вентустновка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2016, 13:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Рафис @ 12.4.2016, 12:08) *
После закрытия клапана появляется запрет на включение приточки, если я откину эти контакты, это будет считаться изменением проекта?

Если пп-клапаны, действительно, требуются по нормам, а не просто установлены по безграмотности проектировщиков - Ваше изменение может привести к включению вентилятора приточки при пожаре - это недопустимо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рафис
сообщение 12.4.2016, 14:05
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294573



В общем лучше врезать отдельные клапаны.
Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274