Здравствуйте! Можно ли прокладывать в помещениях зарядных станциях электрокаров канализацию в полу? Кто сталкивался??? Чем руководствовались???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 11.4.2016, 10:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Непонятно о какой канализации идет речь. А вообще у вопроса есть 2 стороны:

1. Нормативная. В СП есть конкретный пункт где перечислены ограничения по прокладке в полу, стенах и т.д.

2. Конструктивная. "В полу" бывает разное. Рассмотрите какая у вас труба (металл/полимер), где конкретно и как прокладывается и какие возможны нагрузки в помещении. Способ прокладки должен обеспечить конструктивную целостность трубы при эксплуатации.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 11.4.2016, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 11.4.2016, 10:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Hiro Nakamura @ 11.4.2016, 10:32) *
Непонятно о какой канализации идет речь. А вообще у вопроса есть 2 стороны:

1. Нормативная. В СП есть конкретный пункт где перечислены ограничения по прокладке в полу, стенах и т.д.

2. Конструктивная. "В полу" бывает разное. Рассмотрите какая у вас труба (металл/полимер), где конкретно и как прокладывается и какие возможны нагрузки в помещении. Способ прокладки должен обеспечить конструктивную целостность трубы при эксплуатации.

1. С пунктом СП 30.13330.2012 я ознакомлена.
2. По нормам УДК 621.3.07.077 пол бетонный, 3 электрокара неизвестной фирмы. Я подумывала там пройти глубиной 1,3 трубой корсис под помещениями 2 и 3. Верно ли???

Сообщение отредактировал buravleva - 11.4.2016, 11:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______11.04.2016_Model.jpg ( 201,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 11.4.2016, 11:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



это по типу аккумуляторных, если да то должно наверно там быть умывальник для самопомощи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 11.4.2016, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(PesPes @ 11.4.2016, 11:16) *
это по типу аккумуляторных, если да то должно наверно там быть умывальник для самопомощи...

Нормативчик, пожалуйста, скажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.4.2016, 11:59
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей, Тяжпромэлектропроект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 11.4.2016, 12:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Можно ли прокладывать в помещениях зарядных станциях электрокаров канализацию в полу?


Цитата
Я подумывала там пройти глубиной 1,3 трубой корсис под помещениями 2 и 3.


Это не в полу.

Запретов нет, кроме того, что труба похоронена навсегда. Если заказчика и эксплуатацию это устроит - делайте.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 11.4.2016, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 11.4.2016, 13:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Hiro Nakamura @ 11.4.2016, 12:02) *
Это не в полу.

Запретов нет, кроме того, что труба похоронена навсегда. Если заказчика и эксплуатацию это устроит - делайте.

Сначала хотела в полу в проекте отобразить, но потом желание подрядчика появилось заглубить. А как экспертиза к этому относится???
Ведь много всяких "хочу" у некоторых личностей - сначала строить, а потом экспертизу проходить! А так после экспертизы и сердце не болит!

Сообщение отредактировал buravleva - 11.4.2016, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 11.4.2016, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(buravleva @ 11.4.2016, 11:20) *
Нормативчик, пожалуйста, скажите.

ПОТ РМ 008-99
6.4.16. В помещении для зарядки кислотных аккумуляторов должны быть: умывальник, постоянно наполненный водой, мыло, вата, полотенце, флаконы с 5 - 10% водным раствором питьевой соды для нейтрализации пораженных участков кожного покрова и флаконы с 2 - 3% водным раствором питьевой соды для промывки глаз.

может еще ПУЭ есть спросите у своих электриков, здесь в поиске посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 11.4.2016, 14:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(PesPes @ 11.4.2016, 14:10) *
ПОТ РМ 008-99
6.4.16. В помещении для зарядки кислотных аккумуляторов должны быть: умывальник, постоянно наполненный водой, мыло, вата, полотенце, флаконы с 5 - 10% водным раствором питьевой соды для нейтрализации пораженных участков кожного покрова и флаконы с 2 - 3% водным раствором питьевой соды для промывки глаз.

может еще ПУЭ есть спросите у своих электриков, здесь в поиске посмотрите.

Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 11.4.2016, 16:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2016, 11:59) *
Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей, Тяжпромэлектропроект

Я, к сожалению, не нашла там ответа на свой вопрос, но спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.4.2016, 16:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(PesPes @ 11.4.2016, 14:10) *
ПОТ РМ 008-99
6.4.16. В помещении для зарядки кислотных аккумуляторов должны быть: умывальник, постоянно наполненный водой, мыло, вата, полотенце, флаконы с 5 - 10% водным раствором питьевой соды для нейтрализации пораженных участков кожного покрова и флаконы с 2 - 3% водным раствором питьевой соды для промывки глаз.

может еще ПУЭ есть спросите у своих электриков, здесь в поиске посмотрите.

как правило умывальники располагаются в тамбурах перед аккумуляторными, внутрь аккумуляторных например наши электрики нас не пускают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.4.2016, 16:54
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вы с технологами ещё уточнитесь - насчёт отвода кислотных стоков. Трапик, выпуск в колодец с доломитовой загрузкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 11.4.2016, 20:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Как эксплуататор скажу - муровать в бетон - не кошерно, без футляра - тоже не хорошо. В лоток с крышками.... наверно старомодно. Это типа гараж, где будут типа тракторы? Весят они не много.... но смотря что за пол - можно канашку и раздавить... в смысле пол продавить колесом кары. Футляр в виде стальной трубы решает проблему. Лоток типа стальной короб с крышкой тоже. Но это из головы - норм. докум не читал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim7enov
сообщение 12.4.2016, 7:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059



Здравствуйте! А вот меня интересует другое. Как будет эксплуатироваться схема с такой разводкой? Слишком много поворотов, унитаз далеко от стояка не будет ли срывать гидрозатвор у сеток? унитаз на пьедестал ставить будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 12.4.2016, 8:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Elenk_@ @ 11.4.2016, 16:38) *
как правило умывальники располагаются в тамбурах перед аккумуляторными, внутрь аккумуляторных например наши электрики нас не пускают



Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2016, 16:54) *
Вы с технологами ещё уточнитесь - насчёт отвода кислотных стоков. Трапик, выпуск в колодец с доломитовой загрузкой

К сожалению такой роскошью не обладаем.... ни технолога, ни электрика(с недавних пор)....

Цитата(Maksim7enov @ 12.4.2016, 7:14) *
Здравствуйте! А вот меня интересует другое. Как будет эксплуатироваться схема с такой разводкой? Слишком много поворотов, унитаз далеко от стояка не будет ли срывать гидрозатвор у сеток? унитаз на пьедестал ставить будете?

(честно - не знаю) Проконсультироваться не с кем. А архитектор не хочет менять планировку, так как выдал на разработку ОВ. Целесообразней было бы сделать санузлы и душевые М и Ж раздевалок через стенку.
А если так? Или лучше просчитать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______04.04.2016_Model2.jpg ( 118,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim7enov
сообщение 12.4.2016, 9:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75647&st=30
Да лучше сделать участки прямыми с минимальным количеством изгибов, но если у Вас архитектор не хочет менять то... И прочистки поставьте на всякий случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.4.2016, 9:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



здесь в любом случаи по стенах не проходите до стояка.
делайте опуск-прочистку возле унитаза и под полом тяните к стояку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.4.2016, 9:58
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 12.4.2016, 9:48) *
здесь в любом случаи по стенах не проходите до стояка.
делайте опуск-прочистку возле унитаза и под полом тяните к стояку.

+1
делать столько поворотов от унитаза - профпреступление
плюс учтите, что поднимать его придется, из-за уклона трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 12.4.2016, 16:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Maksim7enov @ 12.4.2016, 9:33) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75647&st=30
Да лучше сделать участки прямыми с минимальным количеством изгибов, но если у Вас архитектор не хочет менять то... И прочистки поставьте на всякий случай.



Цитата(Dima_UA @ 12.4.2016, 9:48) *
здесь в любом случаи по стенах не проходите до стояка.
делайте опуск-прочистку возле унитаза и под полом тяните к стояку.



Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 9:58) *
+1
делать столько поворотов от унитаза - профпреступление
плюс учтите, что поднимать его придется, из-за уклона трубы






Поняла. Тянуть под потолком тамбура и помещения обогрева рабочих.

Но чисто для себя - есть еще третий и четвертый этаж со свободной планировкой, т.е. если не учитывать возможное подсоединение этих этажей к стоякам, да и не тянуть от +6.000(пол второго этажа)до +21.67(кровли отметка), то можно будет поставить вентиляционные клапана по расходу каждого из стояков(или на общий расход системы), но соблюсти правило минимальный уклон от унитаза-0,02 и все?
Я правильно мыслю или ...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.4.2016, 16:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вообще то я думал здание одноэтажное и и прокладать от унитаза под полом. а так я бы заставил архов попробывать переделать планы.
не понял вопроса.
где хотите ставить клапан?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.4.2016, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 13.4.2016, 8:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Dima_UA @ 12.4.2016, 16:56) *
вообще то я думал здание одноэтажное и и прокладать от унитаза под полом. а так я бы заставил архов попробывать переделать планы.
не понял вопроса.
где хотите ставить клапан?

на стояках - чтоб не тянуть фановую вентиляцию стояка еще на 15,67 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 13.4.2016, 11:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 9:58) *
+1
делать столько поворотов от унитаза - профпреступление
плюс учтите, что поднимать его придется, из-за уклона трубы

и еще вопросик -если 14.25м рабочей части стояка, то ее выполнять из напорных труб - верно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.4.2016, 12:02
Сообщение #24


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Совершенно верно, из напорных.
Всё же, с кислотными стоками-то вопрос решить надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.4.2016, 13:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что из напорных-бытовую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 13.4.2016, 13:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Dima_UA @ 13.4.2016, 13:28) *
что из напорных-бытовую?

Да. Ну если стоки с высоты 14-15 м будут по стояку опускаться, ведь безнапорные трубы рассчитаны максимум на 0,1МПа(10 м вод. ст.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.4.2016, 13:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в многоэтажных домах высотой 50 м и более тоже с приличной высоты спускаються.....а трубы безнапорные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.4.2016, 14:00
Сообщение #28


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Фу ты ёп. Я машинально ответил ДА, как для ливнёвки. Здесь никогда не возникало таких вопросов применительно к хозбыту, я и не подумал что может такой вопрос возникнуть. Машинально и ответил ДА. Конечно, хозбыт из безнапорных труб, это же не дождевая канашка, полным сечением не работает - даже если все разом сходят в туалет ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.4.2016, 16:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если честно, я запутался тоже в постах....начинали с помещений электрокаров.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 14.4.2016, 8:25
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Ferdipendoz @ 13.4.2016, 14:00) *
Фу ты ёп. Я машинально ответил ДА, как для ливнёвки. Здесь никогда не возникало таких вопросов применительно к хозбыту, я и не подумал что может такой вопрос возникнуть. Машинально и ответил ДА. Конечно, хозбыт из безнапорных труб, это же не дождевая канашка, полным сечением не работает - даже если все разом сходят в туалет ))



Цитата(Dima_UA @ 13.4.2016, 16:17) *
если честно, я запутался тоже в постах....начинали с помещений электрокаров.....


На ливневку никто и не переходил, для справки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных