Здравствуйте! Можно ли прокладывать в помещениях зарядных станциях электрокаров канализацию в полу? Кто сталкивался??? Чем руководствовались???
|
|
|
|
|
11.4.2016, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Непонятно о какой канализации идет речь. А вообще у вопроса есть 2 стороны:
1. Нормативная. В СП есть конкретный пункт где перечислены ограничения по прокладке в полу, стенах и т.д.
2. Конструктивная. "В полу" бывает разное. Рассмотрите какая у вас труба (металл/полимер), где конкретно и как прокладывается и какие возможны нагрузки в помещении. Способ прокладки должен обеспечить конструктивную целостность трубы при эксплуатации.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 11.4.2016, 10:33
|
|
|
|
|
11.4.2016, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 11.4.2016, 10:32)  Непонятно о какой канализации идет речь. А вообще у вопроса есть 2 стороны:
1. Нормативная. В СП есть конкретный пункт где перечислены ограничения по прокладке в полу, стенах и т.д.
2. Конструктивная. "В полу" бывает разное. Рассмотрите какая у вас труба (металл/полимер), где конкретно и как прокладывается и какие возможны нагрузки в помещении. Способ прокладки должен обеспечить конструктивную целостность трубы при эксплуатации. 1. С пунктом СП 30.13330.2012 я ознакомлена. 2. По нормам УДК 621.3.07.077 пол бетонный, 3 электрокара неизвестной фирмы. Я подумывала там пройти глубиной 1,3 трубой корсис под помещениями 2 и 3. Верно ли???
Сообщение отредактировал buravleva - 11.4.2016, 11:05
|
|
|
|
|
11.4.2016, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
это по типу аккумуляторных, если да то должно наверно там быть умывальник для самопомощи...
|
|
|
|
|
11.4.2016, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(PesPes @ 11.4.2016, 11:16)  это по типу аккумуляторных, если да то должно наверно там быть умывальник для самопомощи... Нормативчик, пожалуйста, скажите.
|
|
|
|
|
11.4.2016, 11:59
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей, Тяжпромэлектропроект
|
|
|
|
|
11.4.2016, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Можно ли прокладывать в помещениях зарядных станциях электрокаров канализацию в полу? Цитата Я подумывала там пройти глубиной 1,3 трубой корсис под помещениями 2 и 3. Это не в полу. Запретов нет, кроме того, что труба похоронена навсегда. Если заказчика и эксплуатацию это устроит - делайте.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 11.4.2016, 12:03
|
|
|
|
|
11.4.2016, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 11.4.2016, 12:02)  Это не в полу.
Запретов нет, кроме того, что труба похоронена навсегда. Если заказчика и эксплуатацию это устроит - делайте. Сначала хотела в полу в проекте отобразить, но потом желание подрядчика появилось заглубить. А как экспертиза к этому относится??? Ведь много всяких "хочу" у некоторых личностей - сначала строить, а потом экспертизу проходить! А так после экспертизы и сердце не болит!
Сообщение отредактировал buravleva - 11.4.2016, 13:07
|
|
|
|
|
11.4.2016, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(buravleva @ 11.4.2016, 11:20)  Нормативчик, пожалуйста, скажите. ПОТ РМ 008-99 6.4.16. В помещении для зарядки кислотных аккумуляторов должны быть: умывальник, постоянно наполненный водой, мыло, вата, полотенце, флаконы с 5 - 10% водным раствором питьевой соды для нейтрализации пораженных участков кожного покрова и флаконы с 2 - 3% водным раствором питьевой соды для промывки глаз. может еще ПУЭ есть спросите у своих электриков, здесь в поиске посмотрите.
|
|
|
|
|
11.4.2016, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(PesPes @ 11.4.2016, 14:10)  ПОТ РМ 008-99 6.4.16. В помещении для зарядки кислотных аккумуляторов должны быть: умывальник, постоянно наполненный водой, мыло, вата, полотенце, флаконы с 5 - 10% водным раствором питьевой соды для нейтрализации пораженных участков кожного покрова и флаконы с 2 - 3% водным раствором питьевой соды для промывки глаз.
может еще ПУЭ есть спросите у своих электриков, здесь в поиске посмотрите. Благодарю!
|
|
|
|
|
11.4.2016, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2016, 11:59)  Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей, Тяжпромэлектропроект Я, к сожалению, не нашла там ответа на свой вопрос, но спасибо.
|
|
|
|
|
11.4.2016, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(PesPes @ 11.4.2016, 14:10)  ПОТ РМ 008-99 6.4.16. В помещении для зарядки кислотных аккумуляторов должны быть: умывальник, постоянно наполненный водой, мыло, вата, полотенце, флаконы с 5 - 10% водным раствором питьевой соды для нейтрализации пораженных участков кожного покрова и флаконы с 2 - 3% водным раствором питьевой соды для промывки глаз.
может еще ПУЭ есть спросите у своих электриков, здесь в поиске посмотрите. как правило умывальники располагаются в тамбурах перед аккумуляторными, внутрь аккумуляторных например наши электрики нас не пускают
|
|
|
|
|
11.4.2016, 16:54
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Вы с технологами ещё уточнитесь - насчёт отвода кислотных стоков. Трапик, выпуск в колодец с доломитовой загрузкой
|
|
|
|
|
11.4.2016, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976

|
Как эксплуататор скажу - муровать в бетон - не кошерно, без футляра - тоже не хорошо. В лоток с крышками.... наверно старомодно. Это типа гараж, где будут типа тракторы? Весят они не много.... но смотря что за пол - можно канашку и раздавить... в смысле пол продавить колесом кары. Футляр в виде стальной трубы решает проблему. Лоток типа стальной короб с крышкой тоже. Но это из головы - норм. докум не читал.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059

|
Здравствуйте! А вот меня интересует другое. Как будет эксплуатироваться схема с такой разводкой? Слишком много поворотов, унитаз далеко от стояка не будет ли срывать гидрозатвор у сеток? унитаз на пьедестал ставить будете?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Elenk_@ @ 11.4.2016, 16:38)  как правило умывальники располагаются в тамбурах перед аккумуляторными, внутрь аккумуляторных например наши электрики нас не пускают Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2016, 16:54)  Вы с технологами ещё уточнитесь - насчёт отвода кислотных стоков. Трапик, выпуск в колодец с доломитовой загрузкой К сожалению такой роскошью не обладаем.... ни технолога, ни электрика(с недавних пор).... Цитата(Maksim7enov @ 12.4.2016, 7:14)  Здравствуйте! А вот меня интересует другое. Как будет эксплуатироваться схема с такой разводкой? Слишком много поворотов, унитаз далеко от стояка не будет ли срывать гидрозатвор у сеток? унитаз на пьедестал ставить будете? (честно - не знаю) Проконсультироваться не с кем. А архитектор не хочет менять планировку, так как выдал на разработку ОВ. Целесообразней было бы сделать санузлы и душевые М и Ж раздевалок через стенку. А если так? Или лучше просчитать?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059

|
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75647&st=30Да лучше сделать участки прямыми с минимальным количеством изгибов, но если у Вас архитектор не хочет менять то... И прочистки поставьте на всякий случай.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
здесь в любом случаи по стенах не проходите до стояка. делайте опуск-прочистку возле унитаза и под полом тяните к стояку.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 12.4.2016, 9:48)  здесь в любом случаи по стенах не проходите до стояка. делайте опуск-прочистку возле унитаза и под полом тяните к стояку. +1 делать столько поворотов от унитаза - профпреступление плюс учтите, что поднимать его придется, из-за уклона трубы
|
|
|
|
|
12.4.2016, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Maksim7enov @ 12.4.2016, 9:33)  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75647&st=30Да лучше сделать участки прямыми с минимальным количеством изгибов, но если у Вас архитектор не хочет менять то... И прочистки поставьте на всякий случай. Цитата(Dima_UA @ 12.4.2016, 9:48)  здесь в любом случаи по стенах не проходите до стояка. делайте опуск-прочистку возле унитаза и под полом тяните к стояку. Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 9:58)  +1 делать столько поворотов от унитаза - профпреступление плюс учтите, что поднимать его придется, из-за уклона трубы Поняла. Тянуть под потолком тамбура и помещения обогрева рабочих. Но чисто для себя - есть еще третий и четвертый этаж со свободной планировкой, т.е. если не учитывать возможное подсоединение этих этажей к стоякам, да и не тянуть от +6.000(пол второго этажа)до +21.67(кровли отметка), то можно будет поставить вентиляционные клапана по расходу каждого из стояков(или на общий расход системы), но соблюсти правило минимальный уклон от унитаза-0,02 и все? Я правильно мыслю или ...???
|
|
|
|
|
12.4.2016, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вообще то я думал здание одноэтажное и и прокладать от унитаза под полом. а так я бы заставил архов попробывать переделать планы. не понял вопроса. где хотите ставить клапан?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.4.2016, 16:58
|
|
|
|
|
13.4.2016, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Dima_UA @ 12.4.2016, 16:56)  вообще то я думал здание одноэтажное и и прокладать от унитаза под полом. а так я бы заставил архов попробывать переделать планы. не понял вопроса. где хотите ставить клапан? на стояках - чтоб не тянуть фановую вентиляцию стояка еще на 15,67 м
|
|
|
|
|
13.4.2016, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 9:58)  +1 делать столько поворотов от унитаза - профпреступление плюс учтите, что поднимать его придется, из-за уклона трубы и еще вопросик -если 14.25м рабочей части стояка, то ее выполнять из напорных труб - верно???
|
|
|
|
|
13.4.2016, 12:02
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Совершенно верно, из напорных. Всё же, с кислотными стоками-то вопрос решить надо
|
|
|
|
|
13.4.2016, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
что из напорных-бытовую?
|
|
|
|
|
13.4.2016, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Dima_UA @ 13.4.2016, 13:28)  что из напорных-бытовую? Да. Ну если стоки с высоты 14-15 м будут по стояку опускаться, ведь безнапорные трубы рассчитаны максимум на 0,1МПа(10 м вод. ст.).
|
|
|
|
|
13.4.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в многоэтажных домах высотой 50 м и более тоже с приличной высоты спускаються.....а трубы безнапорные
|
|
|
|
|
13.4.2016, 14:00
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Фу ты ёп. Я машинально ответил ДА, как для ливнёвки. Здесь никогда не возникало таких вопросов применительно к хозбыту, я и не подумал что может такой вопрос возникнуть. Машинально и ответил ДА. Конечно, хозбыт из безнапорных труб, это же не дождевая канашка, полным сечением не работает - даже если все разом сходят в туалет ))
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
если честно, я запутался тоже в постах....начинали с помещений электрокаров.....
|
|
|
|
|
14.4.2016, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Ferdipendoz @ 13.4.2016, 14:00)  Фу ты ёп. Я машинально ответил ДА, как для ливнёвки. Здесь никогда не возникало таких вопросов применительно к хозбыту, я и не подумал что может такой вопрос возникнуть. Машинально и ответил ДА. Конечно, хозбыт из безнапорных труб, это же не дождевая канашка, полным сечением не работает - даже если все разом сходят в туалет )) Цитата(Dima_UA @ 13.4.2016, 16:17)  если честно, я запутался тоже в постах....начинали с помещений электрокаров..... На ливневку никто и не переходил, для справки)
|
|
|
|