> запорная арматура на полипропиленом трубопроводе, какую Запорную арматуру ставить при больших диаметрах PPR трубы
ВВ Владимир
сообщение 11.5.2016, 20:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравтсвуйте подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ? Труба полиприленовая . В подвале жилого дома при ответвлении - к примеру тройник 90мм и нужно поставить запорную арматуру по обе стороны - какую ? задвижки , затворы , ППР -краны ? критерий - эффективность/надежность/цена. У кого какой опыт ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 12.5.2016, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 20:24) *
Здравтсвуйте подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ? Труба полиприленовая . В подвале жилого дома при ответвлении - к примеру тройник 90мм и нужно поставить запорную арматуру по обе стороны - какую ? задвижки , затворы , ППР -краны ? критерий - эффективность/надежность/цена. У кого какой опыт ?

Ребята ну какие решения используете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.5.2016, 18:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 20:24) *
Здравтсвуйте подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ?

Шаровой кран Д65
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 15.5.2016, 12:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ВВ Владимир @ 12.5.2016, 23:27) *
Ребята ну какие решения используете ?

Межфланцевый поворотный затвор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 15.5.2016, 18:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Ernestas @ 12.5.2016, 20:53) *
Шаровой кран Д65

Плохой совет. Ду80 фланцевую запорку (любую), бурты на трубу и фланцы 89 расточенные до 110.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.5.2016, 21:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ernestas @ 12.5.2016, 18:53) *
Шаровой кран Д65


Цитата(den.mgn @ 15.5.2016, 18:56) *
Плохой совет. Ду80 фланцевую запорку (любую), бурты на трубу и фланцы 89 расточенные до 110.

Почему же плохой? Труба 90х12,3 - так что как раз Ду = 65 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 19.5.2016, 11:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(ИОВ @ 15.5.2016, 23:22) *
Почему же плохой? Труба 90х12,3 - так что как раз Ду = 65 мм.

Уважаемый, Вы уж определитесь, что вы советуете: если D – это внешний диаметр по пластику, если Ду – это металл. Оно конечно Вы правильно говорите, по пропускной способности диаметр пластика, как правило на один типоразмер выше металла, но мало подобрать по пропускной способности, хотелось бы ещё и монтаж продумать. Диаметр плеча у бурта D 90 где то 109мм, диаметр зеркала у фланца 65 около 110 мм, вы же всё зеркало на фланце высверлите, на чем крепить запорку собираетесь? Или Вы предлагаете ввод заузить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2016, 11:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(den.mgn @ 19.5.2016, 11:41) *
... Или Вы предлагаете ввод заузить?

Предлагаю заузить/выполнить переход но не на вводе! Я не вижу в сообщении ТС указаний о вводе - понимаю, что это обычное разветвление внутренней сети ГВС
Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 20:24) *
...подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ? Труба полиприленовая . В подвале жилого дома при ответвлении - к примеру тройник 90мм и нужно поставить запорную арматуру по обе стороны ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.5.2016, 12:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Диаметр плеча у бурта D 90 где то 109мм, диаметр зеркала у фланца 65 около 110

ну а если поставить не плоские приварные фланцы, а приварные в стык...Длина шейки даст зазор для возможности поставить болт..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных