ВВ Владимир
Здравтсвуйте подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ? Труба полиприленовая . В подвале жилого дома при ответвлении - к примеру тройник 90мм и нужно поставить запорную арматуру по обе стороны - какую ? задвижки , затворы , ППР -краны ? критерий - эффективность/надежность/цена. У кого какой опыт ?
ВВ Владимир
Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 20:24) *
Здравтсвуйте подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ? Труба полиприленовая . В подвале жилого дома при ответвлении - к примеру тройник 90мм и нужно поставить запорную арматуру по обе стороны - какую ? задвижки , затворы , ППР -краны ? критерий - эффективность/надежность/цена. У кого какой опыт ?

Ребята ну какие решения используете ?
Ernestas
Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 20:24) *
Здравтсвуйте подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ?

Шаровой кран Д65
awlan
Цитата(ВВ Владимир @ 12.5.2016, 23:27) *
Ребята ну какие решения используете ?

Межфланцевый поворотный затвор.
den.mgn
Цитата(Ernestas @ 12.5.2016, 20:53) *
Шаровой кран Д65

Плохой совет. Ду80 фланцевую запорку (любую), бурты на трубу и фланцы 89 расточенные до 110.
ИОВ
Цитата(Ernestas @ 12.5.2016, 18:53) *
Шаровой кран Д65


Цитата(den.mgn @ 15.5.2016, 18:56) *
Плохой совет. Ду80 фланцевую запорку (любую), бурты на трубу и фланцы 89 расточенные до 110.

Почему же плохой? Труба 90х12,3 - так что как раз Ду = 65 мм.
den.mgn
Цитата(ИОВ @ 15.5.2016, 23:22) *
Почему же плохой? Труба 90х12,3 - так что как раз Ду = 65 мм.

Уважаемый, Вы уж определитесь, что вы советуете: если D – это внешний диаметр по пластику, если Ду – это металл. Оно конечно Вы правильно говорите, по пропускной способности диаметр пластика, как правило на один типоразмер выше металла, но мало подобрать по пропускной способности, хотелось бы ещё и монтаж продумать. Диаметр плеча у бурта D 90 где то 109мм, диаметр зеркала у фланца 65 около 110 мм, вы же всё зеркало на фланце высверлите, на чем крепить запорку собираетесь? Или Вы предлагаете ввод заузить?
ИОВ
Цитата(den.mgn @ 19.5.2016, 11:41) *
... Или Вы предлагаете ввод заузить?

Предлагаю заузить/выполнить переход но не на вводе! Я не вижу в сообщении ТС указаний о вводе - понимаю, что это обычное разветвление внутренней сети ГВС
Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 20:24) *
...подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ? Труба полиприленовая . В подвале жилого дома при ответвлении - к примеру тройник 90мм и нужно поставить запорную арматуру по обе стороны ...

Wiz
Цитата
Диаметр плеча у бурта D 90 где то 109мм, диаметр зеркала у фланца 65 около 110

ну а если поставить не плоские приварные фланцы, а приварные в стык...Длина шейки даст зазор для возможности поставить болт..