> Режим работы повысительного насоса без разбора.
glavmex
сообщение 18.5.2016, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



В пионерлагере до 2-х туалетов +20 рукомойников всего 58 точек разбора 300 метров , посередине 150 м. душевые 10 леек. итого 68 точек.
Труба ПНД 50 насос Калпеда NM 32|20 C|A по графику 15 м.куб/ 38 метров.
Вопрос будет все это работать если разбора нет без АВТОМАТИКИ уплотнения графит по керамике. ночью с 1.00 до 6.00 насос отключается.

В котельной откуда берется вода 1.5 кг/см.кв.

Сообщение отредактировал glavmex - 18.5.2016, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 23.5.2016, 7:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



При отсутствии водозабора (без автоматики) этот насос выйдет из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийЛютик
сообщение 3.6.2016, 4:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.5.2016
Пользователь №: 298250



Цитата(Arkadii @ 23.5.2016, 7:34) *
При отсутствии водозабора (без автоматики) этот насос выйдет из строя.

Врятле выйдет, муфту порвет или слетит она.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 3.6.2016, 12:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



- Какую муфту? Что куда слетит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.6.2016, 19:39
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



http://ovk-vent.com.ua/p79343693-tsentrobe...os-calpeda.html

Графика нет с нулевого расхода. Не нашел.
График пологий. Давление по всем расходам не сильно меняется.

Такие советские моноблочники в таких режимах и работали по всему союзу. Где у нас повсеместно была автоматика отключения?
Работали весь день, пока вручную не отключали...

Сколько он проработает? Не знаю, я не эксплуатировал, может здесь есть эксплуатационщики...

Сообщение отредактировал Водяной - 5.6.2016, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.6.2016, 19:58
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(glavmex @ 18.5.2016, 15:25) *
итого 68 точек.

Наверное, вода в улитке не сможет нагреться до кипения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 6.6.2016, 6:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Цитата(Водяной @ 5.6.2016, 19:39) *
Графика нет с нулевого расхода. Не нашел.
График пологий. Давление по всем расходам не сильно меняется.


Да график пологий, там по графику 46,5 метров где то при нулевом расходе, так что кроме бесполезной траты электричества ничего не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2016, 10:58
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tiptop @ 5.6.2016, 19:58) *
Наверное, вода в улитке не сможет нагреться до кипения...

Это почему же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2016, 11:11
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2016, 10:58) *
Это почему же?

Предполагаю, что будет достаточно водоразбора и утечек для того, чтобы это не произошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 6.6.2016, 13:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



При чем здесь пологость графика? Проблема вообще не в давлении, а в нагреве воды внутри улитки.
От этого:
- Возникновении кавитационных явлений (Кавитация может быть очень сильной, т.к. при малых подачах NPSH насоса обычно не исследуют, а цифры реально высоки)
- Появление эффекта "сухого хода" в районе торцевого уплотнения.

Ну и в итоге ... со всеми вытекающими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 6.6.2016, 14:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Не проще простенький шкаф собрать с запуском по электроконтактному манометру. Нормальному электрику работы на день максимум, на манометре выставить давление включения и выключения, и думать не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 6.6.2016, 14:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



У этого насоса электродвигатель всего 3 кВт. Никакой шкаф не нужен, достаточно обычного реле давления и маленького мембранного бачка (8 литров) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2016, 18:17
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Arkadii @ 6.6.2016, 14:44) *
достаточно обычного реле давления

У "обычного" - разность между порогами срабатывания, наверное, великовата...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.6.2016, 22:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Arkadii @ 6.6.2016, 14:44) *
У этого насоса электродвигатель всего 3 кВт. Никакой шкаф не нужен, достаточно обычного реле давления и маленького мембранного бачка (8 литров) rolleyes.gif

С маленьким аккумулятором может быть превышено количество пусков в единицу времени для двигателя. И тепловое реле или автомат начнут срабатывать, придется загрублять.
На одной из котельных летом дежурный оператор каждый час ходит и вручную сливает воду, чтобы подпиточный насос не закипел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных