Режим работы повысительного насоса без разбора. |
|
|
|
18.5.2016, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583

|
В пионерлагере до 2-х туалетов +20 рукомойников всего 58 точек разбора 300 метров , посередине 150 м. душевые 10 леек. итого 68 точек. Труба ПНД 50 насос Калпеда NM 32|20 C|A по графику 15 м.куб/ 38 метров. Вопрос будет все это работать если разбора нет без АВТОМАТИКИ уплотнения графит по керамике. ночью с 1.00 до 6.00 насос отключается.
В котельной откуда берется вода 1.5 кг/см.кв.
Сообщение отредактировал glavmex - 18.5.2016, 15:26
|
|
|
|
|
23.5.2016, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
При отсутствии водозабора (без автоматики) этот насос выйдет из строя.
|
|
|
|
|
3.6.2016, 4:26
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.5.2016
Пользователь №: 298250

|
Цитата(Arkadii @ 23.5.2016, 7:34)  При отсутствии водозабора (без автоматики) этот насос выйдет из строя. Врятле выйдет, муфту порвет или слетит она.
|
|
|
|
|
3.6.2016, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
- Какую муфту? Что куда слетит?
|
|
|
|
|
5.6.2016, 19:39
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
http://ovk-vent.com.ua/p79343693-tsentrobe...os-calpeda.htmlГрафика нет с нулевого расхода. Не нашел. График пологий. Давление по всем расходам не сильно меняется. Такие советские моноблочники в таких режимах и работали по всему союзу. Где у нас повсеместно была автоматика отключения? Работали весь день, пока вручную не отключали... Сколько он проработает? Не знаю, я не эксплуатировал, может здесь есть эксплуатационщики...
Сообщение отредактировал Водяной - 5.6.2016, 19:41
|
|
|
|
|
5.6.2016, 19:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(glavmex @ 18.5.2016, 15:25)  итого 68 точек. Наверное, вода в улитке не сможет нагреться до кипения...
|
|
|
|
|
6.6.2016, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Цитата(Водяной @ 5.6.2016, 19:39)  Графика нет с нулевого расхода. Не нашел. График пологий. Давление по всем расходам не сильно меняется. Да график пологий, там по графику 46,5 метров где то при нулевом расходе, так что кроме бесполезной траты электричества ничего не будет.
|
|
|
|
|
6.6.2016, 10:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(tiptop @ 5.6.2016, 19:58)  Наверное, вода в улитке не сможет нагреться до кипения... Это почему же?
|
|
|
|
|
6.6.2016, 11:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2016, 10:58)  Это почему же? Предполагаю, что будет достаточно водоразбора и утечек для того, чтобы это не произошло.
|
|
|
|
|
6.6.2016, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
При чем здесь пологость графика? Проблема вообще не в давлении, а в нагреве воды внутри улитки. От этого: - Возникновении кавитационных явлений (Кавитация может быть очень сильной, т.к. при малых подачах NPSH насоса обычно не исследуют, а цифры реально высоки) - Появление эффекта "сухого хода" в районе торцевого уплотнения.
Ну и в итоге ... со всеми вытекающими.
|
|
|
|
|
6.6.2016, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Не проще простенький шкаф собрать с запуском по электроконтактному манометру. Нормальному электрику работы на день максимум, на манометре выставить давление включения и выключения, и думать не надо
|
|
|
|
|
6.6.2016, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
У этого насоса электродвигатель всего 3 кВт. Никакой шкаф не нужен, достаточно обычного реле давления и маленького мембранного бачка (8 литров)
|
|
|
|
|
6.6.2016, 18:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Arkadii @ 6.6.2016, 14:44)  достаточно обычного реле давления У "обычного" - разность между порогами срабатывания, наверное, великовата...
|
|
|
|
|
6.6.2016, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Arkadii @ 6.6.2016, 14:44)  У этого насоса электродвигатель всего 3 кВт. Никакой шкаф не нужен, достаточно обычного реле давления и маленького мембранного бачка (8 литров)  С маленьким аккумулятором может быть превышено количество пусков в единицу времени для двигателя. И тепловое реле или автомат начнут срабатывать, придется загрублять. На одной из котельных летом дежурный оператор каждый час ходит и вручную сливает воду, чтобы подпиточный насос не закипел...
|
|
|
|
|
  |