Устройство плавного пуска Siemens 3rw4055-6bb44, Монтаж УПП |
|
|
|
26.5.2016, 9:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297997

|
Доброе время суток всем кто увидел данное сообщение! Хотел бы услышать мнение людей, которые в плотную работают с УПП типа SIEMENS 3RW4055-6BB44 или его аналогами. Ситуация такая: Есть насосная для перекачки топлива, её решили модернизировать, увеличить производительность за счет установки электронасоса. Но есть "Но" параметры электродвигателя: питание сети 380 В, Iп 752 А, Iн 107,5, А Р-55, кВт. (ВАО-82-2У2). Прямым пуском запустить не получиться, не выдержит сеть пускового тока. Планирую установить УПП. Опыта работы с УПП нету, подобрал данную модель, кто может посоветовать схему подключения, какое нужно дополнительное оборудование (автомат, шунтирующий пускатель, по какому току выбрать сечение кабеля и т. д.). Короче любую информацию из вашего опыта по данной ситуации. За ранее благодарю!!!
|
|
|
|
|
26.5.2016, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
на такой мощности экономия применения УПП относительно ПЧ не сильно большая... С УПП разгон будет вместо 3 сек ну сек 8-9..Ток пусковой упадет до 3-4 от номинала.. А с ЧП разгоняй его хоть и сутки, плюс ставь датчик давления и получай стабильное давление, и еще куча плющек...
|
|
|
|
|
26.5.2016, 19:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.5.2016, 18:18)  С УПП разгон будет вместо 3 сек ну сек 8-9..Ток пусковой упадет до 3-4 от номинала.. Наверное, смотря какой УПП. Мне, к примеру, нравится AuCom, там можно выставить 1,5 номинала: kotelna.tk
|
|
|
|
|
26.5.2016, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(tiptop @ 26.5.2016, 20:53)  Наверное, смотря какой УПП. Мне, к примеру, нравится AuCom, там можно выставить 1,5 номинала: kotelna.tkВыставить то можно.. толку то? пускового момента чтоб стронуть насос с места не будет хватать , даже без нагрузки...
|
|
|
|
|
26.5.2016, 21:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
26.5.2016, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(skif7873 @ 26.5.2016, 9:52)  УПП типа SIEMENS 3RW4055-6BB44 : питание сети 380 В, Iп 752 А, Iн 107,5, А Р-55, кВт. (ВАО-82-2У2). кто может посоветовать схему подключения, какое нужно дополнительное оборудование (автомат, шунтирующий пускатель, по какому току выбрать сечение кабеля и т. д.). Скачайте документацию на сам УПП. Там и схема, и тип рекомендуемых конкретно для него быстродействующих предохранителей (один автомат не поможет). Шунтирующий контактор уже встроен в УПП. Сечение выбирайте по номинальному току.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(tiptop @ 26.5.2016, 22:53)  Наверное, смотря какой УПП. Мне, к примеру, нравится AuCom, там можно выставить 1,5 номинала: kotelna.tkЭто только если чтобы двигатель спалить... для гарантии еще взять с управлением по двум фазам. УППшка умеет только резать. И момент на валу пропорционален квадрату напряжения. То есть обрежешь в два раза напругу (и соответственно ток) потеряешь по моменту в четыре раза. Тупо или вообще будет стоять на месте или зависнет на каких-то оборотах. Токи при этом будут повышенные, а охлаждение фиговое (ибо вентилятор на валу крутится на пониженных оборотах). В зависимости от механизма пусковой ток должен быть 3-4,5 номинала. С частотником токи будут ниже и без потерь по моменту.
Сообщение отредактировал SVKan - 27.5.2016, 7:07
|
|
|
|
|
27.5.2016, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297997

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.5.2016, 18:18)  на такой мощности экономия применения УПП относительно ПЧ не сильно большая... С УПП разгон будет вместо 3 сек ну сек 8-9..Ток пусковой упадет до 3-4 от номинала.. А с ЧП разгоняй его хоть и сутки, плюс ставь датчик давления и получай стабильное давление, и еще куча плющек... Если УПП (Danfoss МCD 200, 75 кВт) стоит в районе от 80 000 до 85 000, то ЧП от 260 000 до 270 000 (Danfoss FC-202, 55 кВт, 380V) это разница в 3 раза, так что экономия есть. Да, функционально ЧП выигрывает, но в моём случае включение насоса максимум 5 раз в час, раз 10-15 в сутки и раз 40-60 в неделю. Тяжело будет доказать экономическую составляющую в ЧП. Если есть более дешёвые варианты, то предложите, буду рассматривать.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(skif7873 @ 27.5.2016, 9:06)  Если есть более дешёвые варианты, то предложите, буду рассматривать. А двухступенчатый (звезда-треугольник) пуск не прокатывает по пусковым токам?
|
|
|
|
|
27.5.2016, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Если критичны пусковые токи то УПП не спасет, только ЧП. Посмотрите ЧП других производителей примерно тысяч на сто подешевле будут чем Danfoss FC-202.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(SVKan @ 27.5.2016, 7:07)  УППшка умеет только резать. И момент на валу пропорционален квадрату напряжения. То есть обрежешь в два раза напругу (и соответственно ток
Токи при этом будут повышенные Вы уж выберите что-нибудь одно: или "режет ток", или "токи повышенные".
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(skif7873 @ 27.5.2016, 9:06)  Если УПП (Danfoss МCD 200, 75 кВт) стоит в районе от 80 000 до 85 000, то ЧП от 260 000 до 270 000 (Danfoss FC-202, 55 кВт, 380V) это разница в 3 раза, так что экономия есть. Да, функционально ЧП выигрывает, но в моём случае включение насоса максимум 5 раз в час, раз 10-15 в сутки и раз 40-60 в неделю. Тяжело будет доказать экономическую составляющую в ЧП. Если есть более дешёвые варианты, то предложите, буду рассматривать. Если вы посмотрите, например, на ЧП Дельта серии СР2000, то по сравнению с Данфоссом разница в цене будет около 2.5 раз, и приблизительно на уровне УПП Данфосса. Или кроме Данфосса выбрать не из чего?
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(tiptop @ 27.5.2016, 13:15)  Вы уж выберите что-нибудь одно: или "режет ток", или "токи повышенные".  А что не так? Режет например с восьмикратного (при прямом пуске) до двухкратного. Режет? В четыре раза зарезала. Повышенный? В два раза выше номинала...
|
|
|
|
|
27.5.2016, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
опять эти "режет" ...
ток, кстати, в электроприводе не напряжением определяется. А нагрузкой.
и упп это может и не запустить плавно. все определяется нагрузкой.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297997

|
Цитата(Alexander_I @ 27.5.2016, 10:28)  Если вы посмотрите, например, на ЧП Дельта серии СР2000, то по сравнению с Данфоссом разница в цене будет около 2.5 раз, и приблизительно на уровне УПП Данфосса. Или кроме Данфосса выбрать не из чего? Просто как с УПП так и с ЧП я не сталкивался что интернет предлагает, то и рассматриваю вот и решил задать вопросы кто с ними работает. Да к частотнику я более склонен, рассмотрел я ЧП Дельта VFD550CP43S-21 цена в Воронеже 171 558 буду обосновывать данную модель.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
У нас они показали себя в основном только с положительной стороны. За 5 лет, когда начали их использовать - ни единого выхода из строя, а сейчас в работе около сотни штук. Есть некоторые мелкие недостатки, в основном связанные со встроенным контроллером, которые в работе всегда преодолимы, т.к. ПО привода постоянно дорабатывается и изменяется, представители обновляют без проблем.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Andrew_2610 @ 27.5.2016, 14:07)  опять эти "режет" ...
ток, кстати, в электроприводе не напряжением определяется. А нагрузкой.
и упп это может и не запустить плавно. все определяется нагрузкой. А напряжение таки совсем ни при чем? Может расскажите темному как именно УПП ток ограничивает? Я вот идиот считаю что именно обрезанием напруги. Ну тупо тиристоры позже открывает в каждом полупериоде... У вас есть другое физическое объяснение как УПП будет ток ограничивать?
|
|
|
|
|
  |