> Стояки отопления на лестничной клетке
Composter
сообщение 28.5.2016, 16:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день. Подскажите есть требования норм, запрещающие прокладку вертикальных стояков по лестничной клетке, которые обслуживают офисы ?
Заказчик хочет проложить стяки там потому что там есть отверстия.Здание офисное 5 этажей. Раньше было что то про опасность обмерзания, а теперь ничего по поводу лестничной клетке не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.5.2016, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Здравствуйте!
Нет запрета. Даже в незадымляемых ЛК можно, но только с выгораживанием по п. 4.4.4 СП 1. А в обычных ЛК можно вообще открыто.
Раньше для ЛК было указание не ставить на приборах запорную арматуру - чтобы чьи-то шаловливые руки СО не заморозили.
А сейчас появилось много более хитрой арматуры, поэтому в СП 60 осталось только;
Цитата
6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
...
В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя, регулирующая арматура у отопительных приборов должна быть защищена от ее несанкционированного закрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.5.2016, 2:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ясно. а может тогда подскажете откуда взялось что на лк должна быть отдельная ветка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.5.2016, 8:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Такое указание было во всех старых версиях СНиП на ОВ:
- самая ранняя версия - СНиП II-Г.7-62
Цитата
3.62. …
Примечание.
Отопительные приборы лестничных клеток должны присоединяться к обособленным
стоякам по однотрубной проточной схеме.

- самое последнее упоминание в СНиП 2.04.05-91*
Цитата
3.55. ...
Отопительные приборы на лестничной клетке следует присоединять к отдельным ветвям или стоякам систем отопления.

При этом, как видно из цитат, применялись термины должны и следует - т.е. другие варианты устройства стояков СО в ЛК даже не предусматривались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.5.2016, 9:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных