fero_pont
сообщение 30.5.2016, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Формумчане, приветствую!
Прошу помощи в разборе неоднозначной ситуации в которую я попал.
Есть коллектор отопления, представленный на прикрепленном снимке. Заказчик захотел поставить на данный коллектор сервоприводы для управления контурами отопления. Я связался с руководителем проекта, который отправил меня к сантехнику. Из разговора с ним стало понятно, что на данный коллектор установить сервоприводы невозможно. Коллектор необходимо заменить.
Все это было передано заказчику.
На что был получен ответ, что руководитель проекта заявляет, что сервоприводы на данный коллектор установить можно и обвиняет нас и сантехника (который делал всю систему) в некомпетентности.
Собственно вопрос в следующем:
Можно ли на данный коллектор установить сервоприводы? Если да, то какие?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 30.5.2016, 12:01
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Этот коллектор больше похож на коллектор для водоснабжения, чем для отопления.
У сервоприводов для коллекторов обычно внутренняя резьба для установки, мне кажется они не будут совместимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fero_pont
сообщение 30.5.2016, 12:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Цитата(-BuTeK- @ 30.5.2016, 12:01) *
Этот коллектор больше похож на коллектор для водоснабжения, чем для отопления.
У сервоприводов для коллекторов обычно внутренняя резьба для установки, мне кажется они не будут совместимы.


Вы правы, это коллектор для подачи теплоносителя на конвектора. И первоначально задача по управлению не ставилась. Теперь хочется разобраться, что за волшебные сервопривода нашлись, которые подходят к этому коллектору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.5.2016, 13:18
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Их как грязи...
http://www.teplo-com.ru/catalog/114971/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 30.5.2016, 13:33
Сообщение #5


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(Ludvig @ 30.5.2016, 13:18) *

Привод с клапаном по ссылке мне кажется будет слишком громоздок. Его можно установить только на участке между коллектором и трубами. Но думается мне это будет не просто, если только в шахматном порядке.
Да привод нужно поискать, т.к. этот только для закрытия/открытия, а вам нужно для регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.5.2016, 13:49
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(-BuTeK- @ 30.5.2016, 14:33) *
Привод с клапаном по ссылке мне кажется будет слишком громоздок. Его можно установить только на участке между коллектором и трубами. Но думается мне это будет не просто, если только в шахматном порядке.
Да привод нужно поискать, т.к. этот только для закрытия/открытия, а вам нужно для регулирования.

Меньшего размера вам не найти. http://jes-rus.ru/?mod=pages&id=2&...208607400268646 Дуся еще та. Для регулирования ...., поизучайте эту тему.
А как приладить, забота ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fero_pont
сообщение 30.5.2016, 14:16
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Цитата(Ludvig @ 30.5.2016, 13:49) *
Меньшего размера вам не найти. http://jes-rus.ru/?mod=pages&id=2&...208607400268646 Дуся еще та. Для регулирования ...., поизучайте эту тему.
А как приладить, забота ТС.

Спасибо за ответ, но использование электрического клапана не является решением задачи. Если ставить такой кран, то нужно врезаться в контур. Да и скорость клапанов и сервоприводов отличается. Мой вопрос был в том, есть ли сервоприводы, которые мы можем установить на данный коллектор, чтобы в конечном итоге все выглядело примерно вот так.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.5.2016, 14:44
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Похоже, что нет. Они есть но их никто не предлагает. Есть, как вы очевидно заметили, электротермические головки, но они вам не подойдут. Следовательно, придется лепить гребенку из регулирующих клапанов и прилаживать ее к трубам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных