Правильно ли поставили балансиры на попутке, В раздумии.... |
|
|
|
9.6.2016, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Здравствуйте форумчане, сегодня пришел проект с вот таким вот странным расположением балансировочных клапанов. Нам возможно придется монтировать эту систему. Это многоэтажка с офисными помещениями на 1 эт. В файле схема разводки радиаторов в офисах. Вопрос: правильно ли проектировщики поставили клапаны и, если правильно, то как это настраивать и эксплуатировать? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
9.6.2016, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Посмешили хоть. Наверное, потому что Это не проектировщики, а клоуны.
|
|
|
|
|
9.6.2016, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Коллега! многоэтажка на трех радиаторах это реально круто! Теперь я уже не знаю, может уже реально на пенсию пора уже? Т.е. Вы предлагаете оценить проект по этой вот фигне? Правильно спроектированная "попутка" не нуждается в установке балансировочников на приборах, установка ASV-P на ветках ничем и никем не запрещена, но оценить целесообразность применения их по тому огрызку "проекта", что вы представили ... ?
Сообщение отредактировал v-david - 9.6.2016, 22:51
|
|
|
|
|
10.6.2016, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Цитата(v-david @ 9.6.2016, 23:47)  Коллега! многоэтажка на трех радиаторах это реально круто! Теперь я уже не знаю, может уже реально на пенсию пора уже? Коллега! Это упрощенная принципиальная схема. Цитата(v-david @ 9.6.2016, 23:47)  Т.е. Вы предлагаете оценить проект по этой вот фигне? Нужно больше данных? Хорошо, я их предоставлю. Цитата(v-david @ 9.6.2016, 23:47)  Правильно спроектированная "попутка" не нуждается в установке балансировочников на приборах Так на приборах на схеме они как раз и не стоят. Цитата(v-david @ 9.6.2016, 23:47)  установка ASV-P на ветках ничем и никем не запрещена Полностью согласен. 1- План 1 эт. с офисами 2- Схема СО с укрупненым изображением узлов 3- Схема СО
Сообщение отредактировал Fayst - 10.6.2016, 8:45
Прикрепленные файлы
1.PDF ( 412,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 347
2.PDF ( 460,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 344
3.PDF ( 421,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 330
|
|
|
|
|
10.6.2016, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Зачем ставят asv-m на ветку на которой заглушка? зачем запорник если там заглушка? Наличие на ветке из 3-5 радиаторов клапанов asv-м/asv-pv явно избыточно. Достаточно было поставить 1 в итп , а 15 приборов на этаже запросто увзываются радиаторными клапанами
|
|
|
|
|
10.6.2016, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.4.2016
Пользователь №: 295792

|
"Попутка" так же требует увязки колец (балансировки) как и тупиковая. Многие наступают на эти грабли, рассчитывая, что в попутке кольца увязывать не нужно. А потом удивляются, что на средних ОП в попутке частенько возникает обратная циркуляция. Читал недавно статью, где расчетами доказано, что в попутке также требуется увязка колец. Ссылку могу дать в личке. Вот скан из учебника, иллюстрирующий, почему при неверном проектировании в попутке может наблюдаться "опрокидывание" циркуляции, когда через ОП теплоноситель начинает циркулировать не как положено (из магистрали подачи в магистраль обратки), а наоборот.
Сообщение отредактировал Отопление - 10.6.2016, 10:05
|
|
|
|
|
10.6.2016, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Я тут позвонил в организацию, которая через 8-е руки дала нам проект для расчета коммерческого предложения. Вообщем, говорят, что этот шедевр прошел экспертизу. Кстати, там на типовых этажах разное количество секций на стояке в квартирах)))), т.е., пример: на 2эт-14секций, на 3эт-13секций, на 4эт-11секций, на последнем 7эт-13секций. Вижу такое впервые.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.4.2016
Пользователь №: 295792

|
Цитата(Fayst @ 9.6.2016, 19:23)  Вопрос: правильно ли проектировщики поставили клапаны и, если правильно, то как это настраивать и эксплуатировать? Думаю, что нужно проверить гидравлику в проге Аудитор СО 3.8 или в какой-либо её безплатной версии. Вполне может оказаться, что клапаны (РПД) вообще не нужны внутри этажной разводки. Если только на стояках на отводах на этаж.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Цитата(Отопление @ 10.6.2016, 11:11)  Думаю, что нужно проверить гидравлику в проге Аудитор СО 3.8 или в какой-либо её безплатной версии. Вполне может оказаться, что клапаны (РПД) вообще не нужны внутри этажной разводки. Если только на стояках на отводах на этаж. Я боюсь, что заставят произвести монтаж по проекту. В случае неработоспособности системы, отгадайте, кто первый подозреваемый и к кому побегут в первую очередь за ответом? А проверять за проектировщиком расчеты у меня нет ни времени, ни желания, ни компетенции.
Сообщение отредактировал Fayst - 10.6.2016, 10:19
|
|
|
|
|
10.6.2016, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а радиаторные клапаны есть там?
|
|
|
|
|
10.6.2016, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Да, конечно. Стандартные клапаны данфоса, без них вообще никуда)) С термостатическим элементом на подаче.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Fayst @ 10.6.2016, 11:28)  Да, конечно. Стандартные клапаны данфоса, без них вообще никуда)) С термостатическим элементом на подаче. Ну тогда требуйте чтобы в проекте была настройка радиаторных клапанов и клапанов asv . Схема рабочая ,просто наличие клапанов asv-pv/m излишне и ведет к удорожанию проекта. А на заглушенном участке наличие калпан asv-m воббще полная бесмыслица. Если уж его оставлять то нужно поменять метсами с запорным краном. И добваить запорку возле asv-pv бтак как он не перекрывает полностью поток.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Цитата(Composter @ 10.6.2016, 12:42)  Ну тогда требуйте чтобы в проекте была настройка радиаторных клапанов и клапанов asv . Это есть. Цитата(Composter @ 10.6.2016, 12:42)  Схема рабочая ,просто наличие клапанов asv-pv/m излишне и ведет к удорожанию проекта. А на заглушенном участке наличие калпан asv-m воббще полная бесмыслица. Если уж его оставлять то нужно поменять метсами с запорным краном. Первая мысль и была их поменять местами, но проект же как-то прошел экспертизу! Он утвержден, а подмена клапанов - это изменение проекта, согласовывать надо наверн, я не совсем разбираюсь в нюансах цепи проект->изменение проекта->монтаж. Если можете просветить, буду Вам благодарен за это, ну или ссылку где почитать, или что искать, желательно на документ. И как резюме: клапаны расположены ошибочно и работать не будут? Я такого мнения об их установке.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Экпертиза не показатель.Может экперт ошибаться, а могли взятку дать. И на стадии П там принципиальные схемы, там даже не показывают балансиров. Ну похорошему вы должны обратиться к проектирощику (либо к заказчику, а он сам к проектировщикам) что вы хотите так сделать и так, и проектировщики должны дать согласие либо отвергнуть предложение. На счет клапанов http://products.danfoss.ru/productdetail/h...sv-pv/003l7601/Посмотрите там клапаны устнавливаются у основания стояка, а не на концевых участках, через которые даже циркуляция не будет. А так как клапаны ставятся вместе и сигнал передается по импульсной трубке , то неизвестно как себя будет вести клапан.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.4.2016
Пользователь №: 295792

|
Цитата(Fayst @ 10.6.2016, 11:28)  Стандартные клапаны данфоса, без них вообще никуда)) С термостатическим элементом на подаче. Это какие ещё такие - "стандартные"? Не бывает "стандартных" клапанов.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Палевно монтировать такие косорукие проекты. Потом в процессе запусканаладки и эксплуатации намучаетесь и наверняка придётся что0то переделывать. Если выиграете тендер на монтаж, то уже в процессе вместе с грамотым проектировщиком проверьте все технические решения и согласуйте отсупления от проекта с заком.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Composter @ 10.6.2016, 7:40)  Зачем ставят asv-m на ветку на которой заглушка? зачем запорник если там заглушка? Да не запорник даже, а источник сигнала, через трубку, от подпора протока ...на тупике. Как там про таких Лавров выразился...?
|
|
|
|
|
10.6.2016, 13:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Fayst @ 9.6.2016, 19:23)  Вопрос: правильно ли проектировщики поставили клапаны Всего-навсего - нетиповое включение.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Цитата(Composter @ 10.6.2016, 13:11)  Посмотрите там клапаны устнавливаются у основания стояка, а не на концевых участках, через которые даже циркуляция не будет. А так как клапаны ставятся вместе и сигнал передается по импульсной трубке , то неизвестно как себя будет вести клапан. Спасибо, эта схема установки и раньше мне известна была. Я увидел в проекте такую впервые и почувствовал себя дураком. Решил спросить совета, т.к. сам я не инженер. Думал, что и такое работать будет, но не понимал как. Цитата Это какие ещё такие - "стандартные"? Не бывает "стандартных" клапанов. Еще как бывают)))). Я про те, что в 98% случаев проектировщики закладывают на радиаторы. Думаю все их уже угадали)). Цитата Как там про таких Лавров выразился...? Просто ЛоЛ)))). Цитата Всего-навсего - нетиповое включение. Т.е., схема все-таки рабочая? Почему? Как?
Сообщение отредактировал Fayst - 10.6.2016, 13:43
|
|
|
|
|
10.6.2016, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.4.2016
Пользователь №: 295792

|
Цитата(Fayst @ 10.6.2016, 13:35)  Еще как бывают)))). Я про те, что в 98% случаев проектировщики закладывают на радиаторы. Думаю все их уже угадали)). Это Данфосс что-ли RA-N ду15 прямой резьбовой? Так бы и написали, а то "стааандааартныыыеее".  Ну и насмешило, типа как можно носить обувь "стандартного" размера? Да и меня самого сильно удивляет, что все только Данфосс и закладывают. Предполагаю, потому, что все работают в халявном Данфосе СО, потому вынуждены и арматуру применять только Данфосс.  На мой взгляд, в вашем варианте попутка, это "горе от ума". И авто РПД - тем более признак непрофессионализма. Уж тогда дешевле поставить на все ОП Данфосс Прямой термостатический клапан RA-DV с автоматическим регулятором расхода, интервал расхода 25 - 135 л/ч каталожный номер 013G7714, чем ставить на один этаж четыре комплекта авто РПД. Тогда и увязка колец будет идеальная и авторитеты термоклапанов будут все 100%. Правда, от вандализма никакая система не защищена, ибо "против лома - нет приёма". Такой "проект" как Вы выложили пугает. Думаю, его по-возможности нужно переделать по-человечески. Какой нафиг "проект прошедший экспертизу", если даже ASV-PV и ASV-M перепутаны местами. Лично вообще бы вместо ASV-M, применил бы ASV-I (хотя на мой взгляд, РПД там вообще не нужны). Лично вооще бы Данфосс не стал бы применять, а применил бы другой бренд. Также "Проектировщики" проставили везде уклоны в 0,003. Из этого делаю железобетонный вывод, что гидравлику они не рассчитывали. Так как не знают даже, какая скорость теплоносителя будет на участках магистралей, и при какой скорости теплоносителя возможно завоздушивание магистрали. Если бы они это знали, то уклоны не поставили бы везде и всюду. А может они вообще настолько недоучились, что путают гравитационную циркуляцию с принудительной. П.С. Меня вообще прикалывает, когда работодатель жлобится купить Аудитор СО, поэтому проектировщик вынужден трудиться в безплатном Данфосс СО. При этом стоимость лицензии Аудитора СО около 33 т.р (для нормальной конторы это копейки). Если же считать гидравлику в халявном Данфосс СО, то застройщик теряет на применении дорого бренда только на одной многоэтажке - много лямов. У кого какие мнения? Может это связано с тем, что проектировочная контора сама по себе, а застройщик - сам по себе. И поэтому проектировщика не волнуют затраты застройщика, а застройщик настолько глуп, что экономит копейки на стоимости проекта, когда теряет в это же время по своей глупости несколько лямов?
Сообщение отредактировал Отопление - 10.6.2016, 14:09
|
|
|
|
|
10.6.2016, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Composter @ 10.6.2016, 11:42)  И добваить запорку возле asv-pv бтак как он не перекрывает полностью поток. Не перекрывает поток полностью? А насколько перекрывает?  У него конструкция подобная запорному MSV-I. Данфосисты утверждали, что можно обходиться без дополнительной запорной арматуры. Цитата(Composter @ 10.6.2016, 11:42)  А на заглушенном участке наличие калпан asv-m воббще полная бесмыслица. Ну почему же? С него он(asv-pv) возьмет давление в подающей линии. Цитата(Composter @ 10.6.2016, 11:42)  Если уж его оставлять то нужно поменять метсами с запорным краном. Тут согласен. Тем более, что для "нормального" (классического) подключения есть место. (оранжевые кружки на схеме)
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
10.6.2016, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Отопление @ 10.6.2016, 13:55)  Да и меня самого сильно удивляет, что все только Данфосс и закладывают. Предполагаю, потому, что все работают в халявном Данфосе СО, потому вынуждены и арматуру применять только Данфосс.  вы наверное удивитесь http://ru.sankom.net/download/firm-versions но тут почти все известные производители имеют такую же программу , только название у нее другое. А применяют потому что техподержка хорошая и быстро реагирует.Да и наведываются они раз пол года-год, напоминая о себе. Цитата(Ernestas @ 10.6.2016, 14:12)  Не перекрывает поток полностью? А насколько перекрывает?  У него конструкция подобная запорному MSV-I. Данфосисты утверждали, что можно обходиться без дополнительной запорной арматуры. Ну а мне утверждали что есть вероятность протечки. Утверждать не буду , за что купил за то и продаю. Цитата(Ernestas @ 10.6.2016, 14:12)  Ну почему же? С него он(asv-pv) возьмет давление в подающей линии. так на концевом участке будет только статика, там же нет циркуляции
Сообщение отредактировал Composter - 10.6.2016, 14:33
|
|
|
|
|
10.6.2016, 14:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Fayst @ 10.6.2016, 13:35)  Т.е., схема все-таки рабочая? Да.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.4.2016
Пользователь №: 295792

|
Цитата(Composter @ 10.6.2016, 14:22)  вы наверное удивитесь http://ru.sankom.net/download/firm-versions но тут почти все известные производители имеют такую же программу , только название у нее другое. Чего мне удивляться, если лично трудился сначала в фирменных версиях, а в начале 2014 года купил лицензию на Аудитор СО? Причём не за счёт работодателя, а за свои трудовые. Но Вы может напрасно перешли на личности и оффтопик, ибо тема совсем не обо мне, и не о моём удивлении/не удивлении? Цитата(Composter @ 10.6.2016, 14:22)  А применяют потому что техподержка хорошая и быстро реагирует.Да и наведываются они раз пол года-год, напоминая о себе. Когда техдоки лень читать и думать лень, тогда чаще всего и обращаются в техподдержку. Извините, это не на Ваш личный счёт. Цитата(Composter @ 10.6.2016, 14:22)  так на концевом участке будет только статика, там же нет циркуляции Извините, но при работе термоголовок, на концевом участке будет динамика, а не статика. И отсутствие циркуляции в данном случае - совершенно ни при чём.
Сообщение отредактировал Отопление - 10.6.2016, 14:48
|
|
|
|
|
10.6.2016, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Цитата(tiptop @ 10.6.2016, 15:42)  Да. У меня есть убеждение, что нет. Как тут говорят, там статика. Можете пояснить свою точку зрения? Этим Вы поможете мне и людям, которые будут там работать. Просто уже пошло деление на "за" и "против". Аргументы "против" мне более-менее понятны, и я за классическую установку. Аргументы "за" мне неизвестны. Будьте добры небольшие пояснения к своему ответу.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Composter @ 10.6.2016, 14:22)  так на концевом участке будет только статика, там же нет циркуляции Статика там будет или "циркулятика" я спорить не берусь.  Однозначно можно сказать только, что схема рекомендуема и возможна.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
10.6.2016, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.4.2016
Пользователь №: 295792

|
Никого не хочу обидеть или оскорбить, это правда - поверьте!. Но вот все, кто поясняет работу РПД в данной схеме, объясните, пожалуйста, ну зачем в данной схеме вообще нужны РПД (кроме как на стояке один РПД на этаж)? Буду вам всем чрезвычайно благодарен за пояснения.
Топикстартер! Пока у меня есть свободное время, давайте сделаю гидравлический расчет в Аудиторе СО?
Этот расчёт выложу сюда, на всеобщее обсуждение/осуждение.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250

|
Если расчет даст ответ на вопрос: правильно или нет стоят клапаны в проекте, то было бы неплохо. Если нет, то лучше время потратить на что-нибудь другое.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну судя по 26 сообщению они стоят правильно. Схема работать будет. Наличие клапанов asv-pv/m избыточно , без них можно увязать 15 приборов
|
|
|
|
|
10.6.2016, 17:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Fayst @ 10.6.2016, 15:01)  Можете пояснить свою точку зрения? Даже не знаю, как это сделать - настолько всё очевидно. Вроде бы, и Ernestas это понимает. Цитата(Ernestas @ 10.6.2016, 14:12)  С него он(asv-pv) возьмет давление в подающей линии. Отличие от работы в типовом включении: перепад давления будет поддерживаться не на "вводе", а у крайнего отопительного прибора. Впрочем, моему мнению можно не придавать большого значения - я с этими регуляторами и рядом не стоял.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)