сгорел частотник Acs800 в компрессоре Zr90vsd, с чего начать |
|
|
|
27.7.2016, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
подскажите с чего начать ремонт. сгорел частотник ACS800 в компрессоре ZR90VSD. сгорел огнем просто. купим новый. но как параметры настройки перенести? или где их взять?
|
|
|
|
|
27.7.2016, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Начать с определения того что сгорело и возможности реанимации и снятия копии параметров, а вообще запросить копии параметров в бумажном виде у производителя оборудования.
|
|
|
|
|
27.7.2016, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(yuran111 @ 27.7.2016, 12:35)  подскажите с чего начать ремонт. сгорел частотник ACS800 в компрессоре ZR90VSD. сгорел огнем просто. купим новый. но как параметры настройки перенести? или где их взять? Такой,как на фото, отсутствует в каталоге. Может уже не выпускают. У вас мощность 90квт. Подойдет частотник на 110/90 квт ADV 110-M420M, ток 210/176А. Стоит в мск 284 тыс руб. Но надо смотреть по габаритам. Программировать придется самостоятельно.
|
|
|
|
|
27.7.2016, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
Габариты я думаю не очень важно . Там есть место ну а кабели можно подтянуть. Ну а параметры в частотнике специалист закинет наверно только по шильдик мотора. Или что то надо от производителя компрессора атлас копко получить. Попробую им конечно написать. Посмотрим на реакцию. Ну и цена в Москва хорошая если помогут запустить то купим.
|
|
|
|
|
27.7.2016, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Привод у вас модульного напольного исполнения на 160 кВт. Меняли такие на компрессорах AtlasCopco. Не всякий преобразователь подойдет. Из нюансов, рабочая частота 84 Гц и все управление по Modbus, поэтому придется лезть в компрессор для изменения регистров (завод может не пойти на это с другим приводом). Если плата управления RMIO живая, можно подать внешние 24V и перенести параметры.
|
|
|
|
|
28.7.2016, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
RMIO вероятно живая она слева на стенке компрессора отдельно висит. Такие вопросы . Сколько стоит такой частотник. И как проверить rmio? 485 интерфейс могу спаять да и есть это у меня. Я только мелкие частотники вручную программировал
|
|
|
|
|
28.7.2016, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
вот несколько фото что живое а что нет. с виду. а сколько весь компрессор такой стоит никто не знает хоть примерно? мы просто купили его в таком виде за 5000 евро.
|
|
|
|
|
28.7.2016, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Да уж, прилично закоптило, как он у вас так бахнуть то смог? С ремонтом большой вопрос.
|
|
|
|
|
28.7.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
бахнул у французов, а мы купили бахнутый за 5000 евро. вот теперь будем восстанавливать. учитывая что взяли недорого теперь можем потратиться немного - все равно должно дешевле полячиться, чем брать у нас такой бэушный.
|
|
|
|
|
28.7.2016, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214

|
Если плата RMIO живая, то можно снять с неё полный бакап и затем залить его в RMIO нового ПЧ. Понадобится программа DriveWindow с USB интерфейсом и модуль оптоволоконной связи RDCO.
|
|
|
|
|
28.7.2016, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
вот такой мотор, я могу его запустить без частотника для проверки компрессора? и воду для охлаждения как подключить для проверки временно? там водяное охлаждение.
|
|
|
|
|
28.7.2016, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Похоже, что взорвался один модуль. Очень вероятно, что платы целые. Подкидывайте на клемму X34 питание, в настройках 16.09 ставите внешнее питание (чтобы ошибка не мозолила). Перекинуть параметры можно или через панель, или программами DriveWindows (как писали выше нужна будет оптика), или DriveWindowsLight (распиновку адаптера кидал на здешний форум много раз и саму программу тоже, поищите по темам).
|
|
|
|
|
29.7.2016, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
у меня там на фото видно RMBA-01 modbus. я могу через него считать данные? ну и повторю вопрос кто-нибудь запускал компрессор без частотника? есть такой опыт?
|
|
|
|
|
29.7.2016, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Через RMBA можно но геморройно, стандартными средствами не получится подключится через него (хотя можно попробовать через преобразователь), надо будет писать программку для опроса всех групп по Modbus. По стоимости, по компрессору не скажу, а такой привод стоит 6000-7000 евро, а там как договоритесь (могут и 12к влупить). Лично не пускали движок на прямую, но персонал говорил, что крутили на прямую для проверки.
|
|
|
|
|
29.7.2016, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
я еще не включал компрессор - пойду включу без частотника - я его снял - посмотрю что панель напишет - потом отпишусь. я так подумал если у меня RDCU рабочее, то нафига мне его менять - там же все параметры сидят? мне только тело частотника поменять, а может и один только модуль IGBT - платы просто почернели от копоти и пару шлейфов оплавились. через панель я могу параметры с мозгов частотника получить?
|
|
|
|
|
29.7.2016, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
включил - выбрал кое как английский - увидел 45000 часов наработки в режиме нагрузки около 40 процентов. какой код 4 цифры? по умолчанию. может в сервисном меню чего увижу. и зачем там этот smartbox smartlink - как им пользоваться?
|
|
|
|
|
29.7.2016, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Просто отошлите его в ремонт - результат может быть быстрей, чем если сами этим займётесь не имея никакой базы...
|
|
|
|
|
30.7.2016, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
Частотник? Есть шанс? Давайте я его поразбираю фотки повыкладываю может сам отремонтирую? Все оборудование измерительное у меня есть. Нужна только помощь форума, так как частотники много не ремонтировал, но принцип работы электроники в нем знаю.
|
|
|
|
|
30.7.2016, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Цитата(yuran111 @ 29.7.2016, 12:54)  ...я так подумал если у меня RDCU рабочее, то нафига мне его менять - там же все параметры сидят? ...через панель я могу параметры с мозгов частотника получить? Да, там все параметры. Через панель сможете, писал об этом выше.
|
|
|
|
|
30.7.2016, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
А как через панель? Там четырехзначный пароль. Как его узнать?
|
|
|
|
|
30.7.2016, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Вы про какую панель? Я про панель ПЧ, а не компрессора.
|
|
|
|
|
31.7.2016, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
А дефолтный какой тут не подскажут на панели компрессора? хотя уже не очень важно. Короче с понедельника буду разбирать частотник.
|
|
|
|
|
1.8.2016, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
фотки позже. пока вижу что тиристоры выпрямителя живые. сгорел только модуль IGBT. как узнать какой артикул или номер модуля. может схема или документация какая есть. все обгорело ничего не видно. и кондеры квадратные на шинах возле модуля оплавились и шины поплавились и отгорели. какие там номинал кондеров этих. и электролиты на 5700 микрофарад на 400 вольт надо вроде как тоже менять при капиталке. и вентилятор? много вопросов сразу - ну може кто что подскажет.
|
|
|
|
|
1.8.2016, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
|
|
|
|
|
1.8.2016, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
вот что достал оттуда. осталось узнать что это было?
|
|
|
|
|
1.8.2016, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090

|
Самую первую фотографию отправить в ближайшее представительство АВВ, и они определят что у вас было внутри по серийнику *8104601801*. Я только по нему могу сказать: Привод выпущен на заводе в Эстонии, в 2010 году, в ноябре.
|
|
|
|
|
2.8.2016, 2:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Цитата(yuran111 @ 1.8.2016, 14:42)  Начиная с пятого года на эти привода ставят FS450R12KE3/AGDR-71C (вы удачно попали на AliExpress), но если есть возможность лучше уточнить у завода (по серийнику), так как могли влепить и другое под заказчика.
Сообщение отредактировал m3F - 2.8.2016, 2:15
|
|
|
|
|
2.8.2016, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 126000

|
ок спасибо буду уточнять. а схемы нет такого или подобного?
|
|
|
|
|
  |