Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по расчёту холодильника на фреоне R22, Очень надо
cosmos
сообщение 10.1.2007, 2:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2006
Пользователь №: 2832



Помогите решить школьную задачку!

--------------------------------------------------------------------------------

Граждане!!!!!!!!!
Не убивайте, если я с дурацкими вопросам.
Помогите!!! Пытаюсь расчитать тепловой насос.
Вернее выполняю "Расчёт компрессорного теплового насоса для системы тепло и хладоснабжения" по книжке под ред. Сакуна.
Дело не в этом.

Суть проблемы:

Что-то не могу понять. К примеру.
Необходимо найти параметры (энтальпия, температура) в узловых точках цикла Обычной одноступенчатой холодильной машины на фреоне R22.
Известна
Температура конденсации в конденсаторе Tк=303К

Температура кипения в испарителе То=258К

Отсюда вопрос. Какая энтальпия в точке 3 (на выходе из конденсатора).

В учебнике для точки (3) дано:

температура: Т = 303К
энтальпия: i = 871,3 кДж/кг
давление: p = 1,1908

Откуда энтальпия 871,3 взялась???


Если смотреть по таблице (Как я делаю)
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРЕОНА R-22, то там
для температуры 303К (30С) в состоянии насыщения соответствует энтальпия 536, а не 871,3)

что я делаю не так?

Помогите, плиз!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.1.2007, 8:24
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
то там
для температуры 303К (30С) в состоянии насыщения соответствует энтальпия 536, а не 871,3)
а единицы и там и там одинаковы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fenriz
сообщение 10.1.2007, 9:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.12.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5177



Воспользуйся диаграммой lnP-h для R22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cosmos
сообщение 10.1.2007, 10:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2006
Пользователь №: 2832



Цитата
а единицы и там и там одинаковы?


Конечно одинаковые....
10 раз проверял...
И опечатки быть тоже в не может, потому что там в нескольких местах у меня аналогично не совпадает

Добавлено - 10:30
Цитата(Fenriz @ Jan 10 2007, 09:05 )
Воспользуйся диаграммой lnP-h для R22.

А есть разница между диаграммой и табличными значениями ....?
Слшишком уж большое не совпадение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.1.2007, 10:46
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Слшишком уж большое не совпадение

возможно, что собака зарыта в том, что цифра 536 дана для
Цитата
для температуры 303К (30С) в состоянии насыщения
а цифра 871,3 дана для переохлаждённого фреона.
попробуйте поискать в этом направлении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 10.1.2007, 11:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(cosmos @ Jan 10 2007, 02:27 )
Помогите решить школьную задачку!

--------------------------------------------------------------------------------
Откуда энтальпия 871,3 взялась??? [/b]

что я делаю не так?

Из термодинамики....
Энтальпия (в отличие от Энтропии) есть величина относительная, численное значение которой ни о чем не говорит, т.е. надо ВСЕГДА оперировать с РАЗНОСТЬЮ энтальпий, а не с абсолютными значениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cosmos
сообщение 10.1.2007, 14:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2006
Пользователь №: 2832



Цитата(Whip @ Jan 10 2007, 11:58 )
Цитата(cosmos @ Jan 10 2007, 02:27 )
Помогите решить школьную задачку! 

--------------------------------------------------------------------------------
Откуда энтальпия 871,3 взялась???  [/b]

что я делаю не так?

Из термодинамики....
Энтальпия (в отличие от Энтропии) есть величина относительная, численное значение которой ни о чем не говорит, т.е. надо ВСЕГДА оперировать с РАЗНОСТЬЮ энтальпий, а не с абсолютными значениями.

Тоесть если, например, взять такое условие:

Что конкретный фреон R-22 находится в состоянии насыщения
при конкретной температуре насыщения Тк = 303К....
И я не ммогу просто по таблице найти энтальпию для данной температуры???
Есть же таблица... ну или диаграмма (кому как удобно)
Там же в таблице для состоянии насыщения для каждой температуры
конкретныя значения энтальпии и давления.

(А вообще мне энтальпия (i3) нужна как раз, чтобы найти
удельную массовую теплопроизводительность, которая равна разности энтальпий на входе и выходи из конденсатора: q=i2-i3.)

так что я пока, к сожалению не получил ответ на вопрос!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 10.1.2007, 14:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



cosmos,
вам нужно не значение энтальпии в точке 3, а разность энтальпий между конечными точками процесса. Абсолютное значение теплосодержания не имеет смысла (вернее имеет столь глубокий философский смысл, что смысла не имеет углубляться в понятие "внутренняя энергия", "калибровочные соотношения" и т.д.). Для расчетапроцессов конденсации/испарения требуется знание разницы энтальпии в начале и конце процесса. Об этом вам и толковал whip
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 10.1.2007, 14:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(cosmos @ Jan 10 2007, 14:39 )
(А вообще мне энтальпия (i3) нужна как раз, чтобы найти
удельную массовую теплопроизводительность, которая равна разности энтальпий на входе и выходи из конденсатора: q=i2-i3.)

так что я пока, к сожалению не получил ответ на вопрос!

Удельная теплопроизводительность какого-либо процесса и вычисляется из РАЗНОСТИ ЭНТАЛЬПИЙ в точках начала и окончания этого процесса.
q= i2-i3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cosmos
сообщение 10.1.2007, 15:08
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2006
Пользователь №: 2832



Цитата(LordN @ Jan 10 2007, 10:46 )
Цитата
Слшишком уж большое не совпадение

возможно, что собака зарыта в том, что цифра 536 дана для
Цитата
для температуры 303К (30С) в состоянии насыщения
а цифра 871,3 дана для переохлаждённого фреона.
попробуйте поискать в этом направлении...

Поискать... Не знаю уж прям где искать. Вот и спрашиваю.
Самое начало учебника. 8 -я страница.

Цитирую из учебника.

"Пример 1. Тепловой расчёт одноступенчатой холодильной машины"
Исходные данные:

1. Холодопроизводительность: Q=100кВт.
2. Температура кипения в испарителе: То = 258К
3. Температура конденсации: Тк = 303К (30С)
4. Рабочее вещество: R22.


[I]В соответствии с циклом холодильной машины по диаграмме или таблицам определяем параметры узловых точек, приведённых в таблице"[/I] Конец цмитаты.

А дальше идёт табличка в которой даны значения давления температуры и энтальпии для четырёх точек(1,2,3,4).
Конкретно для точки (3), про которую я спрашиваю, там дано:

Т=303 К
p =1,1908 МПа
i = 871,3


Так вот откуда 871,3??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Цикл самый обычный, так как самое начало учебника, самый первый пример:
испаритель-(1)копрессор(2)-конденсатор(3)-дроссель(4)


<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:14</font>
Цитата(Whip @ Jan 10 2007, 14:58 )
Удельная теплопроизводительность какого-либо процесса и вычисляется из РАЗНОСТИ ЭНТАЛЬПИЙ в точках начала и окончания этого процесса.
q= i2-i3

Я же тоже самое написал!!! Я в курсе что мне нужна разница для дальнейшего расчёта....
В частности i2-i3
Но для начала неплохо было бы их всё же найти: эти i2 и i3, исходя из данных условий и цикла.
Так вот я как раз и не могу найти i3. Вернее не могу разобраться почему в примере который приведён учебнике такая (см. выше) энтальпия в 3 точке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 11.1.2007, 11:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Да.... Видно все-таки придется Вам отложить этот учебник и освоить другой - "Основы термодинамики".... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 11.1.2007, 14:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



To cosmos
ошибка в том, что при таких расчетах пользоваться таблицами НЕЛЬЗЯ.
Надо цикл работы машины нарисовать в диаграмме. Точка 3 может быть проставлена в конце сжатия в компессоре. тогда она попадает в область перегретого пара. Обычно привязыватся к процессам в машине, а не к аппаратам, например: 1-2 сжатие в компрессоре
И еще - если машина ИДЕАЛЬНАЯ, то точек 4 а если переходить к реальному циклу, то точек будет больше.
Да и опечятки возможны....
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_НДМГ_*
сообщение 15.1.2007, 15:45
Сообщение #13





Guest Forum






Из термодинамики....
Энтальпия (в отличие от Энтропии) есть величина относительная, численное значение которой ни о чем не говорит, т.е. надо ВСЕГДА оперировать с РАЗНОСТЬЮ энтальпий, а не с абсолютными значениями.
Извиняюсь конечно, но вроде с точностью наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 15.1.2007, 16:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Да нет, Whip правильно написал. Энтропия, согласно 3-му началу термодинамики, величина абсолютная и в точке Т=0К чётко равна 1. А вот с энтальпией беда. Энтальпия есть внутренняя энергия тела плюс работа по его расширению (в отсутствие внешних полей). Внутреннюю энергию тела еще никто однозначно не определил. Равна ли она в точке Т=0К энергии покоя эм цэ квадрат? Тайна сия большая есть. Требуется все виды взаимодействий свести воедино, соблюсти все калибровочные условия и пр. Пока что внутренняя энергия тела, а вместе с ней и энтальпия, считаются величинами относительными. Как в i-d диаграмме, в которой принято считать энтальпию сухого воздуха нулевой относительно точки Т=273.15 К, Р=100000 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 15.1.2007, 22:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Блин, какой позор, в предыдущем моем сообщении. Энтропия, конечно же, 0 (число состояний 1 при Т=0), и энтальпия есть сумма внутренней энергии и P*V, и это вовсе не работа по расширению, поскольку в приращении энтальпии объём постоянен, а изменяется давление. Господа, простите, больше пьяный не буду лезть на форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных