> Виброизоляторы под приточную установку
WasserWolf
сообщение 30.7.2016, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



В венткамере у нас будет одновременно работать шесть одинаковых приточных установок A-Clima с относительно мощными двигателями. Поскольку плавающего пола у нас нет и перекрытие относительно старое (советской постройки), то хочется по мере возможности обезопасить его от передачи на него вибраций от одновременно работающего оборудования.

Поэтому хочу выдать строителям задание на раму с виброизоляторами:



Как правильно подобрать виброизоляторы под мои рамы?

Вес установки 3265кг, мощность двигателя вентилятора 37.00 кВт. Перекрытие из полых плит.

Сообщение отредактировал WasserWolf - 30.7.2016, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 4.8.2016, 10:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



А целесообразно? В каждой установке вент агрегат и двигатель расположены на плавающем шасси то есть борьба с вибрацией выполнена самим производителем. Внося изменения в конструктив вы готовы предугадать как поменяется работа данного аппарата? Из практики применяли подложки из качественной резины но больше с целью скомпенсировать неровность пола на длину машины и защиты напольного покрытия.

Сообщение отредактировал dreambelarus - 4.8.2016, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 4.8.2016, 18:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(dreambelarus @ 4.8.2016, 10:58) *
А целесообразно? В каждой установке вент агрегат и двигатель расположены на плавающем шасси то есть борьба с вибрацией выполнена самим производителем. Внося изменения в конструктив вы готовы предугадать как поменяется работа данного аппарата? Из практики применяли подложки из качественной резины но больше с целью скомпенсировать неровность пола на длину машины и защиты напольного покрытия.

А разве приточные установки устанавливают в венткамеры без плавающего пола? Особенно когда есть сомнения в достаточной прочности перекрытия (как строили здания в советское время всем известно)...

К сожалению, я появился на объекте после того как пол уже был готов, иначе бы был плавающий пол. Поскольку плавающий пол уже не сделать, то вижу выход только один - поставить раму установок на виброизоляторы. Это же рекомендует и производитель приточек:



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 5.8.2016, 9:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(dreambelarus @ 4.8.2016, 10:58) *
.........Из практики применяли подложки из качественной резины...........

Аналогично под рамы использовали пласты резины, для роли виброизоляторов. Только блоки у нас были в разы меньше по весу.

Ув. WasserWolf, мысли вслух - Вы пишите, что пол состоит из полых плит, разместив виброизоляторы, как показано на рисунке, Вы тем самым вес приточки "разбиваете" на эти несколько точек (сколько виброизоляторов будет), и у Вас на точку вес выходит значительно больше, если бы...
не оставить раму целиковую, а по всей длине между рамой и полом разместить пласты/куски/ленты резины. Тогда у Вас весь вес приточки разместится на площадь рамы. Думаю так будет надёжней, раз с полом такие непонятки. А то возможен вариант, как часто бывает в жизни, самая загруженная точка окажется над полостью и со временем - месяц/полгода/год/двагода, бетон не выдержит и виброизолятор просядет в полость. После ПНР сложно будет заставить переделывать Подрядчика, если его вообще сможете найти. Лично моё мнение.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 5.8.2016, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.8.2016, 9:12
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На пустотные плиты ставили установки иначе. Конструкторы дали опорные точки, на них была установлена рама из соответствующего двутавра, а вот на неё уже виброопоры и вентагрегат.
Прокладка "качественной резины" должна вызывать резонный вопрос - расчёт данного варианта гашения вибрации и распределения нагрузки? Был вариант, когда прокладывался виброгасящий материал между рамой агрегата и рамой основания. Но не "качественная резина", а именно выброгасящий материал, имеющий и несущую характеристику, и сертификацию в соответствии с назначением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 5.8.2016, 9:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(Skaramush @ 5.8.2016, 9:12) *
На пустотные плиты ставили установки иначе. Конструкторы дали опорные точки, на них была установлена рама из соответствующего двутавра, а вот на неё уже виброопоры и вентагрегат.
Прокладка "качественной резины" должна вызывать резонный вопрос - расчёт данного варианта гашения вибрации и распределения нагрузки? Был вариант, когда прокладывался виброгасящий материал между рамой агрегата и рамой основания. Но не "качественная резина", а именно выброгасящий материал, имеющий и несущую характеристику, и сертификацию в соответствии с назначением.

Да, так даже лучше, осуществить "разрыв" передачи вибраций между оборудованием и рамой под приточную установку, такой вариант лучше. По нашему объекту точно не помню, возможно так и делали, если остались фото, покопаюсь в архиве и выложу в этой теме. Сама суть в том, что именно ленты/пласты/куски резины использовались как виброизоляторы, а не стандартные "бабышки"/"кубышки" и т.д.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.8.2016, 10:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(WasserWolf @ 30.7.2016, 11:42) *
В венткамере у нас будет одновременно работать шесть одинаковых приточных установок A-Clima с относительно мощными двигателями. ... перекрытие относительно старое (советской постройки), то хочется по мере возможности обезопасить его от передачи на него вибраций от одновременно работающего оборудования.

Вес установки 3265кг, мощность двигателя вентилятора 37.00 кВт. Перекрытие из полых плит.

А меня другое заинтересовало - а это перекрытие выдержит такие нагрузки? В старые советские времена при больших нагрузках в венткамерах конструкторы переходили на непустотные плиты перекрытий или монолитные участки именно из-за невысокой несущей способности пустотных плит. Конструкторам на новые нагрузки задание давали, чтобы они расчётами проверили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 5.8.2016, 14:39
Сообщение #8


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Я бы отправил конструкторов на обследование. Серийные железобетонные пустотные плиты перекрытий в зависимости от армирования несут 400 - 800 кг/м2 равномерно распределенной нагрузки. А тут точечные еще и динамические. Страшновато...

З.Ы. А что подразумевается под "плавающим полом"? Коврик из резины?

Сообщение отредактировал dvortsov - 5.8.2016, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.8.2016, 15:41
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(dvortsov @ 5.8.2016, 15:39) *
Я бы отправил конструкторов на обследование. Серийные железобетонные пустотные плиты перекрытий в зависимости от армирования несут 400 - 800 кг/м2 равномерно распределенной нагрузки. А тут точечные еще и динамические. Страшновато...

З.Ы. А что подразумевается под "плавающим полом"? Коврик из резины?


Тут "Я бы" надо превращать в "обязательно". Вариант, который я упоминал был после заключения конструкторов с опорой рамы на колонны и несущие узлы. Именно потому, что типовая пустотная плита на такие вариации не рассчитана.

Нет, это не коврик из резины. Это "бутерброд", одним из слоёв которого идёт специальный виброгасящий материал по всей площади пола. И обязательно отделяющий стяжку ещё и от стен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных