Danfoss устройства плавного пуска, проблемы запуска |
|
|
Гость_alekcandr_*
|
10.1.2007, 11:22
|
Guest Forum

|
Возникла проблема запуска МСД 3185 при работе с двумя двигателями двигателями фирмы AEG type AM280ST4Q4 75kW включеные паралельно. Двигатели расключены треугольником МСД выдает ошибку 1-Р - \"неправильное подключение двигателя\" ощибка появляетя хаотично при попытке включить с одним двигателем, т.е. иногда происходит запуск с одним двигателем, с двумя двигателями работать и непытался - сразу выдает ошибку. подключение правильно. длина кабеля к двигателям около 300м сечение 95кв.мм..двигатели через редуктора сидят на одном валу ( привод ленточного транспортера) Пробовал подключать 2 х 30kW двигателя - работает, ощибок невыдает.
на другом участке собрана такая же схема МСД 3185 + 2 двигателя 100 л.с. ( 75кВт расключены по звезде) но трасса около 200м сечение 70 кв.мм. - работает без проблем
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
10.1.2007, 14:55
|
Guest Forum

|
Почему треугольником?
|
|
|
|
|
10.1.2007, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата выдает ошибку 1-Р ничего не попутали, я чет такой в мануале не вижу ?
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
11.1.2007, 10:13
|
Guest Forum

|
Двигатели AEG type AM280ST4Q4 50Hz 75KW D/Y 400/690V 380-420/655-725V 143/83A 60Hz 84KW D 460V 440-480V 137A 1480/1780 min-1 cosF 0,84/0,85 Новая инструкция MG.15.A4.50-VLT Используется кабель "македонец" NYY-J сечением 95кв.мм неэкранир. Использую МСД 3185 175G5050 / MCD 3220 175G5054 - рабатать нехотят оба двигатели рабочие, кабель в норме. R изол кабель + двигатель - свыше 100 МоМ. до этого вместо мсд стоял устройство плавного пуска Reo Elektronik Vareosoft SAG 290. работало около года, но переодчески горели тиристоры из-за тяжелых условий (груженная лента + работник нажимаюший пуск-стоп без выдержки хотябы 1с = и нет одного тиристора делали запрос в данию - присылали 2 ответа в первом - проверте правильность и соединения во втором уточняли не шести провоная ли схема подключения и правильно ли расключены двигателя - в первом варианте схемы я показывал условное обозначение двигателя.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
alekcandr еще раз номер ошибки плиз ....
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
11.1.2007, 11:32
|
Guest Forum

|
включеш два двигателя - старт - выдает ошибку 1-Р. откючаеш один любой двигатель - старт - или запустит или выдает ошибку 1-Р на одном двигателе пусковой достигае 1000А , а когда раскрут - 80А Добавлено - 11:36 Пробовал запускать частотником Danfoss VLT 5042 (37kW) с маленькой частотой два двигателя - запускается - на кабель с двигателями не ругается Добавлено - 11:39 а сроки запуска поджимают и ничего
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
11.1.2007, 14:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Guest @ Jan 10 2007, 14:55 ) Почему треугольником? Вопрос был не из-за непонимания, а как подсказка. Подключите звездой и должно всё работать. Устройство плавного пуска длоя того и придумано, что бы снять нагрузку...
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
11.1.2007, 15:07
|
Guest Forum

|
50Hz 75KW D/Y 400/690V 380-420/655-725V 143/83A
"Подключите звездой и должно всё работать."
Для сети с напряжением 400 В треугольником Для сети с напряжением 690 В звездой
|
|
|
|
|
11.1.2007, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
50Hz 75KW D/Y 400/690V 380-420/655-725V 143/83A
В сети с напряжением 400 В - треугольником В сети с напряжением 690 В - звездой
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
11.1.2007, 16:00
|
Guest Forum

|
для проверки пробовал переключать на звезду - результат тот же Добавлено - 16:03 по замерам - R обмоток около 0,095Ом, R с кабелем около 0,17 Ом - замерял мостом Винстона
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
11.1.2007, 16:04
|
Guest Forum

|
Начало и конец обмоток не перепутаны?
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
11.1.2007, 16:05
|
Guest Forum

|
на одном двигателе
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
12.1.2007, 10:35
|
Guest Forum

|
в борно клемник - на клемник концы обмоток расключались на заводе
|
|
|
|
|
12.1.2007, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"на одном двигателе пусковой достигае 1000А " Только сейчас обратил внимание. Это ток прямого пуска, а где ПЛАВНЫЙ пуск.
Вы проверяли работу двигателей без этого МСД? С двигателями и их подключением БЕЗ МДС все в порядке?
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
12.1.2007, 13:21
|
Guest Forum

|
пусковой 1000 - это один из двух двигателей сидящие на одном валу приводного барабана конвейерной ленты через редуктора. прямой пуск невозможен конструктино ( ёк редуктору может наступить)
|
|
|
|
|
12.1.2007, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Это ток прямого пуска, а где ПЛАВНЫЙ пуск. Такое впечатление, что ваш МСД просто не выполняет свои функции, тупо включает полное напряжение, а потом пусковой ток воспринимает как ненормальный. С настройками этого МСДа все в порядке?
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
12.1.2007, 14:56
|
Guest Forum

|
с настройками все в порядке. на одном двигателе очень тяжелый пуск, поэтому и стоит два двигателя.
Основная проблема - не запускается мсд с двигателями ( иногда происходит запуск с одним из двигателей) - ошибка 1-Р. Добавлено - 14:57 схема расключения правильная
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
15.1.2007, 12:52
|
Guest Forum

|
Разобрался в причине - большая длина кабеля 300м.
Осталось придумать как это обойти - что использовать LC-фильтр возле мсд или RC-фильтр возле двигателей.
где можно посмотреть характеристику кабеля ( или как правильно измерить емкость кабеля)?
|
|
|
|
|
15.1.2007, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Функцию толчка не пробовали ? Мож ему надо на время "забыть" о пуске... (ему это МСД) ?
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
31.1.2007, 14:40
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ Jan 15 2007, 18:26 ) Функцию толчка не пробовали ? Мож ему надо на время "забыть" о пуске... (ему это МСД) ? Не совсем понял. что значит "функцию толчка". МСД нехочет даже стартовать - сразу дает ошибку 1-Р. Временно для решения проблемы поставил МСД возле приводов - работает. Датчане выдали информацию что в предпусковой проверке идет замер емкости кабеля, и если она выше 22нф запрещает работу - возможно наличие остаточной емкости что приведет к высоким пусковым токам и возможен выход тиристоров. А как решить этот вопрос ничего неговорят Изменить длину трассы и заменить кабель на другой нет возможности, подключение двигателей кабелем 95 к каждому двигателю. Добавлено - 14:40 Цитата(vladun @ Jan 15 2007, 18:26 ) Функцию толчка не пробовали ? Мож ему надо на время "забыть" о пуске... (ему это МСД) ? Не совсем понял. что значит "функцию толчка". МСД нехочет даже стартовать - сразу дает ошибку 1-Р. Временно для решения проблемы поставил МСД возле приводов - работает. Датчане выдали информацию что в предпусковой проверке идет замер емкости кабеля, и если она выше 22нф запрещает работу - возможно наличие остаточной емкости что приведет к высоким пусковым токам и возможен выход тиристоров. А как решить этот вопрос ничего неговорят Изменить длину трассы и заменить кабель на другой нет возможности, подключение двигателей кабелем 95 к каждому двигателю.
|
|
|
|
Гость_Usmanov Boris_*
|
1.2.2007, 10:53
|
Guest Forum

|
А что есть остаточная емкость?
|
|
|
|
|
1.2.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Не рекомендуется подключать частотник к двигателю диннее 50 м. Перенесите частотники к моторам и все прекрасно будет работать.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Kass коллега, речь о софт-стартерах
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.2.2007, 13:37
|
Guest Forum

|
Цитата(alekcandr @ Jan 31 2007, 14:40 ) Изменить длину трассы и заменить кабель на другой нет возможности, подключение двигателей кабелем 95 к каждому двигателю.  Нет физической возможности перенести софтстартеры??? Делаем муфту на месте установки софтстартера, или автомат какой ставим..., а сами софстартеры перемещаем к движкам, вплоть до установки их на самом агрегате... Не пойдет?
|
|
|
|
|
1.2.2007, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(vladun @ Feb 1 2007, 13:16 ) речь о софт-стартерах  Прошу прощения, проглядел. Но на мой взгляд устройство тоже цифровое, и спектр выходного сигнала так же богат гармониками и так же боится реактивных нагрузок.
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
2.2.2007, 14:15
|
Guest Forum

|
При установке частотника вместо плавного пуска на эти двигатели с кабелем 300м (для пробы брал меньшей мощности VLT 5042) частотник на длину кабеля невозмущается и все начинает работать ( устанавливал 5 Гц ) и рабочие токи достигали 80-90А Кстати , Данфосс на свои частотники ограничивают длину кабеля в 300м неэкранированый и 150м экранированый (для Kass) Сделать замену на частотник соответствующей мощности нет возможности, т.к на данный объект уже закуплен и МСД3185 и кабель и все это оборудование уже установленно. Устанавливать МСД возле привода в нашем случае тоже нехорошо - большая запыленность, Установить в шкафу - летом будет перегреватся, т.к. небудет достаточного охлаждения. Добавлено - 14:21 Цитата(Kass @ Feb 1 2007, 18:21 ) спектр выходного сигнала так же богат гармониками и так же боится реактивных нагрузок. Что можно сделать , для уменьшения реактиной состовляюшей ?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
2.2.2007, 14:23
|
Guest Forum

|
Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 14:15 ) Кстати , Данфосс на свои частотники ограничивают длину кабеля в 300м неэкранированый и 150м экранированый (для Kass)  Наоборот... с экраном можно длинее... да все частотники до 150 метров работают практически не напрягаясь...
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
2.2.2007, 16:41
|
Guest Forum

|
Данные по длинам кабелей взяты из руководства Данфосс VLT5000 MG.51.A5.50-VLT.pdf
|
|
|
|
|
2.2.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Я встречал такие данные, но проблем потом избежать таки не очень просто. Ради интереса попробуйте соединить куском кабеля до 50 метров, и все заработает. Ставить конечно надо только в щите. На щиты я ставлю с вентиляторами на высос, и приток делаю с фильтром. В щите чистота, и охлаждение нормальное. Вентиляторы подключаю или через термореле, или его реинкарнацию в контроллере.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
2.2.2007, 16:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ Feb 2 2007, 16:49 ) На щиты я ставлю с вентиляторами на высос, и приток делаю с фильтром. Аналогично... но вот что странно - сами вентиляторы почему-то изначально заточены на приток... приходится переворачивать...
|
|
|
|
|
2.2.2007, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Игорь Борисов @ Feb 2 2007, 14:23 ) Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 14:15 ) Кстати , Данфосс на свои частотники ограничивают длину кабеля в 300м неэкранированый и 150м экранированый (для Kass)  Наоборот... с экраном можно длинее... да все частотники до 150 метров работают практически не напрягаясь... ошибаетесь коллега, - с экраном можно "КОРОЧЕ" - Факт !!!
|
|
|
|
|
2.2.2007, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Я только в тех случаях использую кабель длиной более 30 м, если действительно короче никак нельзя. Например скважинный насос или крышный вентилятор. А если двигатель стоит в помещении, я по всякому постараюсь поставить щит поблизости.
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
2.2.2007, 18:31
|
Guest Forum

|
Укоротить кабель и установка шкафов возле приводов в наших условиях нежелательна. В основном привода конвейерных лент от коротких до длиной около 250-300м. Мощность двигателей от нескольких кВт до 160кВт и на длинных конейерах устанавливаются в паре от 55кВт до 75кВт. Двигателя IP54. Среда агресивная, пыльная, морской воздух.
Все электрооборудование монтируется на ТП.
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
2.2.2007, 18:52
|
Guest Forum

|
Опять возникли неувязки с длиной кабеля. Запускал Данфоссом МСД202-015 15кВт привод к.ленты 11кВт 22А , кабель 16кв.мм длина около 350м. Начинает разгон и невключая байпас останавливается с ошибкой "черезмерная длительность пуска". Установки правильные. Прямой пуск по тех. условиям невозможен - редуктор связан жестко с двигателем. Если во время разгона использовать внешний байпас - привод работает, но нет никаких защит. Функции защиты возложены на МСД202. Хочу попробовать поставить после МСД дросель.
|
|
|
|
|
3.2.2007, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Проблема возникает в том, что софт стартер, как и частотник нагружены внутри на НЧ фильтр, который и формирует форму выходного напряжения. Реактивные характеристики кабеля вносят свои коррективы в работу этого фильтра.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
3.2.2007, 19:02
|
Guest Forum

|
Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 18:31 ) Двигателя IP54. Среда агресивная, пыльная, морской воздух. Попрятать все оборудование в ящики IP66, из нержавейки... Шайдер (Сарел) точно делает... имхо - дешевле, чем парится с такими длинами...
|
|
|
|
|
4.2.2007, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
У нас как то семинар проходил по пластиковым ящикам IP-66, желающим предлагали разбить молотком. Ни у кого не получилось. Да во что угодно прятать, но длины уменьшать надо.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.2.2007, 0:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ Feb 4 2007, 00:02 ) У нас как то семинар проходил по пластиковым ящикам IP-66, желающим предлагали разбить молотком. Ни у кого не получилось. Да во что угодно прятать, но длины уменьшать надо. Угу, пластики ща хорошие... что на каэдре, что на призме... но морской воздух имеет свою специфику, вот сарел и делает ящики для ж.д. и моря... Добавлено - 00:15 Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 16:41 ) Данные по длинам кабелей взяты из руководства Данфосс VLT5000 MG.51.A5.50-VLT.pdf очепятка... как в руководстве на 61 альтивар - должно быть что на двух фазах работает, а на одной нет... так написали что при пропадании 2х фаз работа не прерывается, а ежели одна пропадет - кирдык работе...
|
|
|
|
Гость_alekcandr_*
|
5.2.2007, 11:37
|
Guest Forum

|
Ящики - это хорошо, а как с охлождением летом. В том году летом температура воздуха достигала до 40 градусов.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
5.2.2007, 13:02
|
Guest Forum

|
Цитата(alekcandr @ Feb 5 2007, 11:37 ) Ящики - это хорошо, а как с охлождением летом. В том году летом температура воздуха достигала до 40 градусов. Да, это дополнительные затраты... но все опять же существует... вентиляция, кондиционирование... Все одно - с длинными линиями проблеммы будут возникать постоянно...
|
|
|
|
|
9.8.2007, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Вопрос такой - никто не сталкивался с устройствами плавного пуска на мощность 1,6 МВт? Инфу по ним бы глянуть, на какие напряжения бывают, кто производит энтих монстров  ?
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.8.2007, 10:32
|
|
|
|
|
9.8.2007, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата никто не сталкивался с устройствами плавного пуска на мощность 1,6 МВт? Эх такой дин продал и до конца жизне живешь безбедно...
|
|
|
|
|
9.8.2007, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Отечественное устройство пускать собираетесь? Наши двигатели Р= 630кВт уже на 6кВ.
|
|
|
|
|
9.8.2007, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Сергей Долганов @ 9.8.2007, 12:03) [snapback]154853[/snapback] Отечественное устройство пускать собираетесь? Наши двигатели Р= 630кВт уже на 6кВ. главный вентилятор на шахте на 6 КВ
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.8.2007, 11:10
|
|
|
|
|
9.8.2007, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Лидер по производству данной продукции - фирма Solcon. Например установлены на Норильском Никеле. http://www.solcon.com
|
|
|
|