Возникла проблема запуска МСД 3185 при работе с двумя двигателями  двигателями фирмы AEG type AM280ST4Q4 75kW включеные паралельно. Двигатели расключены треугольником
МСД выдает ошибку 1-Р - \"неправильное подключение двигателя\" 
ощибка появляетя хаотично при попытке включить с одним двигателем, т.е. иногда происходит запуск с одним двигателем, с двумя двигателями работать и непытался - сразу выдает ошибку. 
подключение правильно. 
длина кабеля к двигателям около 300м сечение 95кв.мм..двигатели через редуктора сидят на одном валу ( привод ленточного транспортера) 
Пробовал подключать 2 х 30kW двигателя - работает, ощибок невыдает. 
на другом участке собрана такая же  схема МСД 3185  + 2 двигателя 100 л.с. ( 75кВт расключены по звезде) но трасса около 200м сечение 70 кв.мм. - работает без проблем
 
 
  
  
  
   
   
  Наоборот... с экраном можно длинее... да все частотники до 150 метров работают практически не напрягаясь...
  Наоборот... с экраном можно длинее... да все частотники до 150 метров работают практически не напрягаясь...
  ?
  ?