Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляторы в химлабораторию, выбор решения
OLEL
сообщение 19.9.2016, 15:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302



Всем доброго дня, прошу помочь разобраться с вопросом по вентиляции.
Итак, имеются 40 вытяжных шкафов в лабораториях органического синтеза (растворители, пары кислот, лвж и т.п - весь букет). Шкафы последовательно по 5 штук соединены в 8 линий, которые далее двумя воздуховодами выводятся на крышу.
Вытяжные вентиляторы проектом не предусмотрены. Но есть принудительная приточка.
Вопрос: могут ли химически стойкие вентиляторы, устанавливаемые на вытяжных шкафах обеспечить необходимый поток воздуха?или лучше каждую из линий (5 шт. шкафов) отделено сажать на свой вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.9.2016, 16:05
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Всё необходимо считать.
Лечение грыжи по фотографиям автомашины сестры владельца здесь не практикуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.9.2016, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



При той информации, что есть - 2 вентилятора на кровле. Чтобы исключить напорные участки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.9.2016, 21:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не факт, это МО, может там и резервные надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEL
сообщение 20.9.2016, 6:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302



Конечно же считать все надо. Вопрос в том, существуют ли химстойкие канальные вентиляторы, способные без дополнительных вентиляторов на кровле протолкнуть через 3-4 этажа (по 3,6 м каждый) и технологический чердак поток воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.9.2016, 8:01
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот теперь вопрос звучит понятно.
Насколько доводилось сталкиваться, химически стойких канальных не выпускается. Наиболее вероятная причина - двигатель находится в потоке воздуха. То есть, для канальника необходимы не только колесо+корпус в химически стойком варианте, но и электродвигатель,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.9.2016, 8:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ИОВ @ 19.9.2016, 21:15) *
Не факт, это МО, может там и резервные надо ставить.

Конечно.

Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 6:58) *
Конечно же считать все надо. Вопрос в том, существуют ли химстойкие канальные вентиляторы, способные без дополнительных вентиляторов на кровле протолкнуть через 3-4 этажа (по 3,6 м каждый) и технологический чердак поток воздуха?

Соглашаетесь, что нужно считать и тут же спрашмваете, есть ли ветилятор, способный "протолкнуть"...
Коррозийностойкие посмотрите у Инновента. А что они должны быть еще и взрывозащищенные не считаете?
Так что с напорными участками при вашей схеме? Или у вас сварные без разъемных соединений воздуховоды? Может еще обратные клапаны будете ставить? Если не сложно, нарисуйте схему для наглядности.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.9.2016, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.9.2016, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(OLEL @ 19.9.2016, 15:56) *
... имеются 40 вытяжных шкафов в лабораториях органического синтеза (растворители, пары кислот, лвж и т.п - весь букет).

Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 6:58) *
...Вопрос в том, существуют ли химстойкие канальные вентиляторы, способные без дополнительных вентиляторов на кровле протолкнуть через 3-4 этажа (по 3,6 м каждый) и технологический чердак поток воздуха?

Очень плохое решение - прокладывать напорные воздуховоды с таким букетом вредностей. Вы берёте на себя ответственность за возможное распространение этих вредностей по всему зданию.
Самое лучшее решение - размещение таких выт. вентиляторов снаружи здания (на кровле, стене). Если это невозможно, следует выгородить выт. венткамеру в техническом чердаке.
Раз есть во вредностях лвж и растворители, вентиляторы д.б. взрывозащищённые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEL
сообщение 20.9.2016, 10:37
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302



Цитата(ИОВ @ 20.9.2016, 11:50) *
Очень плохое решение - прокладывать напорные воздуховоды с таким букетом вредностей. Вы берёте на себя ответственность за возможное распространение этих вредностей по всему зданию.
Самое лучшее решение - размещение таких выт. вентиляторов снаружи здания (на кровле, стене). Если это невозможно, следует выгородить выт. венткамеру в техническом чердаке.
Раз есть во вредностях лвж и растворители, вентиляторы д.б. взрывозащищённые.


нами такое предложение было озвучено - короткий воздуховод через стену и по улице снаружи к вентилятору - но, поскольку мы только пользователи (химики мы), то наши и приглашенные специалисты ищут другие решения. Пока все неудовлетворительные, хотя может и наше будет не совсем верным. Схемы к сожалению под руками нет, надо искать, может получится найти, прикреплю позже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 20.9.2016, 13:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Я бы поставил по вентилятору на каждую линию. Ведь далеко не всегда все 8 линий одновременно работают. Но это если конструктив здания позволяет.

Как вариант - 2 вентилятора, но с частотником и кнопками на шкафах. Включили одну линию - вентилятор увеличил обоороты, выключили - уменьшил. Но это автоматика сложаня и дорогая получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEL
сообщение 20.9.2016, 13:28
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302



Цитата(Giedi Prime @ 20.9.2016, 15:02) *
Я бы поставил по вентилятору на каждую линию. Ведь далеко не всегда все 8 линий одновременно работают. Но это если конструктив здания позволяет.

Как вариант - 2 вентилятора, но с частотником и кнопками на шкафах. Включили одну линию - вентилятор увеличил обоороты, выключили - уменьшил. Но это автоматика сложаня и дорогая получится.


частотники вроде есть, есть точно регулируемые с пульта на шкафу заслонки. А вентиляторы какие лучше: "сосущие" - в конце линии, или "толкающие" - в начале линии, т.е. сразу за шкафом?или снова упирается все в расчеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.9.2016, 13:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 13:28) *
частотники вроде есть,

На чем? Вы же написали, что вытяжных вентиляторов нет. Хоть и верится с трудом.

И если вы химик, то логичнее было начинать не с предложения техрешений, а с озвучивания существующей (изначально ?) проблемы. Или возникшей в связи с чем-то?

Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.9.2016, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.9.2016, 13:51
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Теме место в "Песочнице", переношу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.9.2016, 14:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(zaharov63 @ 20.9.2016, 13:35) *
На чем? Вы же написали, что вытяжных вентиляторов нет. Хоть и верится с трудом.

И если вы химик, то логичнее было начинать не с предложения техрешений, а с озвучивания существующей (изначально ?) проблемы. Или возникшей в связи с чем-то?

ТС не специалист в области вентиляции, вероятно, поэтому его/её посты трудно понимать нам. Настораживает фраза
Цитата(OLEL @ 19.9.2016, 15:56) *
...могут ли химически стойкие вентиляторы, устанавливаемые на вытяжных шкафах обеспечить необходимый поток воздуха?или лучше каждую из линий (5 шт. шкафов) отделено сажать на свой вентилятор?

А после информации
Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 13:28) *
...есть точно регулируемые с пульта на шкафу заслонки.

приходит в голову мысль, что выт. шкафы уже укомплектованы выт. вентиляторами и предназначены для индивидуальной, а не групповой установки.

Ув. OLEL, Вы пытаетесь решить чужую, неизвестную Вам задачу на Форуме - это совершенно неправильно. Тем более, что Вы, судя по вопросу
Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 13:28) *
А вентиляторы какие лучше: "сосущие" - в конце линии, или "толкающие" - в начале линии, т.е. сразу за шкафом?или снова упирается все в расчеты?

совсем не поняли мой пост про напорные участки воздуховодов.
Учитывая, что имеется немаленькая химлаборатория (40 шкафов) с вредностями 1-2 класса опасности и взрывоопасными, для решения задач вентиляции следует привлекать специалиста для выполнения проекта. Там ведь вопрос не только в правильной организации вытяжки, но и устройства приточной вентиляции (как компенсируется предполагаемая вытяжная?), а также нераспространения вредностей по зданию через двери/коридоры/лестничные клетки. А при таком большом количестве шкафов санитары ещё и потребуют расчёт вентвыбросов/рассеивания

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEL
сообщение 20.9.2016, 15:06
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302



прошу прощения, что ввел в заблуждение. Действительно я не специалист в вопросах вентиляции. Но проблема в том, что уже здание стоит 2 года, а воз и ныне там.
Частотники - слышал такое от работяг, но сейчас понял, что не правильно сюда это привел, это относилось к другим вентиляторам (работает приточка по всем помещениям и вытяжка для других лабораторий).
Проблема изначально в том, что проект делали одни, реализовывали другие. А сейчас разгребаем получившееся по факту. Меня подключили уже, когда вся система вентиляции была смонтирована. И вентиляторов для 40 шкафов там точно нигде нет. Облазили все.
Вопросы вредности, выбросов и элементарных норм охраны труда тоже нас очень волнуют - нам же там дышать и работать. А вот тому, кто руководит работами нужно быстрее сдать объект. Вот и бодаемся с ними. Извините за эмоции, уже наболело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.9.2016, 15:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 15:06) *
Проблема изначально в том, что проект делали одни, реализовывали другие. А сейчас разгребаем получившееся по факту. Меня подключили уже, когда вся система вентиляции была смонтирована. И вентиляторов для 40 шкафов там точно нигде нет. Облазили все.
Вопросы вредности, выбросов и элементарных норм охраны труда тоже нас очень волнуют - нам же там дышать и работать. А вот тому, кто руководит работами нужно быстрее сдать объект. Вот и бодаемся с ними. Извините за эмоции, уже наболело.

Это как раз обычная практика - проект выполняют проектировщики, реализация за монтажниками.
Вентиляторов нет по факту - а что предусмотрено в проекте? Нужно обязательно поднимать проект и договор на проектирование. Там возможны разные варианты/сюрпризы.
Если по какой-то причине эти 40 шкафов не попали в договор и проект, то совсем просто на месте проблему не решить. Возникают вопросы по возможному объединению различных вредностей в общую выт. систему, а также опять-таки вопрос о достаточной производительности по воздуху смонтированных приточных систем. Если 40 шкафов не были учтены в проекте, то, скорее всего, и приточка на них не рассчитана. Представить себе, что предусмотрена ест. вытяжка от этих шкафов в многоэтажном здании на нижнем этаже, практически, невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 20.9.2016, 15:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Возникают вопросы по возможному объединению различных вредностей в общую выт. систему


Самый неприятный момент. Тем более если смонтировано уже.


Незнаю нащет классов опасности(кислоты и щелочи разные бывают), но местные отсосы шкафов с лвж должны быть индивидуальными. Вапще как это можно во чтото одно объединить я ума не приложу. Оно ж бабахом пахнет. Есть рекомендации газпромовские по поводу местных отсосов. Почитайте.

А вапще кнч в таких вещах спец нужен. Форумом такие вопросы не решить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEL
сообщение 20.9.2016, 16:07
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302



Полного проекта, увы, найти не получается. Есть подраздел документации, в которой шкафы указаны, а вентиляторов нет.
Пожалуй стоит заканчивать дебаты. Огромное спасибо всем за информацию и идеи, очень помогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.9.2016, 23:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Воздуховоды пластиковые из негорючего пластика PPRs
Вентиляторы тоже пластиковые, крышные.
Шкафы можно разделить на группы. Для каждой группы 2 вентилятора: основной-резервный.
Вентиляторы с частотниками или с ЕС моторами; управление по функции dP-c.
На вытяжке из шкафов клапана с электроприводом.
Принципы ищите на сайтах производителей вытяжных шкафов для химлабораторий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных