Уборная в котельной |
|
|
|
23.9.2016, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Подскажите, пожалуйста!!! В котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала запроектирован санузел с подводом только холодной воды. Эксперт требует обеспечить горячее водоснабжение. Есть ли пункт позволяющий не подводить горячую воду в санузел производственного помещения без обслуживающего персонала?
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
надо было биотуалет делать или проточный электрический водонагреватель предусмотреть
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Можно накопительный, подключаемая мощность меньше.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в накопительном вода стухнет.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Не кидайте в меня тапками, но честно я не вижу криминала в том, что человек раз в год там появляющийся помоет руки холодной водой... И где написано, что подвод горячей воды обязателен?)
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dima_UA @ 23.9.2016, 14:37)  в накопительном вода стухнет. Так рассуждать, она и трубах с тем же успехом стухнет) Я вообще за проточные на производстве, но когда проект готов, по замечаниям проще накопительный воткнуть в розетку. И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы?
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:51
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 14:48)  Так рассуждать, она и трубах с тем же успехом стухнет) Я вообще за проточные на производстве, но когда проект готов, по замечаниям проще накопительный воткнуть в розетку. И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы? Может до нужника далеко бежать, потому и воткнули в котельную. Обычное дело. Как и то дело обычное, что проще воткнуть накопительный водонагреватель, чтобы от экспертизы отписаться.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:48)  И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы? ссыль на нормы см. пост №1. так и говорят нормы - надо.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(timofeyprof @ 23.9.2016, 15:00)  ссыль на нормы см. пост №1. так и говорят нормы - надо. Нет там ни ссыли, ни нормы. Хочется конкретики.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:48)  И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы? В соответствии с п. 6.41 СП 89.13330.2012 "... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник."
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 16:04)  Нет там ни ссыли, ни нормы. Хочется конкретики. опа, похоже опять телепатический канал у меня открылся - увидел то, чего нет
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
с подводом хвс и гвс?
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2609
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел?
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(nagger @ 23.9.2016, 16:46)  Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел? котельная котельной рознь. всех данных не озвучивали. вполне быть может, что там 2-трубка. и городить узел приготовления ГВС из-за одного сортира смысла нет.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Zingarella @ 23.9.2016, 15:13)  В соответствии с п. 6.41 СП 89.13330.2012 "... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник." Говорим "умывальник" - подразумеваем "со смесителем", тогда гвс + хвс. А может быть и с краном, тогда только хвс. Нормы диктуют нечетко, можно бодаться с экспертом. Вряд ли он найдет норму на подвод гвс к умывальнику. Но лучше согласиться. Людям в хвс возиться приятнее с гвс.
|
|
|
|
|
26.9.2016, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Цитата(nagger @ 23.9.2016, 16:46)  Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел? котельная работает на прямые параметры, без приготовления ГВС. Придется ставить бойлер, если эксперт упрется
|
|
|
|
|
26.9.2016, 16:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:55)  А может быть и с краном, тогда только хвс. Нормы диктуют нечетко, можно бодаться с экспертом. Вряд ли он найдет норму на подвод гвс к умывальнику. Натолкнули на мысль. Если бы в последним абзаце п.6.25 СП 89. 13330.2012 было записано, что: « В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальную с подводом горячей воды (синим – добавлена отсебятина)», тогда эксперт был бы прав. Поэтому устанавливаем умывальник с краном для подвода холодной воды и требование п.6.25 выполнено. Тем более, что п.5.5.2 ГОСТ 15167-93 гласит: « В состав комплекта умывальников (полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных) входят: умывальник, сифон с выпуском по ГОСТ 23289, смеситель или кран по ГОСТ 25809 или по действующей нормативной документации, два кронштейна по ГОСТ 1153 или - при установке умывальника на пьедестал - два болта по ГОСТ 7798 »
|
|
|
|
|
26.9.2016, 16:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Spok_only @ 26.9.2016, 16:13)  Натолкнули на мысль. Именно это я и имел ввиду.
|
|
|
|
|
27.9.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Спасибо большое!!! пойду к эксперту))
|
|
|
|
|
27.9.2016, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
а проточный водонагреватель поставить сложно ?
|
|
|
|
|
27.9.2016, 11:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Elenk_@ @ 27.9.2016, 11:30)  а проточный водонагреватель поставить сложно ?  А эт чтобы потом было что блогерам в бложиках писать - всё у нас погано, не как в европах, даже воды горячей нету, люди должны в ледяной руки от смазки отмывать. Хотя на мой взгляд - чисто европейский подход, йэкономия
|
|
|
|
|
27.9.2016, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(andrey R @ 27.9.2016, 11:51)  А эт чтобы потом было что блогерам в бложиках писать - всё у нас погано, не как в европах, даже воды горячей нету, люди должны в ледяной руки от смазки отмывать. Хотя на мой взгляд - чисто европейский подход, йэкономия  ааа  ну извините
|
|
|
|
|
5.4.2017, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183

|
Подскажите: Можно ли в котельной поставить биотуалет вместо обычного. В п. 6.41 СП 89.13330.2012 вроде бы ничего конкретного по этому поводу не сказано. Нет ли каких-либо норм, запрещающих установку биотуалета в котельной.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 0:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Хэлло @ 5.4.2017, 16:38)  Подскажите: Можно ли в котельной поставить биотуалет вместо обычного. В п. 6.41 СП 89.13330.2012 вроде бы ничего конкретного по этому поводу не сказано. Нет ли каких-либо норм, запрещающих установку биотуалета в котельной. А руки где мыть? После туалета и после смены ремонтной.
Сообщение отредактировал Водяной - 6.4.2017, 0:39
|
|
|
|
|
6.4.2017, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183

|
Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 10:00
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 9:23)  Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла. В чём проблема сделать выгреб-накопитель и обычный туалет? Всё равно био покупать и умывальник делать!
|
|
|
|
|
6.4.2017, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183

|
Проблемы особой нет, просто хочется сэкономить деньги заказчика, т.к. уже один колодец (остывочный) делается для производственной канализации. Вдобавок котельная ставится на территории предприятия, вокруг все заасфальтировано, красиво, цивилизация, и вдруг - выгреб, как в деревне.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 20:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 11:28)  Проблемы особой нет, просто хочется сэкономить деньги заказчика, т.к. уже один колодец (остывочный) делается для производственной канализации. Вдобавок котельная ставится на территории предприятия, вокруг все заасфальтировано, красиво, цивилизация, и вдруг - выгреб, как в деревне. Да нет конечно, обычный люк в асфальте! Всё красиво. Зато комфорт пользования на уровне. Норматворцы нормы сочиняют, чтобы комфорт жизни и работы улучшился, а Вы давай обратно))) Зачем?!
|
|
|
|
|
6.4.2017, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
У Вас котельная за 1 км от основных корпусов? может там и не надо клозета.
|
|
|
|
|
7.4.2017, 9:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 9:23)  Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла. А зачем? В радиусе 75-150 м нет туалетов?
|
|
|
|