КНС |
|
|
|
18.10.2016, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.12.2015
Из: Казань
Пользователь №: 285984

|
Добрый день. Проектируем КНС. Подбираем насосы. Потери по длине с учетом поворотов составляет примерно 35 м. Геодезическая высота отрицательная (-24 м). Напор насоса тогда с запасом на излив 35-24+4 = 15 м. Скажите пожалуйста в какой литературе могу найти подтверждение тому что геодезическую высоту нужно вычитать. Спасибо.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 12:56
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Twobrat @ 18.10.2016, 11:51)  Геодезическая высота отрицательная (-24 м) Исходя из того, что проектируется КНС, значит по трассе у вас как минимум есть один или несколько "бугорков" ? Цитата(Twobrat @ 18.10.2016, 11:51)  Скажите пожалуйста в какой литературе могу найти подтверждение тому что геодезическую высоту нужно вычитать. Постройте линию пьезометрического напора и не надо тогда вам искать никакой литературы Цитата(Twobrat @ 18.10.2016, 11:51)  Напор насоса тогда с запасом на излив 35-24+4 = 15 м Запас на "излив" не воспринимаю, считаю он сидит в местных потерях. Допускаю 1м,не больше.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.12.2015
Из: Казань
Пользователь №: 285984

|
Цитата(Spok_only @ 18.10.2016, 13:56)  Исходя из того, что проектируется КНС, значит по трассе у вас как минимум есть один или несколько "бугорков" ? Есть Цитата(Spok_only @ 18.10.2016, 13:56)  Постройте линию пьезометрического напора и не надо тогда вам искать никакой литературы Проектировщики заказчика прибавляют геодезическую высоту. В итоге они требуют насос с напором на 70 м. Я говорю что не надо прибавлять, нужно отнять. Как это доказать?
Сообщение отредактировал Twobrat - 18.10.2016, 13:33
|
|
|
|
|
18.10.2016, 13:42
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Twobrat @ 18.10.2016, 13:31)  Есть Тогда не помешала бы более подробная информацию о конфигурации трассы (длина, перепады высот по трассе) Цитата(Twobrat @ 18.10.2016, 13:31)  Проектировщики заказчика прибавляют геодезическую высоту. В итоге они требуют насос с напором на 70 м Спросите у них, когда они вычитают ? Знают ли они о Бернулли и его уравнение для потока реальной жидкости ? Цитата(Twobrat @ 18.10.2016, 13:31)  Я говорю что не надо прибавлять, нужно отнять. Как это доказать? Только построением линии пьезометрического напора.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 14:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Twobrat @ 18.10.2016, 11:51)  Скажите пожалуйста в какой литературе могу найти подтверждение тому что геодезическую высоту нужно вычитать. В любой литературе по гидравлическому расчету, внимательно прочитайте составляющие высоты и что из чего вычитать. Если высота отрицательная, то у вас подпор. По профилю так и есть. И ни в коем случае не соглашайтесь на компромисс.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.12.2015
Из: Казань
Пользователь №: 285984

|
Цитата(Spok_only @ 18.10.2016, 14:42)  Тогда не помешала бы более подробная информацию о конфигурации трассы (длина, перепады высот по трассе) Прикрепил профиль.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
ваша общая ошибка с проектировщиками зака - что вы зачем то оперируете разницей отметок начальной и конечной точки, которая в вашем случае не играет никакой роли. напор насоса = геодезическая высота подъема + потери по длине + св.напор на излив
геодезическая высота подъема - разница между отметкой минимального уровня в резервуаре КНС и отметкой трубы в самой высокой точке трассы (она у вас рядом с КНС).
это азы теории насосов...
|
|
|
|
|
18.10.2016, 17:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 16:35)  ваша общая ошибка с проектировщиками зака - что вы зачем то оперируете разницей отметок начальной и конечной точки, которая в вашем случае не играет никакой роли. геодезическая высота подъема - разница между отметкой минимального уровня в резервуаре КНС и отметкой трубы в самой высокой точке трассы (она у вас рядом с КНС). Именно начальной и конечной. Промежуточную необходимо пройти при заполнении, можно с меньшим расходом. Ну и проверить построением линии пьезометрического напора, чтобы не было вакуума в промежуточных пиках.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 17:37
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 16:35)  геодезическая высота подъема - разница между отметкой минимального уровня в резервуаре КНС и отметкой трубы в самой высокой точке трассы (она у вас рядом с КНС). И много вы проектов с такими азами наваяли ?  Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 17:30)  Именно начальной и конечной +1
|
|
|
|
|
18.10.2016, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
много. и все работают.
напорный трубопровод кнс нельзя считать постоянно водозаполненной системой.
конкретно в этом случае - будет постоянно опорожняться нисходящий участок от верхней точки в сторону сброса засчет гидростатического давления жидкости в трубе. с другого то конца она не закрыта, при остановке насоса система уже не под давлением.
пожтому каждый раз - заполнение по новой. и не с меньшим расходом - а только с фактическим, который определяется пересечением кривой работы кнс и трубопровода.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 18:54
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 18:36)  с фактическим, который определяется пересечением кривой работы кнс и трубопровода. при установившемся движении жидкости во всём трубопроводе (который будет работать полным сечением в напорном режиме), учитывая разность отметок уровня стоков в приёмном резервуаре и конечной точки трубопровода. Если вы с этим не согласны - вылезут вам такие "знания" когда-то боком.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
мне просто интересно на какой напор вы подберете насос, если у вас будет задача с одной и той же отметкой в начале и конце перейти после кнс например гору на 100м? а потери по длине допустим всего 20м. неужели на 20м?  ))
|
|
|
|
|
19.10.2016, 8:44
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 23:20)  мне просто интересно на какой напор вы подберете насос, если у вас будет задача с одной и той же отметкой в начале и конце перейти после кнс например гору на 100м? а потери по длине допустим всего 20м. неужели на 20м?  )) Думаете, я зря в сообщении 4 задал автору темы вопрос Цитата(Spok_only @ 18.10.2016, 13:42)  не помешала бы более подробная информацию о конфигурации трассы (длина, перепады высот по трассе) Для трассы с его перепадами высот ("горками") - обычный подбор насоса и, в принципе, даже в построении пьезометра нет необходимости. А вот переход таких высот (20 и более метров) без разрыва струи в высшей точке сопряжён с образованием вакуума. Здесь совсем по другому надо подходить к конфигурации трассы и подбору насоса, также обязательно построение пьезометра. Была похожая тема (где-то лет 5 назад), где рассматривался подбор насосов при пересечении высокой горы водопроводом.Если найду ее, выложу ссылку.
|
|
|
|
|
19.10.2016, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Spok_only @ 19.10.2016, 8:44)  похожая тема (где-то лет 5 назад), где рассматривался подбор насосов при пересечении высокой горы водопроводом.Если найду ее, выложу ссылку. Больше, еще там Бафф писал и за пару лет до ухода. т.е. лет 7 наверное.
|
|
|
|
|
19.10.2016, 8:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
|
|
|
|
|
20.10.2016, 13:41
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 19.10.2016, 8:58)  Спасибо! Повеселилась
|
|
|
|
|
20.10.2016, 18:00
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(ViC @ 20.10.2016, 13:41)  Спасибо! Повеселилась  Какие сообщения из этой ( той ) темы вызвали у Вас веселье ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.10.2016, 18:02
|
|
|
|
|
31.10.2016, 21:23
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Spok_only @ 20.10.2016, 19:00)  Какие сообщения из этой ( той ) темы вызвали у Вас веселье ? Не Ваши  Ваши сообщения я читаю очень внимательно, потому что стараюсь запомнить. Много ценного нахожу. Недавно с расчетом разбиралась, в такие дебри залезла, что аж страшно стало А у вас всё всегда четко, прям завидно
|
|
|
|
|
1.11.2016, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Spok_only @ 19.10.2016, 8:44)  А вот переход таких высот (20 и более метров) без разрыва струи в высшей точке сопряжён с образованием вакуума. Можете по подробнее описать за счет чего там будет вакуум? я понять не могу все
|
|
|
|
|
2.11.2016, 8:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Пьезометрическую линию постройте, все ясно станет.
|
|
|
|
|
2.11.2016, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 8:14)  Пьезометрическую линию постройте, все ясно станет. нет, не ясно, откуда там вакууметрическому давлению взяться? хоть убей не пойму, Вы же не как для абсолютного считаете? т.е. в уравнение, атмосферное давление не вводите, я правильно понял?
|
|
|
|
|
2.11.2016, 9:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 8:14)  Пьезометрическую линию постройте, все ясно станет. Цитата(Aerl @ 2.11.2016, 8:50)  нет, не ясно Рано еще для не ясно, последовательность нарушена. Сначала выложите пьезометрическую линию для подобного случая, потом будем разбирать, что не ясно.
|
|
|
|
|
2.11.2016, 9:43
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Aerl @ 2.11.2016, 9:50)  откуда там вакууметрическому давлению взяться? хоть убей не пойм Aerl, вы наверно не раз в своей жизни с помощью шланга переливали жидкость (вино, спирт, бензин и т.д.) с одной ёмкости в другую? В какой точке шланга будет максимальное разрежение, сможете ответить ? Или снова зададите вопрос, откуда там взяться вакууметрическому давлению? Dmitry_vk вам правильно говорит — стройте пьезометр. На всех участках, где пьезометр лежит ниже трубопровода, давление в трубопроводе меньше атмосферного.
|
|
|
|
|
2.11.2016, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Spok_only @ 2.11.2016, 9:43)  Aerl, вы наверно не раз в своей жизни с помощью шланга переливали жидкость (вино, спирт, бензин и т.д.) с одной ёмкости в другую? В какой точке шланга будет максимальное разрежение, сможете ответить ? Или снова зададите вопрос, откуда там взяться вакууметрическому давлению?
Dmitry_vk вам правильно говорит — стройте пьезометр. На всех участках, где пьезометр лежит ниже трубопровода, давление в трубопроводе меньше атмосферного. Думал про перелив шлангом из одной емкости в другую. Но только вот в данном случае шланг это всасывающая линия по сути и жидкость движется в нем про действием атмосферного давления,а значит если записывать уравнение для сечений то записывать должны его как для абсолютного, в связи с чем и вопрос: Вы для пьезометра считаете давление с учетом атмосферного? там где линия пьезометра окажется ниже оси трубы Вы просто не заполните ее пока в ней воздух под атмосферным давлением. Согласен пьезометрическую линию построю на досуге, но пока у меня куча сомнений
Сообщение отредактировал Aerl - 2.11.2016, 10:39
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:27
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Aerl @ 2.11.2016, 11:34)  Вы для пьезометра считаете давление с учетом атмосферного? Пьезометр строиться для манометрического давления.
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Aerl @ 2.11.2016, 10:34)  если записывать уравнение для сечений то записывать должны его как для абсолютного Есть 2 варианта: можно для абсолютного, можно для избыточного, смотря какие цели преследуете.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 8:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Наткнулся у Карелина по этой теме. Стр. 228, последний абзац
Karelin_kns_1.JPG ( 199,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102
Karelin_kns_2.JPG ( 197,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 108
|
|
|
|
|
11.11.2016, 11:11
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2016, 9:55)  Наткнулся у Карелина по этой теме. Стр. 228, последний абзац И это не совсем верно. При подборе насоса конечно же следует учитывать пересечение напорным трубопроводом возвышенности. Ибо можно так подобрать насос, что он вообще работать не будет. Думаю, что и вы, Dmitry_vk, так считаете.
Сообщение отредактировал Spok_only - 11.11.2016, 11:11
|
|
|
|
|
11.11.2016, 11:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Spok_only @ 11.11.2016, 11:11)  И это не совсем верно. При подборе насоса конечно же следует учитывать пересечение напорным трубопроводом возвышенности. Ибо можно так подобрать насос, что он вообще работать не будет. Думаю, что и вы, Dmitry_vk, так считаете. Да.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|