> Обвязка фреонового возздухоохладителя
Bungalow Bill
сообщение 10.11.2016, 21:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



Подскажите, пожалуйста, какие могут быть нюансы. У меня имеется на крыше ресторана приточно-вытяжная установка, с двухконтурным фреоновым воздухоохладителем, рядом стоит ККБ, тоже двухконтурный. По проекту на конденсатном трубопроводе стоят (начиная от воздухоохладителя): шаровый вентиль с клапаном Шредера, ТРВ, стекло смотровое, э/м клапан, фильтр и возле ККБ шаровый вентиль с клапаном Шредера. На фреоновом контуре, только 2 шаровых вентиля.
Нужно их завязать. Никогда их не обвязывал, да и медь не паял в принципе, боюсь споткнутся о подводные камни. Буду благодарен любой информации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.11.2016, 22:15
Сообщение #2





Guest Forum






Схему нарисуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 10.11.2016, 23:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



ловите
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 157,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.11.2016, 23:09
Сообщение #4





Guest Forum






Соберите по схеме и все. Детали не перегревайте. Ничего особо хитрого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 10.11.2016, 23:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



а с возвратом масла там никаких подъемов/опусков делать не надо? и читал еще что ресивер от ККБшки ставится обычно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.11.2016, 23:16
Сообщение #6





Guest Forum






Написали же , что рядом стоит, значит ничего не надо.
Что на чертеже есть то и делайте, потом так и скажете - все по чертежу.

Сообщение отредактировал Blade runner - 10.11.2016, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 10.11.2016, 23:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



да просто люблю сразу все правильно делать, а не говорить "все по чертежу", чертежи разные бывают, а заказчик не всегда способен понять чья тут вина

Знаю еще что ТРВ как можно ближе к испарителю ставить надо. А какие вообще допускаются минимальные участки трубы между этими элементами обвязки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.11.2016, 23:30
Сообщение #8





Guest Forum






В паспортах на детали обычно написано про монтаж.
По моему, эту контсрукцию хоть как собери, все равно работать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 10.11.2016, 23:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



если бы так, в паспортах на оборудование далеко не всегда написано то что надо про монтаж, не говоря уж про материалы. Обычно там только описывается 1000 глупых способов как можно себя убить, монтируя это оборудование и жирным шрифтом: Danger, Attention, соблюдайте требования безопасности) А по существу ничего

Сообщение отредактировал Bungalow Bill - 10.11.2016, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.11.2016, 23:39
Сообщение #10





Guest Forum






Нормально написано, с картинками.


Сообщение отредактировал Blade runner - 10.11.2016, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 10.11.2016, 23:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



Если уж на то пошло, то на этой схеме даже фильтра не показано, а он наверняка не помешает в этом соединительном комплекте, вот и делай по чертежу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 11.11.2016, 0:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



И может еще кто подскажет: какие есть вообще может в РФ ТНПА по холоду? Потому что у нас в РБ холод напрочь отсутствует в нормативной базе, кроме проектных норм

Сообщение отредактировал Bungalow Bill - 11.11.2016, 0:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.11.2016, 7:32
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



почитайте какой-нить учебник чтоли. там много схем и объяснений. или наймите себе учителя.
ккб на прямотоке это даже не холодильник. тут думать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 12.11.2016, 17:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



а еще такой вопрос: шаровый вентиль с клапаном Шредера ставится на выходе из испарителя, что б в него уравнивающую линию от ТРВ воткнуть? Или только для заправки/вакуумирования и прочих радостей, а уравниловка от ТРВ обязательно врезается в паропровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.11.2016, 17:32
Сообщение #15





Guest Forum






Инструкцию на трв прочитайте, там все очень подробно написано и нарисовано.
..............
На кой они вообще нужны , краны на входе/выходе испарителя.
А шредеры не лишние, для заправки и измерения перегрева.

Сообщение отредактировал Blade runner - 12.11.2016, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 12.11.2016, 17:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



Кошмар.Два спеца тебе объяснили,не знаешь "холода",не лезь.Люди годами,даже после окончания ВУЗа,изучают на практике ,а ты с двух вопросов и -----хочешь готовое решение.Надо эту тему знать и учить и иметь практику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 12.11.2016, 18:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



Ну вообще первый спец сказал что там все просто и сделать так что б там что-то не работало просто нереально. И тему то я понимаю после окончания вуза, а вот практики не имею. Тем более паяет человек, который этим занимался, хоть процессов и не понимает

Сообщение отредактировал Bungalow Bill - 12.11.2016, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 12.11.2016, 18:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



в инструкции на трв не уточняется можно ли уравнивающую линию на клапан Шредера подключать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 12.11.2016, 18:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



в инструкции на трв не уточняется можно ли уравнивающую линию на клапан Шредера подключать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.11.2016, 18:58
Сообщение #20





Guest Forum






Зачем ее на клапан шредера подключать ??? Запаиваете в газовую трубу и все.
..............
О фильтре.
Обычно ставлю.

Сообщение отредактировал Blade runner - 12.11.2016, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных