Цитата(Fireman @ 29.11.2016, 10:22)

Коллеги, есть бак с питьевой водой, внутри помещения. Как обеспечить качество питьевой воды в нем? СП 30 4.7.4. е) просит циркуляцию холодной воды в нем - вопрос: просто по замкнутому контуру что ли? что я могу крутить одну и ту же воду год и ее качество останется питьевым? ......
у меня на одном объекте стоят накопительные емкости по питьевой воде, объем - 4 м3. расход суточный около 2-3 м3. емкости запитывают только трубопровод для питьевой воды (выведены отдельными кранами по этажам.) здание офисное, в выходные - расход отсутствует.
рядом с емкостью стоит циркуль насос, крутит воду через УФ-лампу. разводящую сеть не трогает, качает из бака в бак.
исходная вода, поступающая в емкости - после доочистки воды из гор.водопровода, в том числе через уголь, то есть хлор-консервант отсутствует.
Сообщение отредактировал nick2 - 10.12.2016, 16:23