	 |  Старая добра рекуперация из туалета |  |  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 17:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте господа!
 Имеется апарт-отель. Один номер 300м2, планировка предполагается "опен-спейс".
 Есть две шахты для вентиляции. Расположение сан.узлов так же не известно.
 Есть стадия П, где для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же  туалетный воздух и воздух из кухонь.
 Эта стадия П прошла экспертизу.
 Подскажите, как получилось так, что можно ставить ПВУ с рекуперацией воздуха с "неприятными и резкими запахами"?
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 18:16 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Если с промежуточным носителем - где проблема?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 18:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Самая обычная.Вы предлагаете поставить этилен-гликолевые рекуператоры?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 18:29 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Не я предлагаю. Нормы требуют.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 18:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Вот с нормами тоже тяжело для меня понять.
 Есть пункт,7.9.13 СП60 который в моем понимании запрещает использование ПВУ для номеров впринципе.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 18:50 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44846
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Я предлагаю пропилен-гликолевые.И да размещайте в разных помещениях.
 Промежуточный носитель как раз это допускает.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 18:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				А если на кровле, можно ли просто рядом поставить?И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти.
 Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 18:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 240
 Регистрация: 26.3.2014
 Пользователь №: 228211
 
 
 
  
 | 
				Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза))ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут  подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 19:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Решение с работой под разряжением конечно интересное, но применение пропилен-гликолевых рекуператоров больше привлекает, можно как секцию охлаждения летом использовать, а в демисезон выводить на профилактику.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 19:20 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Что, простите? А в качестве центрального пылесоса нет мысли ПВУ использовать?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2017, 19:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12772
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 18:54)  1. А если на кровле, можно ли просто рядом поставить?2. И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти.
 Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами?
 1.См. СП 60 (п. 10.8) и ГОСТ Р ЕН 13779 2. Вы некорректно формулируете вопрос.  По СП 54 Цитата 9.7 ...Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
 См. также п. 11.4.4 СП 60. Но при гликолевых рекуператорах нет запретов/ограничений.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2017, 11:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Вы даете ссылку на СП для жилых зданий, а ГОСТ для не жилых. Не понимаю.
 Проблема ещё и со статусом апартаментов. Потому что гостиница здание общественное и попадает ли оно под действие СП54, но из определения
 «апартамент»  номер в средстве размещения площадью не менее 40 *, состоящий их двух и более жилых комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком
 следует что все же апартаменты жилые помещения.
 Но почему тогда в сети определяют апартаменты как нежилые помещения и что к ним нормы не такие строгие?
 Относительно п.10.8 СП60, никто же не собирается рядом делать выброс. Просто развести воздуховоды на необходимое расстояние и устроить там выброс воздуха.
 Если быть честным, можно ли размещать Вытяжку и Приточку для общеобменной для апартаментов рядом друг с другом на кровле я так и не понял.
 
 Так же, если я правильно понял п.14.4 СП60, то можно просто обеспечивать достаточный подпор приточного воздуха и использовать пластинчатый рекуператор. Но если апартаменты все же жилое помещение и на него распространяются требования СП54, то тогда да, только рекуператоры с промежуточным теплоносителем.
 
 
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2017, 12:34 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				п. 14.4 СП60.13330-2012 гласит "Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок..."Можно узнать, что вы из него "правильно понимаете"?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2017, 12:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Скажите пожалуйста, при чём тут вода?Не совсем понял к чему это.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2017, 13:27 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				А читаете вы тексты как, фрагментами? Пункт 14.4 из СП60 вам приведен, вы на понимание его сослались. Так поясните, при чём тут вода?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2017, 13:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Прошу прощения, описка, п.11.4.4 СП60
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2017, 14:12 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Есть схемы обвязки теплообменного блока, в зависимости от применения. И тут схема - "на всасывающей стороне у вытяжного вентилятора, на напорной у приточного". Тогда переток чётко однонаправленный.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2017, 14:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Но к сожалению ответа на интересующие меня вопросы это не даёт.Я по прежнему не вразумею, можно ли ставить ПВУ на апартаменты, потому что не ясно с их статусом.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2017, 15:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3440
 Регистрация: 14.4.2011
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 103731
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sneider @ 30.1.2017, 19:58)  Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза))ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут  подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав.
 таки и здесь обсуждали: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1251260 противоречия сп 54 п 9.7 я не вижу, ибо воздух   Цитата в другие помещения, в том числе и вентиляционные каналы  не попадает.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2017, 16:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				А как быть тогда с п.7.9.13 СП60?Написано что нельзя размещать в одном помещении с вытяжными устройствами, но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе.
 Как это вообще работает?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2017, 19:23 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Выше писалось.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 9:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Не подумайте что я в край тупой и не вижу что мне пишут умные люди, просто хочется окончательно удостовериться в происходящем и не сделать полной херни, за которую потом будет стыдно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 10:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Цитата но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе. Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 10:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении.Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 10:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 240
 Регистрация: 26.3.2014
 Пользователь №: 228211
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 10:46)  Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении.Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно.
 Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60 Не забудьте только, что будут сложности с обвязкой водяного калорифера, если поставите его на кровле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 11:01 |  
		| 
 практикующий инженер со стажем...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 860
 Регистрация: 1.12.2009
 Из: Сибирь-матушка
 Пользователь №: 41581
 
 
 
  
 | 
				Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 11:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 11:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12772
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16)  Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию. Похоже, вы вообще принимаете неверные решения по вентиляции апартаментов - хозяев  и гостей будет просто сдувать с горшка |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 11:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 22.12.2015
 Пользователь №: 286093
 
 
 
  
 | 
				В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2017, 14:13 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:16)  Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место Это уже не элитные апартаменты. Это "помещения для демонстрации понтов дизайнера". И идти тупо на поводу у этой публики означает угробить всё, что только возможно. Дело дизайна, вообще-то, обыграть и грамотно скрыть необходимые для элитности инженерные системы. Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:31)  В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу. А теперь считаете щель под дверью под такой расход. Либо переточную решётку. А теперь смотрите скорость в этой решётке или по щели. А теперь подвижность воздуха по ногам в санузле.  Оптимизм всё ещё присутствует?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |