Narsilion01
30.1.2017, 17:40
Здравствуйте господа!
Имеется апарт-отель. Один номер 300м2, планировка предполагается "опен-спейс".
Есть две шахты для вентиляции. Расположение сан.узлов так же не известно.
Есть стадия П, где для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же туалетный воздух и воздух из кухонь.
Эта стадия П прошла экспертизу.
Подскажите, как получилось так, что можно ставить ПВУ с рекуперацией воздуха с "неприятными и резкими запахами"?
Skaramush
30.1.2017, 18:16
Если с промежуточным носителем - где проблема?
Narsilion01
30.1.2017, 18:23
Самая обычная.
Вы предлагаете поставить этилен-гликолевые рекуператоры?
Skaramush
30.1.2017, 18:29
Не я предлагаю. Нормы требуют.
Narsilion01
30.1.2017, 18:47
Вот с нормами тоже тяжело для меня понять.
Есть пункт,7.9.13 СП60 который в моем понимании запрещает использование ПВУ для номеров впринципе.
Я предлагаю пропилен-гликолевые.
И да размещайте в разных помещениях.
Промежуточный носитель как раз это допускает.
Narsilion01
30.1.2017, 18:54
А если на кровле, можно ли просто рядом поставить?
И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти.
Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами?
Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза))
ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав.
Narsilion01
30.1.2017, 19:18
Решение с работой под разряжением конечно интересное, но применение пропилен-гликолевых рекуператоров больше привлекает, можно как секцию охлаждения летом использовать, а в демисезон выводить на профилактику.
Skaramush
30.1.2017, 19:20
Что, простите?
А в качестве центрального пылесоса нет мысли ПВУ использовать?
Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 18:54)

1. А если на кровле, можно ли просто рядом поставить?
2. И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти.
Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами?
1.См. СП 60 (п. 10.8) и ГОСТ Р ЕН 13779
2. Вы некорректно формулируете вопрос.
По СП 54
Цитата
9.7 ...
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
См. также п. 11.4.4 СП 60. Но при гликолевых рекуператорах нет запретов/ограничений.
Narsilion01
31.1.2017, 11:35
Вы даете ссылку на СП для жилых зданий, а ГОСТ для не жилых. Не понимаю.
Проблема ещё и со статусом апартаментов. Потому что гостиница здание общественное и попадает ли оно под действие СП54, но из определения
«апартамент» номер в средстве размещения площадью не менее 40 *, состоящий их двух и более жилых комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком
следует что все же апартаменты жилые помещения.
Но почему тогда в сети определяют апартаменты как нежилые помещения и что к ним нормы не такие строгие?
Относительно п.10.8 СП60, никто же не собирается рядом делать выброс. Просто развести воздуховоды на необходимое расстояние и устроить там выброс воздуха.
Если быть честным, можно ли размещать Вытяжку и Приточку для общеобменной для апартаментов рядом друг с другом на кровле я так и не понял.
Так же, если я правильно понял п.14.4 СП60, то можно просто обеспечивать достаточный подпор приточного воздуха и использовать пластинчатый рекуператор. Но если апартаменты все же жилое помещение и на него распространяются требования СП54, то тогда да, только рекуператоры с промежуточным теплоносителем.
Skaramush
31.1.2017, 12:34
п. 14.4 СП60.13330-2012 гласит "Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок..."
Можно узнать, что вы из него "правильно понимаете"?
Narsilion01
31.1.2017, 12:59
Скажите пожалуйста, при чём тут вода?
Не совсем понял к чему это.
Skaramush
31.1.2017, 13:27
А читаете вы тексты как, фрагментами? Пункт 14.4 из СП60 вам приведен, вы на понимание его сослались. Так поясните, при чём тут вода?
Narsilion01
31.1.2017, 13:46
Прошу прощения, описка, п.11.4.4 СП60
Skaramush
31.1.2017, 14:12
Есть схемы обвязки теплообменного блока, в зависимости от применения. И тут схема - "на всасывающей стороне у вытяжного вентилятора, на напорной у приточного". Тогда переток чётко однонаправленный.
Narsilion01
31.1.2017, 14:59
Но к сожалению ответа на интересующие меня вопросы это не даёт.
Я по прежнему не вразумею, можно ли ставить ПВУ на апартаменты, потому что не ясно с их статусом.
vsklokoch
1.2.2017, 15:38
Цитата(sneider @ 30.1.2017, 19:58)

Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза))
ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав.
таки и здесь обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1251260противоречия сп 54 п 9.7 я не вижу, ибо воздух
Цитата
в другие помещения, в том числе и вентиляционные каналы
не попадает.
Narsilion01
1.2.2017, 16:20
А как быть тогда с п.7.9.13 СП60?
Написано что нельзя размещать в одном помещении с вытяжными устройствами, но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе.
Как это вообще работает?
Skaramush
1.2.2017, 19:23
Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Выше писалось.
Narsilion01
2.2.2017, 9:35
Не подумайте что я в край тупой и не вижу что мне пишут умные люди, просто хочется окончательно удостовериться в происходящем и не сделать полной херни, за которую потом будет стыдно.
Цитата
но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе.
Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию.
Narsilion01
2.2.2017, 10:46
Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении.
Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно.
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 10:46)

Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении.
Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно.
Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60
Не забудьте только, что будут сложности с обвязкой водяного калорифера, если поставите его на кровле.
Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
Narsilion01
2.2.2017, 11:16
Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию.
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16)

Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию.
Похоже, вы вообще принимаете неверные решения по вентиляции апартаментов - хозяев и гостей будет просто
сдувать с горшка
Narsilion01
2.2.2017, 11:31
В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу.
Skaramush
2.2.2017, 14:13
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:16)

Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место
Это уже не элитные апартаменты. Это "помещения для демонстрации понтов дизайнера". И идти тупо на поводу у этой публики означает угробить всё, что только возможно. Дело дизайна, вообще-то, обыграть и грамотно скрыть необходимые для элитности инженерные системы.
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:31)

В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу.
А теперь считаете щель под дверью под такой расход. Либо переточную решётку. А теперь смотрите скорость в этой решётке или по щели. А теперь подвижность воздуха по ногам в санузле.
Оптимизм всё ещё присутствует?
Narsilion01
2.2.2017, 15:13
К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок.
Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем.
Потолок не подшивается в ограниченном пространстве квартиры. А устраивать вытяжку рядом с притоком желания нет, поэтому вытяжка уходит в туалеты.
Skaramush
2.2.2017, 16:00
Подшили в санузле. Дальше? Как воздух попадает из комнаты в санузел?
Narsilion01
3.2.2017, 9:14
Опишу подробнее.
Апартамент площадью 300м2. В нем две шахты под стояки и всё прочее.
В области шахт подшит потолок и расположены в зоне доступности сан.узлы.
Из шахты через подшитый потолок попадаем в сан.узлы , приток в жилую площадь осуществляется в каждую комнату из стены (в стену тоже попадаем через подшитый в коридорах потолок.
Skaramush
3.2.2017, 16:39
Упорно не понимаете вопрос.
Воздух удаляется из помещения санузла?
Narsilion01
6.2.2017, 9:48
Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла.
Цитата
Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла.
Какой расход воздуха, удаляется через один с/у одной квартиры...?
Skaramush
6.2.2017, 10:04
Каким образом воздух попадает из комнаты в санузел?
Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 9:48)

Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла.
Давайте я задам вопросы по-другому:
- в какую зону подаётся воздух в жилые помещения? из какой зоны удаляется через с/у?
- в какую зону с/у поступает воздух из жилых помещений? из какой зоны удаляется в с/у?
- какие вредности (лёгкие/тяжёлые) удаляются из жилых помещений? из с/у?
- при Вашей схеме будет обеспечиваться вентиляция самого с/у? или именно
через?
Narsilion01
6.2.2017, 10:10
Именно так как Вы и описали.
Либо через прорези в дверях, либо через щели между дверью и дверной коробкой.
120м3 не будут создавать даже малейшего шума или сквозняка.
Skaramush
6.2.2017, 10:14
1. Речь не о шуме.
2. А на личном примере ощущать, что такое 120 кубов в час через щель под дверью доводилось? Ну, чтобы утверждать, что "никакого сквозняка"? По щели в 2 см при ширине двери в метр это 1,7 м/с на щели.
И поясните свой пост чуть ранее:
Цитата
К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок.
Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем.
Narsilion01
6.2.2017, 10:18
Отвечаю на вопросы по на примере одного апартамента:
Воздух подаётся в спальни, столовую, гостиную,медиа-комнату. Удаление воздуха производится через сан.узлы,кухню, гардероб.
Сан.узлы и места удаления воздуха расположены равномерно по всей площади апартаментов.
Сами сан.узлы совмещенные и не разделены перегородками, удаление воздуха прямо в потолке из общего помещения сан.узла.
Сами сан.узлы не вентилируются и удаление воздуха происходит через них.
Удаляемые вредности, это запахи с кухни и из сан.узлов.
Skaramush
6.2.2017, 10:32
То есть, кухня вентилируется (по замыслу) через НИЖНЮЮ зону двери ближайшего санузла. Верно?
Цитата(Skaramush @ 6.2.2017, 10:32)

То есть, кухня вентилируется (по замыслу) через НИЖНЮЮ зону двери ближайшего санузла. Верно?
Сейчас увидим ответ, что в кухне есть
свой вентканал

А в свете более поздних ответов мне
совсем не понятен ответ ранее
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 15:13)

К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок.
Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем.
Так как же, всё-таки, предусматривается?
Что за люди, все клещами приходится вытаскивать....
Можно ж было по простому все расписать:
Приток + 120 м3/ч
Вытяжка:
Кухня - ххх м3/ч (60 ?)
С/у - ууу м3/ч (50 ?)
Гардероб - zzz м3/ч. (10 ?)
Skaramush
6.2.2017, 11:14
Зато "крутые апартаменты с дизайном на первом месте"...
Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 10:10)

Либо через прорези в дверях, либо через щели между дверью и дверной коробкой.
120м3 не будут создавать даже малейшего шума или сквозняка.
Я так понимаю, что 120 м3/ч для
одного/каждого с/у в постоянно режиме
Skaramush
6.2.2017, 13:48
Ну, раз в начале темы пошла речь о рекуперации, такое напрашивается явно.
Narsilion01
6.2.2017, 13:54
Итак, вот воздушный баланс по одному апартаменту.
Приток:
спальня-1\70м3
спальная-2\70м3
спальная-3\70м3
Столовая\75м3
гостиная\120м3
медиа-комната\60м3
Вытяжка:
сан.узел-1\120м3
сан.узел-2\50м3
сан.узел-3\50м3
гардероб\65м3
кухня-1\90м3
кухня-2\90м3
Воздух удаляется 24\7 через сан.узлы, по плану через щели между дверью и дверной коробкой.
Что касаемо сообщения про подшитый потолок в сан.узле и щель под дверью, то сообщение получилось бессмысленным, написал видимо в попыхах, тут Вы меня поймали.
Но смысл темы был в том, чтобы посадить весь воздухообмен на рекуперацию и то как это осуществить и как быть с пунктом не разрешающим устанавливать в одном помещении вытяжку с приточкой для жилых зданий, учитывая что все дело будет стоять на кровле.
Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 13:54)

Но смысл темы был в том, чтобы посадить весь воздухообмен на рекуперацию и то как это осуществить и как быть с пунктом не разрешающим устанавливать в одном помещении вытяжку с приточкой для жилых зданий, учитывая что все дело будет стоять на кровле.
По размещению на кровле ответы давно уже Вам дали - Вы их не понимаете?
Цитата(sneider @ 2.2.2017, 10:55)

Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60
Цитата(Wiz @ 2.2.2017, 10:16)

Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию.
Но все Ваши собеседники пытаются подвести Вас к пониманию, что Ваше решение по организации воздухообмена - неправильное
Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 17:40)

... для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же туалетный воздух и воздух из кухонь.
тем более, что там
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16)

... элитные апартаменты...,
Советую посмотреть ABOK СТАНДАРТ-1-2004 - в табл. 3 есть рекомендации для с/у гостиничных номеров. Обратите внимание на рекомендуемый воздухообмен в с/у в режиме использования и без использования. Собственно, об этом Вам уже тоже писАли
Цитата(kdu @ 2.2.2017, 11:01)

Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
Narsilion01
7.2.2017, 11:05
Я ценю Ваши старания, чтобы донести до незнакомого человека как сделать лучше, спасибо Вам за это.
Значит резюмирую ещё раз всё выше сказанное:
Моя проблема легко решается рекуператором с промежуточным теплоносителем и разносом мест забора и выброса на кровле на расстояние 8 метров согласно СП.
Хорошо что решение все таки сформировалось!
А вот по поводу того, что воздухообмен устроен неправильно, я не совсем понимаю критики. Ведь даже в МГСН написано, что воздух в номерах рекомендуется удалять через сан.узлы.
Неужели этот документ тоже писали недальновидные товарищи, либо я чего-то не понимаю?