обогрев трубопровода от резервуара, может не надо?)) |
|
|
|
28.2.2017, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
здравствуйте! в наличии вертикальный стальной пожарный надземный резервуар, в метре от земли из резервуара выходит стальной трубопровод DN350 и сразу отводом уходит под землю. резервуар оборудуется змеевиком для обогрева, минимальная температура жидкости в резервуаре 5 градусов. змеевик расположен в нижней части резервуара по стенке. вопрос: требуется ли обогрев выходящего трубопровода (длина надземной части около 1,5 м) или можно обойтись только слоем теплоизоляции? может подскажите как рассчитать теплопотери этого участка с учетом обогрева резервуара (вода в резервуаре не замерзнет, а вот с этим участком не понятно). хочется обойтись только теплоизоляцией)))
|
|
|
|
|
28.2.2017, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Если Вашими решениями предполагается стояние воды в трубе хотя бы на протяжении пары часов, то лучше обогрев.
|
|
|
|
|
28.2.2017, 14:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Считаю, что одной изоляцией обойтись нельзя. В пожарном трубопроводе расход по умолчанию отсутствует. Для расчета можно проверить, сколько тепла будет поступать от врезки в резервуар до дальней точки надземного трубопровода с учетом теплопроводности воды (конвекцию внутри трубы и на границе с резервуаром условно исключаем, температура внутри резервуара +5, в дальней точке можно принять +4) и сколько будет уходить от трубы через теплоизоляцию в атмосферу при расчетной пятидневке. Получится очень условно, но показательно.
|
|
|
|
|
28.2.2017, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
понятно, что обогрев надежней, но очень нужно обойтись "малой кровью" - теплоизоляцией, если конечно это возможно. Dmitry_vk, с расчетом все плохо - с учетом теплопроводности 0,6 вт/м, а требуется 30 вт/м с учетом теплоизоляции, но я очень очень сомневаюсь в своем "расчете"))
Сообщение отредактировал maob - 28.2.2017, 15:59
|
|
|
|
|
28.2.2017, 16:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Порядок цифр примерно такой, теплопотери зависят от толщины изоляции, можно уменьшать, но все равно не спасет. А почему в резервуаре змеевик, а трубу греть не хотите? Стадия какая? Проектирование или смр?
|
|
|
|
|
28.2.2017, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
правильный вопрос!) - смр...
|
|
|
|
|
28.2.2017, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
правильный вопрос!) - смр...
удалить сообщение нельзя что ли?(
Сообщение отредактировал maob - 28.2.2017, 16:37
|
|
|
|
|
28.2.2017, 16:41
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 28.2.2017, 16:32)  А почему в резервуаре змеевик, а трубу греть не хотите? Потому что резервуар со змеевиком пришел с завода, а на трубу самим покупать/мотать надо.
|
|
|
|
|
28.2.2017, 17:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ViC @ 28.2.2017, 16:41)  Потому что резервуар со змеевиком пришел с завода, а на трубу самим покупать/мотать надо. А, вон оно что) Греть все равно придется, хоть малой кровь, хоть большой. К змеевику же теплофикация подключается? Вот от нее и нужно сделать дополнительный контур на обогрев надземной трубы. Желательно с участием авторского надзора проектировщика.
|
|
|
|
|
28.2.2017, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
я до сих пор не уверен, что греть надо. позвонил производителю резервуаров - по опыту никто не грел в таких случаях - только теплоизоляция. если брать мой "расчет", то получается даже отросток 0,5 м (даже в 0,005))) от резервуара замерзнет, а это не так же!) и конвекцию в расчете думаю надо учитывать.
|
|
|
|
|
28.2.2017, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Опыт эксплуатации: Если нет постоянного разбора, то в вертикальном участке вода замерзнет даже если есть изоляция, т.к. там конвекции воды не будет в этом месте. Она в этом аппендеците холодная же, что заставит ее конвектировать? Нужно делать петлю от змеевика обогрева резервуара. Причем часть петли мы делали из нержавейки и обогревали метра на 1,5 в землю еще. Не сомневайтесь - потом за убытки оправдываться не придется.
|
|
|
|
|
1.3.2017, 6:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(maob @ 28.2.2017, 18:28)  и конвекцию в расчете думаю надо учитывать. Учитывайте
|
|
|
|
|
1.3.2017, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
почему конвекции не будет? - вода в подземной части трубопровода всегда с + температурой, будет подниматься вверх. T-rex, у вас вода замерзла или вы не дожидаясь сделали обогрев? Dmitry_vk, если бы мог - учел бы даже без вашего совета, но спасибо за внимание
Сообщение отредактировал maob - 1.3.2017, 10:45
|
|
|
|
|
1.3.2017, 11:00
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(T-rex @ 28.2.2017, 20:08)  Опыт эксплуатации: Если нет постоянного разбора, то в вертикальном участке вода замерзнет даже если есть изоляция, т.к. там конвекции воды не будет в этом месте. Она в этом аппендеците холодная же, что заставит ее конвектировать? Нужно делать петлю от змеевика обогрева резервуара. Причем часть петли мы делали из нержавейки и обогревали метра на 1,5 в землю еще. Не сомневайтесь - потом за убытки оправдываться не придется. А землю греть это не убытки? Почему только в вертикальном участке замерзнет, горизонтальный чем-то особенный  Вопрос интересный. Греть или не греть. В резервуар постоянно идет подпитка воды из скважины с температурой минимум +3, например. Есть постоянный водоразбор, небольшой, но он есть. Вода за счет поступлений разбавляется и слегка перемешивается, не стоит на месте. Обогрев делают только для патрубков, небольшая петля внутри резервуара в непосредственной близости от патрубков.
|
|
|
|
|
1.3.2017, 11:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(maob @ 1.3.2017, 10:42)  почему конвекции не будет? - вода в подземной части трубопровода всегда с + температурой, будет подниматься вверх. Я же сразу сказал, что будет. Но температурный градиент слабоват. Вот под землей у вас + и над землей, чтобы не замерзла, тоже +. Вот он примерно нулю и равен. И даже максимальный, если возьмем 0С в трубе, будет слабоват, а ситуация уже критическая. Остывать через теплоизоляцию будет быстрее, чем нагреваться конвекцией. В итоге перемерзнет напрочь. То же самое со стороны резервуара: начальный участок трубы от врезки будет обогреваться за счет конвекции, к тому же от змеевика вода д.б. выше расчетных +5. Но только начальный небольшой участок. Дальше перемерзнет. Не хватайтесь за эту соломинку. Цитата(ViC @ 1.3.2017, 11:00)  А землю греть это не убытки?  Рита, не все ли равно: греть воздух или землю? Те же убытки, только в профиль) Цитата(ViC @ 1.3.2017, 11:00)  В резервуар постоянно идет подпитка воды из скважины с температурой минимум +3, например. Есть постоянный водоразбор, небольшой, но он есть. Вода за счет поступлений разбавляется и слегка перемешивается, не стоит на месте. Это в случае совмещенного производственно-противопожарного или хозяйственно-противопожарного водопровода. В отдельном противопожарном водопроводе постоянного расхода не должно быть.
|
|
|
|
|
1.3.2017, 11:57
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 1.3.2017, 11:49)  Это в случае совмещенного производственно-противопожарного или хозяйственно-противопожарного водопровода. В отдельном противопожарном водопроводе постоянного расхода не должно быть. Верно. Я говорю, про совмещенный водопровод. Одна сеть (объединенная), резервуары содержат общий объем воды(противоподарный, хоз-пит и производ.). ПыСы: я о чем-то о своем
Сообщение отредактировал ViC - 1.3.2017, 11:58
|
|
|
|
|
1.3.2017, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ViC @ 1.3.2017, 11:57)  ПыСы: я о чем-то о своем  Это весна
|
|
|
|
|
1.3.2017, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
Цитата Остывать через теплоизоляцию будет быстрее, чем нагреваться конвекцией Dmitry_vk, согласен - если остывать будет быстрее, то замерзнет. но как это проверить?!)) я прекрасно понимаю, что в некоторых случаях лучше изначально перестраховаться, чем пытаться просчитать сложную ситуацию. и, возможно, здесь тот самый случай. так что идеально найти бы у кого замерз или не замерз патрубок в похожем случае) спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
1.3.2017, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406

|
Цитата(maob @ 28.2.2017, 13:04)  здравствуйте! в наличии вертикальный стальной пожарный надземный резервуар, в метре от земли из резервуара выходит стальной трубопровод DN350 и сразу отводом уходит под землю. резервуар оборудуется змеевиком для обогрева, минимальная температура жидкости в резервуаре 5 градусов. змеевик расположен в нижней части резервуара по стенке. вопрос: требуется ли обогрев выходящего трубопровода (длина надземной части около 1,5 м) или можно обойтись только слоем теплоизоляции? может подскажите как рассчитать теплопотери этого участка с учетом обогрева резервуара (вода в резервуаре не замерзнет, а вот с этим участком не понятно). хочется обойтись только теплоизоляцией))) Змеевик для обогрева ёмкости паровой или вода теплофикационная? Почему не сделать спутник? Да и электрообогрев участка длиной 1.5м копеечный будет.
|
|
|
|
|
1.3.2017, 16:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(maob @ 1.3.2017, 15:12)  Dmitry_vk, согласен - если остывать будет быстрее, то замерзнет. но как это проверить?!)) Ступайте в ветку теплоснабжения с этим вопросом, может кто посчитает или программу посоветует. Есть еще барахолка, может кто откликнется на расчете подзаработать. Ну и самый крайний вариант - литература по конвекции)))
|
|
|
|
|
1.3.2017, 16:45
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Надо только не забыть предусмотреть опорожнение змеевика либо теплоспутника
|
|
|
|
|
  |