> Слишком большая подача насоса
spartakchamp
сообщение 8.4.2017, 19:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288616



Добрый день!

Есть замкнутая система охлаждения трансформатора, где масло из бака прогоняется через радиатор и потом обратно в бак. Рабочая характеристика насоса показана на рисунке и там отмечен рабочий интервал (40...80 м^3/час по расходу).

Прикрепленный файл  mt63_20d.jpg ( 126,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


По факту же гидравлическое сопротивление радиатора и трубопроводов мало и реальный расход примерно 110 м^3/час. Для охлаждения это только лучше - больше тепла отводится.
Но вопрос - а для насоса такое допустимо? Никак не могу в книгах найти конкретного ответа - что будет если уйти за рабочий интервал вправо? Где-то в интернете читал, что возможны кавитационные явления в насосе при больших расходах, но почему не понял.

Я вижу только то, что при большом расходе растет потребляемая мощность двигателя и он перегружается. Ну и кпд насоса буде ниже. Но это компенсируется лучшим охлаждением. Или еще какие подводные камни есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 8.4.2017, 19:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



При завышенном расходе, возможен вариант, что просто не будет происходить теплосьем с радиатора и придется пережимать поток балансировочным клапаном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.4.2017, 19:25
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(spartakchamp @ 8.4.2017, 18:02) *
Или еще какие подводные камни есть?

Если ток зашкаливает , то может сгореть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.4.2017, 21:07
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(spartakchamp @ 8.4.2017, 18:02) *

Как измерили расход в 110 м3/ч ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spartakchamp
сообщение 10.4.2017, 8:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288616



Цитата(Blade runner @ 8.4.2017, 21:07) *
Как измерили расход в 110 м3/ч ?


Косвенно. Измеряли перепад давления на входе и выходе охладителя, зная его коэффициент пропускной способности.

Ну и еще - теплоотвод охладителя сильно зависит от расхода. Так вот, там где в номинальных режимах требуется два охладителя, на практике оказалось, что достаточно и одного. То есть работает он эффективнее, чем в номинальных режимах из-за большей подачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.4.2017, 8:16
Сообщение #6





Guest Forum






На 110 м3 ток двигателя должен быть заметно больше номинала. Есть замеры ?
..............
От расхода не сильно зависит. сильно зависит от его площади.
если все энергия передается к охладителю, расход уже ничего не изменит. кроме затрат на перекачку.

Сообщение отредактировал Blade runner - 10.4.2017, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 10.4.2017, 8:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Все правильно, если рабочая точка правее номинала, то будет греться двигатель и возможна кавитация.
Предлагаю другой косвенный метод определения расхода: приборами считываем потребляемый ток и вычисляем потребляемую мощность. Мощность связана с расходом формулой:
N = Q * ro * g * H

Про плохой теплосъем из-за повышенного расхода не берите во внимание - это ненаучно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных