А почему Вы решили, что в фойе театра требуется 2-х-кратный воздухообмен? Наиболее подробные указания по театрам были в 
ВСН 45-86 - обратите внимание на табл. 21, там для фойе
Цитата
По  расчету, но   не  менее 20  м3/ч  наружного   воздуха на  одного  посетителя
Вопрос в расчётном количестве людей в фойе - нужно принимать по 
заданию технолога. Где-то встречались указания, что в фойе находятся 70-80% зрителей зала.
А по входному вестибюлю - приток не компенсируется вытяжкой, наоборот (см. п. 2 примеч. к табл. 21), воздухообмен вестибюля следует увеличивать на расход вытяжки из смежных помещений (для которых не предусматривается приток). Практически, подпор в вестибюль необходим для предотвращения врывания холодного воздуха при открывании входных дверей.
				
Сообщение отредактировал ИОВ - 13.6.2017, 7:30